Крепление молниеотвода к ферме
nikmarifrend
 
инженер-конструктор
 
Губкин
Регистрация: 11.08.2006
Сообщений: 89

Добрый день, товарищи проектировщики!
Возник такой вопрос: необходимо закрепить конструкцию молниеотвода, проходящего через кровлю к верхнему поясу фермы (см. чертеж). Есть сомнения по надежности узла крепления. Есть ли какие-нить типовые узлы крепления? Стоит ли выполнять расчет молниеотвода? И такой странный вопрос: влияет ли удар молнии на узел крепления молниеотвода? Поделитесь мнениями, пожалуйста.
[ATTACH]1185347121.dwg[/ATTACH]
Просмотров: 10798
 
Непрочитано 26.07.2007, 15:31
#21
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


GWA18
Каждый лист крепится к ферме которая тоже является проводником и они все (листы) соединены через фермы между собой.
При напряженности электрического поля молнии можно забыть о сопротивлении полимерного или иного диэлектрического покрытия в несколько микрон или даже мм! Пробьет и не заметит!
Извините, ухожу домой, рабочий день закончился!
Если не возражаете, продолжим завтра...
Иржик вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 15:43
#22
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


А если - не металлическая ферма, а деревянная стропильная система?
GWA18 вне форума  
 
Непрочитано 26.07.2007, 17:40
#23
Недобоев

ГИП
 
Регистрация: 30.01.2007
г. Ростов-на-Дону
Сообщений: 6


Конструкцию крепления этого приемника можно усилить дополнительной вертикальной фасонкой между уголками верхнего пояса, тогда отверстия не будут ослаблять попересное сечение пояса фермы. фасонку приварить до монтажа т-шкой к опорной пластинеприемника, после монтажа уже приварить к поясам
Недобоев вне форума  
 
Непрочитано 27.07.2007, 06:36
#24
Иржик

проектант
 
Регистрация: 17.11.2006
Павлодар
Сообщений: 140


GWA18
Цитата:
А если - не металлическая ферма, а деревянная стропильная система?
В таком случае - Вы правы, не стал бы рисковать! Но для таких случаев есть в РД... рис. П4.9...
А в рассматриваемоми нами варианте кровли (с металлическими фермами), убрал бы стержневой молниеприемник безо всяких сомнений! Жаль, что не хватает данных, можно было просчитать, подлежит ли вообще данное сооружение молниезащите?
Иржик вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 08:27
#25
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Иржик
GWA18
Каждый лист крепится к ферме которая тоже является проводником и они все (листы) соединены через фермы между собой....
Каждый лист крепится к деревянным брусам, которые идут по прогонам фермы, т.е. у кровли контакта с фермами нет. Контакт только у молниеотвода с фермой.
nikmarifrend вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.07.2007, 08:31
#26
nikmarifrend

инженер-конструктор
 
Регистрация: 11.08.2006
Губкин
Сообщений: 89
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Недобоев
Конструкцию крепления этого приемника можно усилить дополнительной вертикальной фасонкой между уголками верхнего пояса, тогда отверстия не будут ослаблять попересное сечение пояса фермы. фасонку приварить до монтажа т-шкой к опорной пластинеприемника, после монтажа уже приварить к поясам
Вся беда в том, что варить на чердаке что-либо по ТБ НЕЛЬЗЯ. Нужно сделать отдельную конструкцию гильзы, прикрутить к верхнему поясу фермы, а в гильзу вставить молниеотвод и обварить уже сверху на кровле, а не в чердаке.
nikmarifrend вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 01:18
#27
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


вот народ интересный!

вопрос: КАК закрепить молниеприемник?
ответ: а нах он тебе нужен?!

забавно....
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 28.07.2007, 01:20
#28
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


я бы крепил в районе стойки фермы и за оба пояса (верхний и нижний)