Непрочитано 20.12.2015, 15:07
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг?
ученик98
 
Регистрация: 12.12.2015
Сообщений: 11

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Допустим ситуация: фрикционное соединение на 4-х болтах М24 с одной плоскостью трения. Болты затянуты на усилие 26т. Газопламенная обработка поверхностей, расчетное усилие воспринимаемое одним высокопрочным болтом на плоскость трения Qbh = 8т , итого соединение несет на сдвиг 32т. Что будет, когда произошел сдвиг, при нагрузке на соединение 50т ?
1) болты начали работать на срез по формуле СП "Стальные конструкции" №186 , причем болты работают на срез 50т-32т=18т, ведь 32т компенсируются силами трения.
2) болты начали работать на срез по формуле СП "Стальные конструкции" №186 , причем болты работают на срез 50т, ведь произошел сдвиг и вся нагрузка передается на болты.
3) болты начали работать на срез и растяжение (ведь мы их преднапрягли на 26т) по формуле СП "Стальные конструкции" №190 , причем болты работают на срез 50т-32т=18т, ведь 32т компенсируются силами трения.
4) болты начали работать на срез и растяжение (ведь мы их преднапрягли на 26т) по формуле СП "Стальные конструкции" №190 , причем болты работают на срез 50т, ведь произошел сдвиг и вся нагрузка передается на болты.
5) Потеря узлом несущей способности (если да, то как это выражается)
6) другое.
Просмотров: 11014
 
Непрочитано 23.12.2015, 11:31
#21
Krieger

инженер (КМ)
 
Регистрация: 30.10.2004
Красноярск
Сообщений: 3,837


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Кстати, вот как-то заспорили.... а на хрен фрикцион?!
Так в СП16, п. 14.3.1
__________________
Делай хорошо, плохо само получится.
Krieger вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 12:22
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
.. а на хрен фрикцион?! ..
Дык же фрикцион же подпадает же под неподатливое соединение. Как сварка.
Срезное же - не подпадает. А кому-то надо, штоп не поддавалось. Демократия, выбор имеется.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 15:02
#23
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от ученик98 Посмотреть сообщение
Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг?
Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
Если узел "поехал"- это ахтунг!
Воот.

Цитата:
Сообщение от Хмурый Посмотреть сообщение
проектировщика возьмут за помидоры
Не, не возьмут - оторвут просто.
А если серьёзно, то рухнет всё на.
Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
фрикционно-срезное
Нет такого.
И да, будет нехилая динамика.
Единственно, что может спасти - это запасы, заложенные в СНиПе.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 23.12.2015, 21:51
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
фрикционно-срезное
Нет такого.
Есть такое. И не надо спорить.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:15
#25
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


А я считаю, все эти фрикционно-срезные соединения - зло. Только голову морочат. Во-первых надо понимать, что область их применения все же ограничена. А во-вторых, есть ряд расчетных плюх в методике, типа:
Цитата:
Проверку прочности болтов на срез следует выполнять без учета влияния трения
И какой после этого вообще смысл в натяжении? Получить динамику на болты после сдвига? Причем не в момент монтажа, а в момент приложения расчетной нагрузки.
По мне так лучше не смешивать. Либо то, либо другое.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:17
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
зло
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=836
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:20
#27
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


ФАХВЕРК,
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:22
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


vv_77, дык и слово-то верно подобрал....
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
не смешивать.


----- добавлено через 54 сек. -----
Вопрос в том.... я сколько проектирую ни разу не встретился в серьёзных проектах чтобы кто-то на это пошёл.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 10:25
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
...динамику ... в момент приложения расчетной нагрузки...
Приведите пример расчетной нагрузки, прикладываемой мгновенно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:17
#30
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Конечно, это проблемы больше строительные, поэтому у меня не совет, а вопрос: какие-то разгрузочные втулки или пояски не практикуют, чтобы исключить комбинированные нагруженные состояния (срез и растяжения). Вряд ли это очень дорого, а в машиностроении это сплошь и рядом.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 11:34
#31
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
в машиностроении это сплошь и рядом.
Для меня машиностроение тёмный лес - покажите как у вас это выглядит.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:17
#32
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,379


ФАХВЕРК, да забил штифт в ребро, на штифт набил фасонку. скрутил их болтами. Штифт держит на срез, болты- на растяжение.
PS забил/набил- соединение с посадкой внатяг

Последний раз редактировалось Хмурый, 24.12.2015 в 12:22.
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:35
#33
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


Абсолютно верно, и это вариант. Бывает, на фланцах точат центрирующий поясок и выточку. Можете разместить болт во втулке, а уже ее пропустить плотно через фланцы. Выбираете что дешевле. Для точных деталей запрессовывают фасонные болты, но это уже не тот случай.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:48
#34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


ratay, Хмурый, непонятно
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 12:56
1 | #35
gad

Строитель
 
Регистрация: 02.09.2003
Лукоморье
Сообщений: 1,074


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от vv_77 Посмотреть сообщение
зло
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=836
Спасибо, Саш. Первая улыбка за сегодняшний день. Умеешь же ты слова подобрать.
gad вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 13:08
1 | #36
741520

Инжинегр
 
Регистрация: 09.12.2011
Сообщений: 433


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
разгрузочные втулки или пояски
Оно?
У нас в строительстве что-то подобное на фундаментах под стальные колонны делают.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 15.jpg
Просмотров: 74
Размер:	33.3 Кб
ID:	162854  
741520 вне форума  
 
Непрочитано 24.12.2015, 21:30
#37
s7onoff


 
Сообщений: n/a


741520, точности в строительстве не те, чтоб хоть одно из 4 решений применять... Но в целом классно)
 
 
Непрочитано 25.12.2015, 08:46
#38
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Ильнур, ты видать сопромат несколько подзабыл. Открой главу "Элементарная теория удара" и станет ясно почему нельзя применять "фрикционно-срезные" соединения.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 08:49
#39
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,262


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур, ты видать сопромат несколько подзабыл. Открой главу "Элементарная теория удара" и станет ясно почему нельзя применять "фрикционно-срезные" соединения.
Можно, просто не нужно - реалии не те.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2015, 10:32
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ильнур, ты видать сопромат несколько подзабыл. Открой главу "Элементарная теория удара" и станет ясно почему нельзя применять "фрикционно-срезные" соединения.
Наоборот, я никак не могу избавиться от этих всяких паразитных знаний. Поэтому и спрашиваю: пример давайте.
Например, вес оборудования не буде приложен к балке мгновенно и не удвоится (согласно теории) - никто не отцепит груз спецмгновенно. Кран устроен так, что ставит плавно. Снег ложится плавно. Ветер - в СНиП есть пульсация.
Вот если такие умные, дайте официальный способ расчета динамики при превзойдении () усилия трения. А? Т.е. приложили 50 тонн (резко панимаш), и как все сдвинется да как хрястнет смятием по дырке... Так что ли?
Для спраффки: инерция подразумевает массу. Т.е. усилие само по себе не есть масса (это я сам только что придумал). С хрена ли оно усилится без ускорения масс?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что происходит с высокопрочным болтом во фрикционном соединении когда произошел сдвиг?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19