проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
GWA18
Каждый лист крепится к ферме которая тоже является проводником и они все (листы) соединены через фермы между собой. При напряженности электрического поля молнии можно забыть о сопротивлении полимерного или иного диэлектрического покрытия в несколько микрон или даже мм! Пробьет и не заметит! Извините, ухожу домой, рабочий день закончился! Если не возражаете, продолжим завтра... ![]() |
|||
![]() |
|
||||
ГИП Регистрация: 30.01.2007
г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 6
|
Конструкцию крепления этого приемника можно усилить дополнительной вертикальной фасонкой между уголками верхнего пояса, тогда отверстия не будут ослаблять попересное сечение пояса фермы. фасонку приварить до монтажа т-шкой к опорной пластинеприемника, после монтажа уже приварить к поясам
|
|||
![]() |
|
||||
проектант Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140
|
GWA18
Цитата:
А в рассматриваемоми нами варианте кровли (с металлическими фермами), убрал бы стержневой молниеприемник безо всяких сомнений! Жаль, что не хватает данных, можно было просчитать, подлежит ли вообще данное сооружение молниезащите? |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |