Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
Цитата:
во-первых, когда там 240 кг стало? Вчера, когда ТС начала ее (ферму) считать? Вот лежали на ней 140 кг снега, тс внезапно обнаруживает, что должно быть 240... И вдруг, в ту же секнду, когда тс это обнаружила, резко навалило еще 100 кг? Вот сугроб взял и вырос? Сдается мне, что 240 кг расчетной снеговой там уже давным-давно. Во-вторых. Изменение со 140 до 240.. Тоже подозрительно. Дофига что-то... Ладно. Пусть поменялся климат, увеличились осадки и т.д. Это изменение было прям в 1 день? Или это происходило постепенно? Думается, что постепенно. Так что снег будет тот же самый, что в прошлую и позапршлую, и позапозапрошлую зиму. По крайней мере, расчетный. В-третьих. Работа, как я понимаю, заключается в ремонте и замене пирога кровли. Нагрузка увеличивается? Нет. Уменьшается. С этой стороны вопросов к ферме нету. в-четвертых. Есть сомнения по самим фермам? Ок. Для начала делайте обследование, берите образец на исследование, определяйте хим. состав и мех. характеристики.. Без этого - одна болтология. |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,779
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
![]() В итоге обследования, нарузка по нормам и расчеты. ![]()
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,030
|
По вашей же логике, надо все покрытия по всей РФ переделывать, т.к. снег в нормах поменялся по всей территории... = ))
А также колонны, несущие простенки и (о, ужас!!!) - фундаменты. Хотя они стоят себе по 50 лет и еще по столько же простоят, если не трогать. Расчет по действующим нормативам (имхо) - в случаях а.) проектируемых объектов б.) реконструкции существующих (например, если вы хотите поменять прутковые фермы на ГСП) в.) увеличении постоянных либо эксплуатационных нагрузок (например, хотите вместо деревянной кровли с рубероидом забацать туда жб плиты и утеплить керамзитом. Ну, вот ударила такая моча в голову ![]() г.) при наличии ПиД, возникших вследствие перегруза. Здесь. а,) здание - существующее б.) реконструкции как таковой нет, есть ремонт кровли. в.) постоянные нагрузки уменьшаются, эксплуатационных нет (кровля неэксплуатируемая, как я понял). г.) на предоставленных тс фото отсутствуют признаки превышения несущей способности ферм. Но! Чтоб это утверждать - необходимо обследование конструкций здания. И, кстати, не только ферм, а также колонн и (по-хорошему) фундаментов. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,340
|
Возвращаясь к вопросу нормирования нагрузок. Поделитесь пожалуйста НД, где расчетная снеговая нагрузка 140.
Как я заметил, начиная со СНиП 2.01.07-85 в таблице снеговой нагрузки - расчетные значения, до этой редакции - нормативные. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,643
|
Такие прутковые прогоны типичны у нас, правда нагрузка расчетная меньше (50 кг/м2 снег и утеплителя совсем немного, вообще снежок и минус был один раз на моей памяти). Шаг обычно метр, пролет - метров 6 (для 12 применяют уже сплющенные по концам одиночные углки в раскосах).
Судя по фотографиям дешевле будет заменить, чем усилить как следует на полную снеговую нагрузку. Хотя при реконструкции допускается (раньше допускалось) запрашивать снег от гидромета (он обычно меньше сниповского раза в 2) Если применить легкие сэндвич панели и пониженный снег то может быть можно и обосновать ремонт. Вообще судя по фото состояние там не ахти. И надо пробы брать металла для старых построек. 550 Mpa наверно с изгибом? Решил быстренько посчитать вашу схему (со старым cнегом) - не обнаружил очень больших напряжений. Прогиб 8,4 mm Хотя при внецентренном приложении опорной реакции могут быть большие напряжения в опорном узле.
__________________
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 26.08.2015 в 01:17. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Замена плоской кровли на скатную на промздании. | Aleks ManaeFF | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 20.06.2012 09:58 |
Замена железобетонной фермы на металлическую | Жека СКДМ | Железобетонные конструкции | 1 | 15.02.2010 08:21 |
Реконструкция котельной. Замена конструкций покрытия | Artiznov | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.07.2009 19:33 |
Замена ферм покрытия зального помещения | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2009 21:40 |
Замена связевой фермы без демонтажа плит покрытия | keil | Технология и организация строительства | 11 | 12.12.2008 16:25 |