| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Тогда все нормально - лейте дальше.
Только поверхности подготовьте и арматуру восстановите. |
||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
Подскажите, пожалуйста, ответы на следующие вопросы:
|
|||
![]() |
|
||||
1. Зачистить стальной щеткой от пленки, выполнить насечку на поверхности бетона, обработать составом повышающим адгезию.
3. Смотри пункт первый. 4. Демонтировать верхний защитный слой до низа верхней арматуры, арматуру очистить от бетона. Залить до проектной отметки специальным ремонтным составом с повышенной адгезией (например MasterEmaco S 5400). И эту операцию я бы выполнил по всей площади где недостаточен защитный слой. 5. Надо. |
||||
![]() |
|
||||
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
![]() |
Влад5555 для начала вам надо обратиться к авторам проекта и у них проконсультироваться. Уже была допущена грубая ошибка(и), приведшая к обрушению. Вид вашего перекрытия весьма плачевный и на сколько я понимаю его нужно демонтировать. Сомневаюсь что кто то сможет грамотно и эффективно восстановить за разумные деньги. Каждое ваше отступление от норм безопасности обрекает в дальнейшем на горе.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8
|
Спасибо за подробный ответ, можно ещё..
Цитата:
2. Ваше мнение касательно "Дезоксил 2" производитель рекомендует для химического фрезерования бетона и заявляет увеличения адгезии слоев монолитного бетона в 1.5-2 раза. http://www.conferum.ru/product/sreds...cii-dezoksil-2 Цитата:
4. Есть уверенность, что под тяжестью парапета слои не разойдутся и консоль не загнётся, поскольку у консоли верхний арматурный каркас является определяющим? 5. Чем бы Вы рекомендовали снять защитный слой бетона М400, чтобы не повредить арматуру? Последний раз редактировалось Влад5555, 03.06.2015 в 20:00. |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
НЦ20 с песком не подойдет в данном случае. 4. Если сделать как написано тут то слои не разойдутся. 5. Перфоратором. |
||||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,772
|
стоимость материалов (MasterEmaco S 5400) и работы по подготовке, думаю будут дороже, чем демонтаж бетона и заливка перекрытия заново проектным бетоном. Нормальные работяги разобьют бетон так, что сетка будет целой. Единственно, надо не затягивать с этим процессом, и не ждать пока бетон наберет прочность.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 8
|
Цитата:
Плита набрала прочность до М400, и обычная болгарка была не в восторге, возьмёт только профессиональная алмазная резка с водой. Касательно раздолбить плиту М400 это равносильно раздолбить заодно и стены под плитой М150. А консольная опалубка плиты вывалится вместе со стеной наружу. Хлопцы долбили бетон, который сполз на нижнее перекрытие, и плакали, уж очень крепкий бетон им показался. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? | trel | Архитектура | 44 | 18.06.2015 06:11 |
Есть ли плиты перекрытия, пролет 6 метров с закладными деталями? | Андрей321 | Железобетонные конструкции | 4 | 31.10.2013 14:06 |
Какое количество воды необходимо для намокание плиты перекрытия | enaleewa | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 11.10.2012 21:29 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |