Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном.

Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.12.2014, 09:48
Выперло опалубку. Монолитная стена толще к верху и арматура под наклоном.
Poreth
 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704

Выперло опалубку или как выразились на стройке "всплыла" опалубка. Как итог - монолитная стена толщиной 400мм утолщается к верху до ~600. Причем арматура стены также сместилась на 20 см. Двухэтажное здание с большой горизонтальной нагрузкой от другого здания именно по этой стене. Кто нить сталкивался с таким? В голове вертится только - разобрать и сделать заново. Или можно как то замоделировать такое положение дел и пересчитать здание с учетом реального расположения арматуры и бетона?
Просмотров: 5582
 
Непрочитано 02.12.2014, 17:17
#21
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


В месте выпора стены плановое положение поменялось
igr вне форума  