| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Если предполагается большое давление на стены подвала, то лучше наверно отделить стенку от колонны. Выкладываю файл с отделенной стеной (в принцыпе ниче особенного ). При расположении колонны в теле стены, давление от стенки передастся на колонны, в колонне подвала сжимающ. сила может быть меньше чем в колонне 1-го этажа, а в стене наоборот вертикальная арматура вблизи колонн может увеличиться. В общем расчет, расчет и еще раз расчет. А конструировать так: армируете колонну и стенку на действующие усилия, горизонт. арматуру стены пропускаете через тело колонны. ИМХО:бетонировать лучше совместно без рабосих швов. [ATTACH]1185964047.jpg[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
p_sh
Вы считаете, с поперечной силой (реакцией от плиты) в стене 2...3 т (при ~4 метрах заглубления) могут быть проблемы? А как вы предпочитаете располагать колонны, объединяя их со стеной или отделяя? Что для Вас наиболее критично, момент возникший в колонне, или поперечная сила, воспринимаемая перекрытием? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
На мой взгляд более правильно сделать так. Армирование колонны идет как оно есть, арматура стены проходит через колонну.
Если есть проблема с рабочим швом (к примеру не забетонировать одновременно колонну и стену), то бетонируется колонна с выпусками в стену. Арматура выпусков на основании усилий в месте примыкания, либо конструктивно не менее распределительной в каркасе стен (но нужно учесть момент, что стена будет уже являться не подпорной стенкой, защемленной только в основании, на колонне у нее так же появляется опора), а глубина анкеровки в соотв-и СНиП по бетонным конструкциям без предв. напряжения арматуры. К примеру ля растянутой зоны (в горизонтальной плоскости стены), бетон Б25, арматура класса А-III - что-то около 29 диаметров. Но обязательно не забудьте учесть тот момент, что так как стена подвала нагружена грунтом, а жесткость колонны как балочного элемента выше, чем стены, то на колонне возникнут надопорные моменты в стене в горизонтальном направлении (вокруг оси колонны). В общем что-то в этом роде. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 25.06.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
|
Цитата:
В указанной в шапке темы проблемы и проблемы то как таковой нет. Если боитесь, что в зоне примыкания стены к колонне стена разгрузится, а колонна изгибающим моментом чутка нагрузится, то тогда можно даже вручную прикинуть. Есть продольное усилие в колонне, есть моменты от перекрытий и вы добавляете момент из-за того, что стену подвала чуть разгружаете (она же менее жесткая, чем колонна). В общем случае - ничего там не будет. Если это конечно не хитрая уникальная конструкция )). |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
если здание многоэтажное (не сказано) то укорочение колонны от нагрузки на 1-м этаже будет существенно большим чем "ненагруженной" (вертикально) стены подвала. Между стеной и колоной вероятно имеется связь - перекрытие над подвалом (монолитное наверное), которое первым возьмет на себя разницу в деформациях обозначенных элементов. Поперечная сила ожидается такой что условие Qmax<2,5Rbt*b*ho не выполняется-> плиту срежет-> усилия в конструкции (в т.ч. и в колонне) будут иными от полученых в расчетной схеме - а неопределенности быть не должно. Поэтому единственным выходом вижу: - установка колонн на достаточном расстоянии от стен (несколько метров) - объединение колонны и стены в единую конструкцию для исключения описаннного эффекта |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Уважаемый p_sh,я так и решил,что буду обьединять стены и колонны. Вопрос мой был в другом. Собсно,из-за того,что в подвальном этаже появляются стены,они,как и колонна,воспринимают нагрузки от вышележащих этажей,то есть колонна разгружается и армирование ее оказывается на порядок ниже,чем,к примеру,на вышележащем этаже. Отсюда и вопрос,как смоделировать в проге(любой, СКАД,ЛИРа,Мономах) такое сопряжение,чтобы армирование колонны оказалось таким,как оно должно было быть без стен. А если вариант снижения армирования существует,хотелось бы увидеть это воочию,то есть,к примеру: армирование колонны-1 этаж-4 22диаметра, подвал - 4 14 диаметра,возможно ли такое(то есть умышленно давать нагрузки на стены)?
К тому же у меня балочная система,поэтому,как я думаю,расчета на продавливание не требуется |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Москва
Сообщений: 2,936
|
Вот сижу и думаю,к чему это:
Дрюха ![]() То ли я лопух по самое не балуйся,то ли сказал что-то смешного,то ли правильную фразу написал, эээх,н епонять нам,молодняку,так сказать,выражений и настроений опытных бойцов |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
P_sh
Можно поинтересоваться, как моделируете колонну и стены, если ось колонны и стены не совпадает (при помощи жестких вставок (я считаю этот метод не очень верным) или отдельно колонну и стену объединяя их стерхнями большой жесткости либо...) |
|||
![]() |
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
нужна постановка задачи - что требуется определить с помощью данной модели? зы. давайте разберемся. |
|||
![]() |