Фундаментная плита переменной толщины в SCAD - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фундаментная плита переменной толщины в SCAD

Фундаментная плита переменной толщины в SCAD

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 09.01.2015, 19:48
Фундаментная плита переменной толщины в SCAD
Sonya
 
инженер
 
Регистрация: 05.04.2008
Сообщений: 11

Добрый вечер. Рассчитывается фундаментная плита под металлический каркас производственного здания. Размеры плиты в плане 66 м х32 м. Помимо нагрузок от здания на плиту опирается оборудование (вес - 9000 т), под которое выполнено утолщение в плите (по типу ступеней и подколонника). Проблема состоит в том, что с увеличением толщины плиты, усилия в этих участках также растут. Толщина плиты принята 2,4 м, а в местах утолщения 3,6; 5,0 м (что уже где-то в 1,2-1,5 раза больше подобных существующих фундаментов), а армирование получается очень большим, требуется поперечная арматура. Грунты: около 12 м - глины и суглинки (Е=14 МПа), далее 2 м - щебень (E=40 МПа), далее - скальный грунт. Коэффициенты постели вычислены в программе "кросс". Также коэффициенты постели вычислялись и по программе "пастернак", но расчет плиты с законтурными элементам дает еще большие усилия и осадки. К сожалению расчетную схему приложить возможности нет. Есть только снимки. В чем может быть недостаток расчетной схемы и как добиться реальной картины распределения напряжений в плите?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_001.jpg
Просмотров: 559
Размер:	155.6 Кб
ID:	141742  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_004.jpg
Просмотров: 363
Размер:	297.4 Кб
ID:	141743  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_005.jpg
Просмотров: 245
Размер:	241.7 Кб
ID:	141744  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WP_20150109_002.jpg
Просмотров: 207
Размер:	267.5 Кб
ID:	141745  

Просмотров: 7708
 
Непрочитано 10.01.2015, 18:50
#21
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 2,108


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
SetQ, и какой в этом будет толк? Можно все узлы закрепить еще. Считать плиту на сжатие?)
Если поставить связи, то нагрузка (например, узловая), сразу уйдёт в реакции и не вызовет никаких усилий в элементах. А вообще, да, особого толка нет.

Тогда так: задаём распределённой нагрузкой отпор грунта, но оставляем конечный к-т постели, смотрим, какой будет отпор грунта.

----- добавлено через ~1 ч. -----
Наоборот надо: если есть желание задать отпор грунта вручную, надо вместе с давлением, равнодействующая которого равна и противоположна нагрузке, задать минимально возможный в КЭ-программе к-т постели: и тело будет в равновесии, и программа не будет ругаться на отсутствие связей. Другое дело, непонятно, зачем такой расчёт нужен .
SetQ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Фундаментная плита переменной толщины в SCAD

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? uri555459 Основания и фундаменты 23 10.04.2013 17:07
Фундаментная плита под барбекю в плотную с сущ.колодцем водомера white21579 Основания и фундаменты 7 04.04.2013 15:19
Фундаментная плита под силосы KatrinTaras Основания и фундаменты 4 03.05.2012 00:06