Зачем такая мощная стена? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем такая мощная стена?

Зачем такая мощная стена?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2007, 23:09
Зачем такая мощная стена?
Иван 80
 
инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606

Начал выполнять проект перепланировки магазина на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного здания. По проекту следует устроить проем пролетом 2,5м в стене, которая указана на прилагаемой картинке. Стена по всем признакам не несущая. В ней располагаются вентиляционные каналы. Смущает ее толщина. Зачем был сделан такой монстр в 640мм. :shock: Вот и начинают закрадываться сомнения, может быть она несет какую-нибудь нагрузку помимо собственного веса? Проекта здания найти не представляется возможным. :?
[ATTACH]1182452943.GIF[/ATTACH]
Просмотров: 9551
 
Автор темы   Непрочитано 24.06.2007, 12:21
#21
Иван 80

инженеришко
 
Регистрация: 26.08.2006
Сообщений: 606


Цитата:
Сообщение от Beart
В моей практике при уширении проема были варианты установки швеллеров полками друг к дружке. Прорезаются средствами малой механизации борозды в соответствии с толщиной полки на определённую глубину в соответствии шириной полки и монтируются швеллера. Далее их при помощи шпилек, так же, как и в классическом примере, стягивают... И можно пробивать проем.
И вся масса стены грузится не на стенку а на край полки швеллера? Имхо не самый лучшый вариант. :roll:
Иван 80 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 14:34
#22
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
И вся масса стены грузится не на стенку а на край полки швеллера? Имхо не самый лучшый вариант.
Стенки при этом в любом случае вступают в работу... Но, правильно, наверное, будет так.
[ATTACH]1182681296.gif[/ATTACH]
Beart вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 15:14
#23
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Beart
Цитата:
И вся масса стены грузится не на стенку а на край полки швеллера? Имхо не самый лучшый вариант.
Стенки при этом в любом случае вступают в работу... Но, правильно, наверное, будет так.
[ATTACH]1182681296.gif[/ATTACH]
Не зачет
- 1
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 16:12
#24
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от DEM
...
Не зачет
- 1
Обоснуйте.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 16:32
#25
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Стена, где должен быть проем, 640мм. А на след этажах 380. Надо бы посмотреть, обужение стены симметричное, или с одного края. И тогда принять решение о заглублении балки
Vova вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 20:28
#26
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Потому как швеллер разворачивают в другую сторону.
К тому же в производстве работ ваш вариант не очень удобен.
В общем посмотрите типовое устойство проема.
Кстати в DNL где то было.
Ну а обосновывать Я ничего не собираюсь.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2007, 22:43
#27
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Сообщение от DEM
Потому как швеллер разворачивают в другую сторону.
К тому же в производстве работ ваш вариант не очень удобен.
В общем посмотрите типовое устойство проема.
Кстати в DNL где то было.
Ну а обосновывать Я ничего не собираюсь.
Не убедительно!
Типовое решение см. ответ 19. А вот про производство работ скажу следующее: Я, так понимаю, когда принималось это типовое решение (когда швеллер разворачивают "стенками"), просто не было возможности правильно и точно по толщине полки выполнить шов, глубиной на ширину полки. Сейчас таких проблем нет. Это можно выполнить при помощи соответствующих эл. инструментов. Поверьте мне получается очень аккуратно.
А вот, как раз таки с типовым решением, есть некоторые сложности при производстве работ. Если учесть, что ширина полки, не равна ширине кирпича (несколько меньше), при пробивке борозды очень сложо выдержать нужную глубину, да и "нудное" это занятие скарпелью пробивать борозду для закладки швеллера. А безопасность...особенно, когда расширяется проем в несущей стене 380 мм
PS Конечно же, я не отвергаю типовое решение...Но...при определенных обстоятельствах, "полками", тоже вариант.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 11:02 Re: Зачем такая мощная стена?
#28
civildesignru

конструктор
 
Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Иван 80
Начал выполнять проект перепланировки магазина на первом этаже жилого пятиэтажного кирпичного здания. По проекту следует устроить проем пролетом 2,5м в стене, которая указана на прилагаемой картинке. Стена по всем признакам не несущая. В ней располагаются вентиляционные каналы. Смущает ее толщина. Зачем был сделан такой монстр в 640мм. :shock: Вот и начинают закрадываться сомнения, может быть она несет какую-нибудь нагрузку помимо собственного веса? Проекта здания найти не представляется возможным. :?
[ATTACH]1182452943.GIF[/ATTACH]
Заказывайте обследование существующей конструкции у заказчика. Для вентканалов в один ряд достаточно конструктивно 380мм кирпичной стены, в 2 ряда 640.
+ либо собирайте инструмент и вперед на объект ковырять полы и потолки и смотрите, какая конструкция перекрытия есть по факту .
civildesignru вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 19:23
#29
civildesignru

