Непрочитано 22.05.2015, 15:52
Возможен залив плиты перекрытия частями?
Влад5555
 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8

При заливке перекрытия 230м2 произошло обрушение части опалубки, в результате залитым оказалось только часть плиты с балками в составе плиты. На текущий момент опалубка восстановлена. Подскажите, возможно, долить плиту с балками и на что необходимо обратить внимание, особенности?
Может, найдётся квалифицированный эксперт в Московской области, который сможет выехать на объект?
Просмотров: 16675
 
Непрочитано 24.05.2015, 17:43
#21
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Тогда все нормально - лейте дальше.
Только поверхности подготовьте и арматуру восстановите.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.05.2015, 03:29
2 | #22
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Вообще возможно.
Возможно ли это в вашем случае зависит многих факторов. Приложите схему перекрытия и где получается шов. Приложите фотографии.
Здравствуйте Илья.
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
  1. Как должны быть механически подготовлены торцы плиты к продолжению заливки?
  2. Надо обрабатывать торцы этих участков плит специальными растворами?
  3. Некоторые балки пролиты бетоном только наполовину, низ пролит верх нет – это критично?
  4. В некоторых местах консольной части плиты виден верхний ряд арматуры, как поступить?
  5. Надо чистись арматуру от бетонной глазури?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: пример IMG_20150225_122804.jpg
Просмотров: 514
Размер:	448.3 Кб
ID:	150796  
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2015, 12:46
1 | #23
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


1. Зачистить стальной щеткой от пленки, выполнить насечку на поверхности бетона, обработать составом повышающим адгезию.
3. Смотри пункт первый.
4. Демонтировать верхний защитный слой до низа верхней арматуры, арматуру очистить от бетона. Залить до проектной отметки специальным ремонтным составом с повышенной адгезией (например MasterEmaco S 5400). И эту операцию я бы выполнил по всей площади где недостаточен защитный слой.
5. Надо.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 00:45
#24
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,074


Влад5555, а что за объект и где?
gofra вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2015, 17:46
#25
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Влад5555 для начала вам надо обратиться к авторам проекта и у них проконсультироваться. Уже была допущена грубая ошибка(и), приведшая к обрушению. Вид вашего перекрытия весьма плачевный и на сколько я понимаю его нужно демонтировать. Сомневаюсь что кто то сможет грамотно и эффективно восстановить за разумные деньги. Каждое ваше отступление от норм безопасности обрекает в дальнейшем на горе.
vit.z. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2015, 20:49
#26
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Спасибо за подробный ответ, можно ещё..
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
1. Зачистить стальной щеткой от пленки, выполнить насечку на поверхности бетона, обработать составом повышающим адгезию.
1. Подскажите, какой тип состава использовать для повышения адгезии? Думаю, что бетоноконтакт не очень подойдёт в данной ситуации.
2. Ваше мнение касательно "Дезоксил 2" производитель рекомендует для химического фрезерования бетона и заявляет увеличения адгезии слоев монолитного бетона в 1.5-2 раза. http://www.conferum.ru/product/sreds...cii-dezoksil-2
Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
4. Демонтировать верхний защитный слой до низа верхней арматуры, арматуру очистить от бетона. Залить до проектной отметки специальным ремонтным составом с повышенной адгезией (например MasterEmaco S 5400). И эту операцию я бы выполнил по всей площади где недостаточен защитный слой.
3. Ваше мнение если в качестве ремонтного состава применить напрягающий цемент НЦ20 с песком 1:1
4. Есть уверенность, что под тяжестью парапета слои не разойдутся и консоль не загнётся, поскольку у консоли верхний арматурный каркас является определяющим?
5. Чем бы Вы рекомендовали снять защитный слой бетона М400, чтобы не повредить арматуру?

Последний раз редактировалось Влад5555, 03.06.2015 в 20:00.
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 03.06.2015, 10:40
1 | #27
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,538
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Влад5555 Посмотреть сообщение
Спасибо за подробный ответ, можно ещё..

1. Подскажите, какой тип состава использовать для повышения адгезии? Думаю, что бетоноконтакт не очень подойдёт в данной ситуации.
2. Ваше мнение касательно "Дезоксил 2" производитель рекомендует для химического фрезерования бетона и заявляет увеличения адгезии слоев монолитного бетона в 1.5-2 раза. http://www.conferum.ru/product/sreds...cii-dezoksil-2

3. Ваше мнение если в качестве ремонтного состава применить напрягающий цемент НЦ20 с песком 1:1
4. Есть уверенность, что под тяжестью парапета слои не разойдутся и консоль не загнётся, поскольку у консоли верхний арматурный каркас является определяющим?
5. Чем бы Вы рекомендовали снять защитный слой бетона М400, чтобы не повредить арматуру?
с "Дезоксил 2" не работал.
НЦ20 с песком не подойдет в данном случае.
4. Если сделать как написано тут то слои не разойдутся.
5. Перфоратором.
Лоскутов Илья вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.06.2015, 20:01
#28
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Влад5555, а что за объект и где?
Частный дом, находится в Московской области.

Последний раз редактировалось Влад5555, 03.06.2015 в 20:07.
Влад5555 вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2015, 10:31
#29
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772


Цитата:
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Если сделать как написано тут то слои не разойдутся.
стоимость материалов (MasterEmaco S 5400) и работы по подготовке, думаю будут дороже, чем демонтаж бетона и заливка перекрытия заново проектным бетоном. Нормальные работяги разобьют бетон так, что сетка будет целой. Единственно, надо не затягивать с этим процессом, и не ждать пока бетон наберет прочность.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2015, 14:03
#30
Влад5555


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
стоимость материалов (MasterEmaco S 5400) и работы по подготовке, думаю будут дороже, чем демонтаж бетона и заливка перекрытия заново проектным бетоном. Нормальные работяги разобьют бетон так, что сетка будет целой. Единственно, надо не затягивать с этим процессом, и не ждать пока бетон наберет прочность.
Спасибо за участие.
Плита набрала прочность до М400, и обычная болгарка была не в восторге, возьмёт только профессиональная алмазная резка с водой. Касательно раздолбить плиту М400 это равносильно раздолбить заодно и стены под плитой М150. А консольная опалубка плиты вывалится вместе со стеной наружу. Хлопцы долбили бетон, который сполз на нижнее перекрытие, и плакали, уж очень крепкий бетон им показался.
Влад5555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможен залив плиты перекрытия частями?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? Андрей321 Железобетонные конструкции 4 31.10.2013 14:06
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия enaleewa Конструкции зданий и сооружений 4 11.10.2012 21:29
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? наззар Конструкции зданий и сооружений 38 27.01.2010 01:52