Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение? - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?

Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.10.2015, 17:47
Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
Sokrat
 
Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428

Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?
В моем случае они расположены со стороны торцев сооружения. Глянул схему, N везде отрицательное, причем два креста, странно. Хотя бы один крест должен быть в растяжении, а тут сразу 2.
Просмотров: 39104
 
Непрочитано 27.10.2015, 20:49
#21
Че Бурашка


 
Регистрация: 08.05.2015
Сообщений: 233


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
А кто вам позволил в связях по колоннам "выключать" сжатую ветвь?
Здравый смысл и накопленный опыт.
Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
снип это разрешает только в покрытиях. В остальных случаях - будьте любезны считать и на сжатие.
Хотел бы я посмотреть как уважаемый оппонент будет считать на сжатие 9-и метровый сжатый уголок 90х7 крестовой вертикальной связи.
Че Бурашка вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 22:49
#22
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Хотел бы я посмотреть как уважаемый оппонент будет считать на сжатие 9-и метровый сжатый уголок 90х7 крестовой вертикальной связи.
Да, или скажем просто канат
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:33
#23
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
Хотел бы я посмотреть как уважаемый оппонент будет считать на сжатие 9-и метровый сжатый уголок 90х7 крестовой вертикальной связи.
Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Да, или скажем просто канат
А ві приверженці проектирования по Eurocode? Просто на моем веку проектирования, в подавляющем большинстве случаев при подборе сечения связи, основополагающим фактором является гибкость (єто в основном промка), продольніе силі в связях таких зданий очень невелеки (обічно не более 10т, а чаще 3 или 5) и сечения получаются вполне адекватніе. Если случается какое либо недоразумение (такого не біло) то стоит пересмотреть схему, добавить связевіх блоков например
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:39
#24
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
очень невелеки (обічно не более 10т, а чаще 3 или 5)
Да ладно, бывает и 30 тонн - легко, особенно сейчас учитывается пульсационная составляющая ветра, от ветра сейчас усилия при расчете по СП раза в 1,5 (мин) больше чем по СниП раньше были...

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
основополагающим фактором является гибкость
Это для сжатой связи, она может потерять устойчивость, растянутая устойчивость никогда не потеряет, будет работать пока не порвется
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:43
#25
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


dimasss, извини без реального примера вряд-ли поверю, я писал про крановіе здания 20тонники, а так чтобі просто от ветра 30тонн, сомневаюсь я

----- добавлено через ~2 мин. -----
Наверно єто зависит от адекватности составления рабочей схемі
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:45
#26
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
dimasss, извини без реального примера вряд-ли поверю, я писал про крановіе здания 20тонники, а так чтобі просто от ветра 30тонн, сомневаюсь я
Реальный пример : здание длинной метров 120-150, высотой метров 20 - по торцам связи - вот и прикиньте какие на эти связи будет приходить усилия при шарнирно-связевой схеме....
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:47
#27
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
высотой метров 20
умеешь вікрутиться
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:48
#28
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Манифест Посмотреть сообщение
Наверно єто зависит от адекватности составления рабочей схемі
Лучше сделать бывает связи по торцам и воспринять 30 тонн усилия, чем городить жесткие рамные узлы, ну это по мне так... Максимум защемить колонны в фундамент и считать их расчетную длину -0,7... Ну да ладно это долгий разговор, да и на пальцах все сложно объяснить.
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:55
#29
Dargan

Конструктор КЖ КМ КД
 
Регистрация: 27.08.2008
Махачкала
Сообщений: 90


Связи разве не по предельной гибкости расчитываются? СНИП Стальные конструкции табл. 32, 33
Dargan вне форума  
 
Непрочитано 27.10.2015, 23:59
#30
Манифест


 
Регистрация: 30.06.2015
Черноземье
Сообщений: 434


Цитата:
Сообщение от Dargan Посмотреть сообщение
Связи разве не по предельной гибкости расчитываются?
да так, но с учетом продольніх сил (бівает наверно критично)
Манифест вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 00:02
1 | #31
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


А если по теме: то крестовые связи можно считать только как растянутые - это когда одна связь теряет устойчивость, выключаясь из работы и работает вторая (в зависимости от действия горизонтальной нагрузки, в частности ветра) - только на растяжение и считать ее нужно тупо по площади сечения и когда крестовые связи сжато-растянутые - это когда одна работает на растяжение, вторая на сжатие - вот тогда их считают по гибкости, устойчивости , естественно с учетом продольной силы, но от горизонтальных нагрузок естественно.
Я лично люблю выбирать схемы со сжато-растянутыми крестовыми связями, тогда усилия распределяются на два фундамента, и отрыв бывает не критический, ну как-то так...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 00:36
1 | #32
Siam


