Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа

Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.08.2014, 10:40
Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа
Dispar
 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 28

Добрый день, уважаемые специалисты! Есть сравнительный отчет на армирование фундаментной плиты коттеджа, стеклопластиковой арматурой и металлической А3. Прошу подсказать правильно ли он выполнен?
Нагрузки распределенные (колонн нету) поэтому плиты на продавливание не нужно проверять?

Наверное нужно ещё построить поперечную схему пролетов. Там 1 пролет (от эркера) будет больше остальных, а значит и моменты больше. Значит и арматура по сечению тоже скорей всего будет больше, верно?

Безусловно расчет приближенный, поэтому по поводу точности не критиковать. )


Последний раз редактировалось Dispar, 04.08.2014 в 13:32.
Просмотров: 6480
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:00
#21
Dispar


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
Это я Вам ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ примерчики привел
А многопролетные пластинки да и тем более криволинейные в плане - это просто ночной кошмар в аналитическом виде.
У Тимошенко только прямоугольные.
А криволинейные у поляка
То есть если приводить к более простым видам - прямолинейным пластинам например, уже будет абсолютно не верно?
Dispar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:06
1 | #22
Зубачистка Чарли


 
Регистрация: 29.08.2012
Сообщений: 98


Stanum
полностью с Вами согласен.
А я Вам и про пустотку и написал
Там возможны многие схемы. В том числе с разным характером опирания и изменением граничных условий по длине.....Пустотку же обычно опирают на две противоположные стороны. А опирание может быть свободным или защемленным
А вот смотрите. Пластинка (пустотка) опирается на две противоположные стены. Одна стена сплошная а другая имеет ригель и ворота (проем) Вок как учесть тогда балочной схемой?
Поэтому лучше знать классические подходы. А от них всегда (имея большой опыт счета) вы сможете в первом приближении посчитать с "Запасом" многие схемы))

----- добавлено через ~2 мин. -----
Dispar я убежден, что пластинки надо считать без упрощений.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Dispar
верно или неверно - это очень трудно сказать.
Потому что в каждой конкретной задачи накладываются свои нагрузки, граничные условия и т д.
Если бы все было так просто, то все бы криволинейные и многоугольные пластинки приравняли к прямоугольным а из с некоторой натяжкой к балкам. Это абсурд какой-то бы вышел. Не зря все строго разделено
Зубачистка Чарли вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:23
#23
Dispar


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Зубачистка Чарли Посмотреть сообщение
верно или неверно - это очень трудно сказать.
Потому что в каждой конкретной задачи накладываются свои нагрузки, граничные условия и т д.
Лучше эту задачу считать в ПК?
Dispar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:27
#24
Stanum

Dr
 
Регистрация: 16.10.2011
Днепропетровск
Сообщений: 1,020
<phrase 1=


Dispar, да. У вас стены не жесткие пригруз от них низкий. Плита может заработать просто как пластина на упругом основании, лучше сделать модель, и оценить усилия в ней уже.
Stanum вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:39
#25
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Dispar Посмотреть сообщение
Вода на уровне 1,8-4 м. Плиту выбрал, чтобы фундамент фактически не заглублять
Делайте ленточный фундамент, если промерзание не более 1,5м и подвала нет, экономия будет похлеще любой стеклопластиковой арматуры:
- минус 50-70% бетона;
- минус 60-80% арматуры;
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 12:44
1 | #26
s7onoff


 
Сообщений: n/a


фундаментные плиты под стенами сложной формы - проще и быстрее всего - инженерными МКЭ-комплексами
 
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 12:52
#27
Dispar


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
фундаментные плиты под стенами сложной формы - проще и быстрее всего - инженерными МКЭ-комплексами
Может тогда подскажите как лучше всего задать такую модель в Лире?
Dispar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 13:47
#28
Vlad_2013


 
Регистрация: 29.01.2013
Сообщений: 249


Зачем плита то для коттеджа? И еще про сравнение пластиковой и стальной арматуры тут была километровая ветка, это насчет расчета. В отчет не вникал, но сразу видно что все там притянуто-натянуто, т.е. лажа )) Если грунтовка выше низа фундамента, то подвал просто не делают для коттеджей! Вот вам реальное удешевление - приямок для ввода коммуникаций и все!
Vlad_2013 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 13:59
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


еще и на поперечные силы у оси Г поглядеть. 300 мм может и не хватить либо очень впритык.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 14:12
#30
Dispar


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
еще и на поперечные силы у оси Г поглядеть. 300 мм может и не хватить либо очень впритык.
Продавить фундамент может?
Dispar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 15:38
#31
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Dispar Посмотреть сообщение
Продавить фундамент может
грубо говоря да.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 15:56
#32
Dispar


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
грубо говоря да.
Сомневаюсь что коттедж продавит, это ведь не пром здание. Хотя для приличия сделаю и на продавливание расчет.
Dispar вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 17:47
#33
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Dispar Посмотреть сообщение
что коттедж продавит, это ведь не пром здание.
важно не назначение здания, а порядок цифр.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 04.08.2014, 17:59
#34
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от Dispar Посмотреть сообщение
Может тогда подскажите как лучше всего задать такую модель в Лире?
с помощью инженера-конструктора)))
roman111 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.08.2014, 18:36
#35
Dispar


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 28


Необходимо задавать плиту-пластину на упругом основании подключая систему грунт? При этом задать равномерную нагрузку вдоль контура каждой из несущих стен?
Dispar вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет фундаментной плиты 2х этажного коттеджа

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Расчет фундаментной плиты по СП Инженр Трепаццо Основания и фундаменты 6 06.08.2012 14:25
Расчет фундаментной плиты в Robot Structural Analysis DEM Robot 3 13.04.2009 15:03
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00