Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2 - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2

Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2015, 10:15
Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2
Makson
 
Регистрация: 24.04.2008
Сообщений: 1,132

Подскажите как посчитать момент в шарнирном узле по серии 2.440 если уголок и столик обварить(приварить к балке)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел 2.440-2.jpg
Просмотров: 520
Размер:	40.2 Кб
ID:	157348  

Просмотров: 9103
 
Непрочитано 22.09.2015, 12:30
#21
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Meknotek, жесткость жесткости рознь) Болт если хорошо затянуть так - то он тоже жесткости даст немного.
поэтому и существуют такие понятие как "податливость связи/узла"...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Просто я, как и завещала советская инженерная школа, стремлюсь к решениям "чистым", только действительно жесткие узлы (чтоб в сечении узла жесткость была не ниже жесткости тела балки) или шарниры (или что-то очень близкое к шарнирам).
Я тоже. И других заставляю . Но реальность такова, что иногда приходится иметь дело с такими узлами...

Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Что делать с вот этим узлом автора?
я вижу один выход (кроме "забить и посчитать как шарнир"):
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
пластинчатый анализ на коленке
хотя там тоже огромное количество нюансов... но это лучше чем "черно-белая" классификация "жесткий-шарнир".
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:25
1 | #22
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


А по мне - так не лучше.
Вы в своих пластинчатых анализах задаетесь допускаемыми отклонениями в размерах/толщинах профилей, к примеру?
Допускаемыми дефектами сварных швов?
да даже фактической неоднородностью структуры стали в околошовной зоне?

Доведение узла до пластики не есть хорошо, малоцикловая усталость начинает проявляться (особенно при знакопеременных усилиях)


Узел должен быть либо жестким - либо шарниром. Надежность узла должны быть конструктивной либо, как минимум, подтвержденной натурными испытаниями. В том числе и с механическим старением.
А все эти пластинки... Дело, конечно, хорошее.. Вот только истиной в последней инстанции их не надо считать, реальность запросто может отличаться от вашей модельки.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:27
#23
AGP57


 
Регистрация: 22.02.2011
Сообщений: 93


Цитата:
Сообщение от Makson Посмотреть сообщение
момент в шарнирном узле по серии 2.440 если уголок и столик обварить
серия декларирует данный узел как шарнирный, а фланцевые узлы как жесткие. Для учета "момента" в шарнирном узле его следует рассмотреть как фланцевый. Во фланцевых узлах опорный столик в передаче момента не участвует. Момент можно передать только через полку вертикального уголка. Для этого необходимо выполнение условия совместности деформаций стенки балки и полки уголка. Пусть данное условие обеспечивается сварными швами крепления полки уголка к стенки балки. Корректность последнего предложения физически невыполнима. Но можно принять в виде расчетной модели. Тогда в этом фланцевом соединении слабое сечение будет расположено в полке уголка к которому примыкает радиус внутреннего закругления. Момент в сечении равен М=Q*(e - t - r), где t-толщина полки, r-радиус закругления. На данное усилие рассчитывается сварной шов (см сечение 1-1 обозначенный катетом kf) в плоскости действия момента
AGP57 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:29
#24
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Бармаглотище, при проектировании узлов - это да.

Пластинчатые анализы на коленке нужны для оценки порядка воздействия этой сварки на конструкцию. Проектировать по таким моделям скорее нельзя, чем можно, о том и речь.
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:34
#25
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,033


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
да да. Мне показалось там связи конечной жесткости стоят. У нас в проектах очень любят эту обварку делать, при этом все шарнирно считается. Хотелось понять на сколько хуже для стойки становится
не зря узлы серии 2.440-1 не были включены в 2.440-2
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:44
#26
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А по мне - так не лучше.
Вы в своих пластинчатых анализах задаетесь допускаемыми отклонениями в размерах/толщинах профилей, к примеру?
Допускаемыми дефектами сварных швов?
да даже фактической неоднородностью структуры стали в околошовной зоне?
а в расчетах швов по формулам N/A+M/W это все учитывается? а "коленчато-пластинчатый анализ" это НЕ полное моделирование всех нюансов в ансисе. Это лишь способ получить усилия и напряжения для определенных элементов, чтобы их потом проверить по СП/СНиП. Аналог "стержневой модели", которую потом Лиры/СКАДы считают в постпроцессорах, только для узла. Никто не говорит "забыть про нормы", наоборот, на полученные усилия надо проверять исключительно по нормам, УЧИТЫВАЯ, что многое не смоделировано, что это все равно условный узел. Но он куда МЕНЕЕ условный, чем "шарнир-жесткий", или чем N/A+M/W
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:48
#27
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
А ведь действительно, голословное. Таки ужесточается узел. Снизился пролетный момент на 25% вот.
А если смоделировать "черноту" отверстий и как следствие податливость соединения, то сколько процентов от полученных 25% останется? Болтики-то не высокопрочные (трения нет).
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:49
#28
Meknotek

Проектирование заборов уже в прошлом
 
Регистрация: 29.10.2009
Рязань
Сообщений: 2,089


Цитата:
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
А если смоделировать "черноту" отверстий и как следствие податливость соединения, то сколько процентов от полученных 25% останется?
Речь шла об обварке. Там дырку под болты хоть в полфасонки сделай
Meknotek вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:50
#29
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Boris_1, только увеличится цифра. Сейчас "болтовая" модель имеет жесткость за счет отсутствия отверстий. И 25% - это разница между "болтовой" моделью и "сваренной".
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:51
#30
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,375


Arikaikai, ясно. Но всё-равно хреново на такую жесткость надеяться.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 13:57
#31
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Boris_1, никто не надеется. Я пытался доказать автору, что жесткости он не получит совсем, а доказал себе, что был не прав)

Для расчета необходимо:
1) Правильно отразить на модели швы.
2) Учесть кусок колонны (а лучше всю колонну для учета фактической податливости.
3) Запастись КСС или сталью в яйцах.
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:06
#32
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Правильно отразить на модели швы.
еще бы знать какие они по факту и сделаны ли они правильно

----- добавлено через 51 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
что жесткости он не получит совсем, а доказал себе, что был не прав)
уверен?)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:08
#33
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai
вы всерьез считаете что момент в балке на 25% будет ниже?
ябс вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:20
#34
s7onoff


 
Сообщений: n/a


ябс, до того, как посмотрел на модель, думал, что будет на 1-2% ниже. После модели готов верить в 15-20. Если посмотрю на напряжения в швах, возможно изменю оценочное мнение до 10-15)
 
 
Непрочитано 22.09.2015, 14:31
#35
ябс

КМ/КЖ
 
Регистрация: 01.11.2012
Орел
Сообщений: 618


Arikaikai ну это уже ближе=)
ябс вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2015, 15:41
#36
bap


 
Регистрация: 24.03.2009
Украина
Сообщений: 382


http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=13789&page=8
тема на 9 страниц с обсуждением этого узла
bap вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 15:00
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Текут все швы к чертям собачьим, толку от них ноль. Больше не верю в 10%, ябс ^_~
Вложения
Тип файла: spr Шар2.SPR (217.3 Кб, 33 просмотров)
 
 
Непрочитано 23.09.2015, 15:20
#38
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,028


Arikaikai, резюме?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 23.09.2015, 15:23
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


>Текут все швы к чертям собачьим, толку от них ноль.

Хочется жесткого узла - надо делать жесткий. Простая обварка шарниру - что мертвому припарка - швы потекут на половине расчетной нагрузки. Спрашивал у тех, кто смотрел на их разрушение в лабораторных условиях - текут немножко, потом бдзынь и мелкая трещинка. Все, считай нет шва, узел становится обратно шарнирным.
 
 
Непрочитано 23.09.2015, 16:03
#40
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


В итоге кроме мучений монтажника ничего не имеем?)
Николай Г. вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Момент в обваренном шарнирном узле серии 2.440-2

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Кто должен отражать конструкционную арматуру в проекте? Малявка Технология и организация строительства 341 18.11.2012 22:53
Помогите определить момент в узле №19. Aragorn Лира / Лира-САПР 17 24.01.2012 13:51
Коэффициент условия работы для планки в шарнирном соединении главной и второстепенной балок по серии 2.440-2 в.1 maxummm Конструкции зданий и сооружений 1 09.02.2011 11:51