Непрочитано 14.06.2007, 09:37
Учет работы стяжки в преднапряженных плитах.
X-DeViL
 
Бизнес-шмизнес
 
Питер
Регистрация: 26.05.2004
Сообщений: 1,911

Дано:
Преднапряженная плита. Европейцы при работе плиты учитывают работу бетонной стяжки поверх плиты.

Вопросы:
-Каким образом, обеспечивается сцепление бетона по шву бетонирования?
-Если стяжка из бетона то каким образом учитывать ее в расчете?
-Есть ли какая либо литература по этому поводу?
__________________
:diablo: Truth is out there
Просмотров: 7369
 
Непрочитано 18.06.2007, 00:07
#21
Drulya

проектирование транспортных сооружений
 
Регистрация: 25.08.2003
SPb
Сообщений: 359
<phrase 1=


Хотелось бы все же услышать начальника транспортного цеха... X-DeVil от куда infa?
__________________
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 09:54
#22
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


Пока инфы не очень много... Инфа от коллег из Италии... "а мы стяжку учитываем"... На просьбу объяснить на "а на основании чего в ее учитываете, если выпусков арматуры нет?" "А мы так всегда делаем...."

Van

Спасибо, замечательная литературка... то что нужно Читаем
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2007, 11:55
#23
olix


 
Регистрация: 16.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 89
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™


мы закладываем арматуру между поустотынми плитами как вдоль швов так и поперёк пустотных плит в зонах опирания на балки + сверху кладём сетку что обеспечивает работу к примеру пустотных плит как единого диска жесткости. несколько иную обвязку и также верхний "топпинг" делаем для совместной работы плит типа "ТТ".
и в расчетах учитывается совместность работы самих элементов и стяжки.
olix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 12:12
#24
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А расчет плит ТТ вы делаете по каким нормам?
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2007, 12:18
#25
olix


 
Регистрация: 16.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 89
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
А расчет плит ТТ вы делаете по каким нормам?
по еврокодам, но уже и освоен расчет и по нашим нормам, для экспертизы, но все равно программы у нас увы все по еврокодам
olix вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2007, 12:22
#26
X-DeViL

Бизнес-шмизнес
 
Регистрация: 26.05.2004
Питер
Сообщений: 1,911


А какие меры в закладываете при организации верзней стяжки чтобы обеспечить совместную работу стяжки и плиты перекрытия?
__________________
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2007, 12:38
#27
olix


 
Регистрация: 16.03.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 89
Отправить сообщение для olix с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от X-DeViL
А какие меры в закладываете при организации верзней стяжки чтобы обеспечить совместную работу стяжки и плиты перекрытия?
К примеру в плите типа ТТ есть закладные детали которые совместно работают со стяжкой, в пустотках армируются сами шыв
olix вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2007, 13:10
#28
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от olix
К примеру в плите типа ТТ есть закладные детали которые совместно работают со стяжкой, в пустотках армируются сами шыв
Тем самым вы лишь создаете жесткий диск перекрытия, а вот совместная работа плиты перекрытия и стяжки обеспечивается совершенно другими конструктивными мероприятиями.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2007, 13:10
#29
ЛИС


 
Сообщений: n/a


На сколько я помню плиты типа ТТ у нас еще с середины 70-х применяют. и пролеты у них будь здоров (обследовал лично 24-х метровые). Так что метода расчета таких плит по нашим нормам давно существует.
Что касается стяжки, то мы используем "стяжку"(бетонную нахлобучку) толщиной 50-100мм с хорошим армированием для увеличения несущей способности перекрытий при рекоснтрукции(бетон применяем не ниже В25 и армирование 12-16 шаг 200-300). Только вот одним таким усилением не добиться увеличения допустимой нагрузки на перекрытие - еще много всего надо с каркасом намудрить. Рекомендации по сцеплению выкладывал выше.
Если вас(нас) по какой то причине не устраивает сцепление нового бетона со старым то считаем такой пирог как слоистую конструкцию.
 
 
Непрочитано 19.06.2007, 13:15
#30
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от AndyWasHere
X-DeViL

честно говоря, очень хочется посмотреть на Европейские нормы в первоисточнике
Присоединяюсь.
Валера И вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2007, 14:17
#31
KonGo

Строитель
 
Регистрация: 20.06.2007
Киев
Сообщений: 216


Хорошие ребята- эти итальянцы. но у нас то принцип совместности деформаций никто не отменял вроде. Треснула например стяжка, или поползла по плите - и привет, легла мертвым грузом на плиту. Хотелось бы услышать мнение продвинутых товарищей о нормах, принятых в евросоюзе и США, какие там у них коэффициенты запаса, условий работы и т.д.