Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
каким образом его "сомнет"? а такой же, но с уголком "не сомнет"? в серии есть указания про "смятие"? Вы делали расчет на это "смятие"? интересно, тоже хочу понять этот узел
|
|||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
нет, нельзя. Там не будет шарнира, там будет разрушение (в креплении в.п.)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
Та ферма, которую я нарисовал (и те шарнирные соединения), крепится к вертикальной пластине. Ну а соответственно, какое может быть жесткое соединение... Посыпаю голову пеплом, был не прав. в месте крепления фермы к пластине? спасибо ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
я думаю, там проблема именно в точке перехода полки в стенку. Про смятие - нет, расчета не делал и это исключительно моё предположение. Но это единственное, что может повлиять на логику "а давайте поставим тут уголок". Ну или местная потеря устойчивости стенки..
|
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
так я ж узел 18 привел без уголка. Соединяющий элемент на опоре отсутствует, он просто в сечении показан. Какая тогда тут логика?
|
|||
![]() |
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
Как резко уверенность сменилась робкими предположениями! а ведь в самом первом узле, тоже не 100% нагрузка-то (50%+свес)! крайний прогон. Может все-таки дело в чем-то другом?
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Meknotek, явно не в удобстве монтажа и явно не относится к прогонам из прокатных швеллеров. И про уверенность я выше писал.
Просмотрел Катюшинские серии - куча прогонов из гнутиков, но уголка вот такого нет нигде. Зато есть тысяча других способов. |
|||
|
||||
Проектирование заборов уже в прошлом Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
Цитата:
А про тот участок между поясом (я так понимаю про верхний пояс идет речь) и фланцем - ну прийдет туда какая-то нагрузка растягивающая N и Q. Вот так без усилий можно сразу сказать, что там всё разрушится? Можно сколько угодно утверждать, что узел плохо запроектирован, но если он посчитан и работает, то как бы вы задали его в модели? Я думаю этот вопрос был изначально задан ТС. А у нас все обсуждения свелись к тому, что запроектировали плохо, поэтому и работать он не будет от слова вообще. Смотрите, я сделяль схемку. По ней вначале считается ферма с шарнирными закреплениями, потом Т-образный элемент проверяется на нагрузки из тех шарнирных узлов. Покритикуйте пожалуйста, что не так? Да, Т-образный элемент надо считать, но почему же оно работать не будет? |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Вот сейчас дам цифры - с вас коэффициент использования этой пластины в данном узле с обоснованием. Сможете?) С учетом того, что левая пластина не приклеена к диску-земля, а прицеплена в 8 неудачных точках. |
|||
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
Цитата:
Ведь M/W<Ry верно и для фермы, просто там сечение составное. А момент сопротивления поясов фермы (на вскидку) будет поболее, чем этой пластиночки. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.06.2014
Южно-Сахалинск
Сообщений: 132
|
значит я не правильно понял о чём вообще речь в теме, вроде спрашивалось про то, что за узел, а не "правильно ли я его запроектировал".
Цитата:
и добавить нечего. Согласен. |
|||
![]() |
|
||||
угу, только на этом из-за расцентровки удивительные приключения опорного узла фермы не закончатся
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
![]() |
|
||||
КМ, КМД Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033
|
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Узел сопряжения монолитной плиты и металлической колонны | SkiFF | Железобетонные конструкции | 12 | 25.04.2016 13:55 |
Узел сопряжения между стальной балкой и железобетонной колонной. | Sergey 55555 | Железобетонные конструкции | 21 | 19.07.2011 14:09 |
Жесткий узел сопряжения колонны с фундаментом в СКАДе. | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 01.02.2011 21:17 |
Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек | Александр Шевелев | Железобетонные конструкции | 6 | 27.02.2007 17:26 |