 
Регистрация: 17.02.2014
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
Да вот эти крест.связи работают ДВЕ ВЕТВИ на сжатие, если ветер дует сбоку. О растяжении даже речи не идёт.
Вложение 159307
В данных типах конструкций (если там сделано по аналогии с зарубежными конкурентами) используются тонкопрофильные связи с преднапряжением. Стандартными методами по СП, которые тут обсуждают, их не считают и не подбирают. Там профиль то ли 20, то ли 30 мм труба, где то так. Работают только на растяжение. Нелинейность вам в помощь.
Siam вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 08:31
#33
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Я лично люблю выбирать схемы со сжато-растянутыми крестовыми связями, тогда усилия распределяются на два фундамента, и отрыв бывает не критический,
а распорку по низу добавить для распределения усилий, не?
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 08:42
#34
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
а распорку по низу добавить для распределения усилий, не?
Вообще-то я имел ввиду вертикальную составляющую от усилия в верт. связи которая в случае с крестовой растянутой связью дает чистый отрыв колонны от фундамента, а горизонтальная составляющая снимается простой установкой "шпор" в фундамент и распорку тут ставить не зачем...
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:22
#35
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
Вообще-то я имел ввиду вертикальную составляющую
Извиняюсь. Не проснулся видимо. В здания отрыв от ветра очень редко встречается, а так можно выиграть иногда.

Цитата:
Сообщение от dimasss Посмотреть сообщение
горизонтальная составляющая снимается простой установкой "шпор"
напряжения по подошве шпоры не изменят, а вот уменьшить размеры фундаментов связевого блока распорка поможет
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:27
1 | #36
dimasss

инженер
 
Регистрация: 09.02.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 724


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
напряжения по подошве шпоры не изменят, а вот уменьшить размеры фундаментов связевого блока распорка поможет
На фундамент очень критически влияет отрыв, это всегда проблема для проектировщиков фундаментов, горизонтальная составляющая не сильно влияет на сам фундамент, если есть большое усилие в связи, будет и большой отрыв, а в случае не большого усилия в связи и не большого отрыва и горизонтальная составляющая будет очень маленькая

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
В здания отрыв от ветра очень редко встречается, а так можно выиграть иногда.
А отрыв встречается достаточно часто, пусть где-то не очень большой, но он есть, просто некоторые КМ-щики, которые дают задание на разработку КЖ (фундаментов) - нагрузки на фундаменты, не делят нагрузки вертикальные на постоянные и временные, постоянные нагрузки (постоянные нагрузки как раз вычитаются из ветровой составляющей на колонну, тем самым уменьшая отрыв, но нельзя выичтать скажем снеговую нагрузку, т.к. это временнная нагрузка) в ангарах скажем от собственного веса кровли очень не большие, а сами ангары бывают огромные как по высоте так и в длину - соответственно усилия в торцевых связях от ветра там бывают очень большие
dimasss вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:41
#37
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


dimasss, может о разном порядке усилий говорим? Связь под углом 45, пусть дает горизонталку и вертикалку по 5 т. Фундамент высотой 1.8м. 2-2.5 м3 фундамента погасят этот отрыв даже без учета собственного веса конструкций, а горизонталка даст дополнительно почти 10т*м момента по подошве, или 5 с распоркой. Разница хорошая кмк. Но в итоге да, отрыв подошвы будет критичным. Что-о запутался сам. Надо оценить разницу усилий со сжатыми связями
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 09:54
1 | #38
antan83


 
Регистрация: 23.02.2008
Вологда
Сообщений: 369


Arikaikai, а можно пример выполненный в скаде увидеть? "путем установки двухузловых односторонних нелинейных связей и нелинейного расчета"
antan83 вне форума  
 
Непрочитано 28.10.2015, 10:38
#39
s7onoff


 
Сообщений: n/a


antan83, нет, я не вижу смысла этим заниматься, чтоб увидеть заранее известную картинку. В практических же целях этот способ практически неприменим.
 
 
Автор темы   Непрочитано 28.10.2015, 11:56
#40
Sokrat

Любитель
 
Регистрация: 03.10.2009
Сообщений: 428
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
нет, я не вижу смысла этим заниматься, чтоб увидеть заранее известную картинку.
А в какой литературе можно об этом узнать?
Sokrat вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крестовая связь должна работать на сжатие или растяжение?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Испытания бетона на сжатие и растяжение (ломалка бетона от Mr.White) MrWhite ANSYS 144 21.08.2017 12:41
Емкость из нержавейки объеммом 1000 л. должна работать под давлением, как укрепить ее чтобы не раздувало? Александр1971 Металлические конструкции 15 01.07.2014 08:19
Каркас. Вертикальная крестовая связь. Расчет. Азаматик SCAD 7 10.04.2012 22:57
Могут ли прогоны работать на сжатие?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 7 27.10.2007 08:50