конструктор
 
Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Beart
Цитата:
Сообщение от DEM
...
Не зачет
- 1
Обоснуйте.
При таком положении швеллеров вам их придется утапливать гораздо глубже, так как скорее всего есть необходимость скрыть шляпку болта и гайку с частью резьбы болта. Притом так как это несущая конструкция, вам придется выполнить требования по огнезащите. Т.е. в общем случае оштукатурить. А так как под полки вы все равно вырезаете сечение кирпичной стены, то очень хорошо видно, что с учетом всех требований вы вырежете гораздо большее сечение, чем если бы конструировали перемычку полками наружу.
Общее типовое решение для устройства проемов выглядит как раз с точностью наоборот и оно очень просто обосновывается. Собственно ДЕМ наверно это и имел в виду.
civildesignru вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2007, 23:06
#30
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
При таком положении швеллеров вам их придется утапливать гораздо глубже, так как скорее всего есть необходимость скрыть шляпку болта и гайку с частью резьбы болта...
Там, где в моей практике выполнено такое расположение швеллеров "полками", стены отделаны гипсокартоном... Для того чтобы скрыть гайку, 2см штукатурки достаточно... Кроме того, в случае "полками" кирпич, который оказывается между полками остается в работе. В отличие от варианта "стенками".

Цитата:
Кстати в DNL где то было.
стр 8-9

Цитата:
При выполнении перемычек из уголков вначале пилой пропиливают в шве кладки борозду глубиной равной ширине полки уголка, а затем на растворе в борозду устанавливают уголки. При ширине вертикальной полки 100 мм и более уголки, как и швеллеры, соединяют тяжами, пропущенными в просверленные сквозные отверстия в стене.
P.S.
Цитата:
Но...при определенных обстоятельствах, "полками", тоже вариант.
Beart вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 09:46
#31
civildesignru

конструктор
 
Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Beart
Там, где в моей практике выполнено такое расположение швеллеров "полками", стены отделаны гипсокартоном... Для того чтобы скрыть гайку, 2см штукатурки достаточно... Кроме того, в случае "полками" кирпич, который оказывается между полками остается в работе. В отличие от варианта "стенками".
не буду спорить, скажу только то, что утверждение - "кирпич между полками остается в работе" - спорно. Кирпич является хрупким материалом и при проведении механических работ практически любого вида в околобороздных(криво сказал, но думаю поняли) местах в любом случае будет достаточное кол-во микротрещин. Обследованием это не подтверждено, это всего лишь мои предположения. Так как в кирпиче между бороздами не создается никакого арочного эффекта, то и участие в работе этого вырезанного сечения - спорно. Я думаю, что вырезанный кирпич остается всего-лишь местным заполнением между полками и уж как-то учитывать его в работе - это не верно, как мне кажется.
Да и при обычных устройствах проемов здравый смысл мне всегда говорит расчитывать только перемычку на нагрузку от кладки, а то что несет стена доп. нагрузку или нет - это идет просто в запас.
civildesignru вне форума  
 
Непрочитано 26.06.2007, 11:18
#32
Beart


 
Регистрация: 11.12.2006
Сообщений: 147


Цитата:
Да и при обычных устройствах проемов здравый смысл мне всегда говорит расчитывать только перемычку
Да-да, речь не идет об учете кирпича при расчете балки (наверное, ещё надо и придумать, как подсчитать с учетом).
Beart вне форума  
 
Непрочитано 29.09.2007, 08:49
#33
Juss


 
Регистрация: 29.09.2007
Питер
Сообщений: 1
<phrase 1=


Здравствуйте! У меня вопрос по усилению проемов в несущих жб стенах. Я только учусь и недавно стала работать в проектном бюро и столкнулось со сложностью. Необходимо усилить проем ПР4 его длина 1430 мм, толщина стены 140 мм. Но проблема в том что обычное усиление как я раньше делала ( рама из швеллеров) видимо не сделать. Может я и не права. Подскажите начинающему проектировщице=)
[ATTACH]1191041381.dwg[/ATTACH]
Juss вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Зачем такая мощная стена?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск