СНиП "Нагрузки и воздействия". Определение пульсационной нагрузки от ветра
ALEX-LCL
 
инженер-строитель
 
Беларусь
Регистрация: 30.07.2013
Сообщений: 201

здравствуйте. начал собирать ветровую нагрузку на ветроэнергетическую установку (ветряк высотой 70м). по нормативу необходимо учитывать нормативную среднюю нагрузку и пульсационную. в формулах пунктов 6.7 и 6.8 фигурируют значения: первая частота собственных колебаний и вторая частота собственных колебаний. подскажите, пожалуйста, где данные значения берутся, либо как они считаются? спасибо
Просмотров: 3978
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 01:06
#21
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 201
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Pro100x3mal Посмотреть сообщение
именно. посмотрите СП 20.13330.2011, там есть случай определения аэродинамических к-тов для сооружений цилиндрической формы
спасибо. посмотрю данный норматив. но, полагаю, что он будет практически похож на СНиП 2.01.07-85
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 01:06
#22
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Цитата:
при ударе об ствол башни около 60 градусов, нагрузки почти никакой не будет правильный ли ход мыслей?
неправильный ход

когда в СНиПе указан Сх - это лобовой коэф. сопротивления - на конструкцию (призматическую коробку здания или дымовую трубу) в целом - для нагрузки на фундамент и опорный участок в первую очередь
когда Се - на поверхность - поэтому там есть симпатичные "крылья бабочки" при определении нагрузок на круговую поверхность (в смысле пустого резервуара без нефти) - для проверки поведения оболочки резервуара

на досуге почитайте руководство к СНиП по расчету на воздействие ветра

что касается данного расчета - он сделан довольно подробно - читайте, вникайте, разбирайтесь - на расчетной схеме четко показана нагрузка на ствол - 150кг\м
и сосредоточенная на вентилятор - 65,8т то есть момент от вентилятора М=65.8х67=4408тм и на ствол М=0.15х67х67\2=336тм - в 13 раз меньше - как мне и предпологалось
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 01:18
#23
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 201
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
что касается данного расчета - он сделан довольно подробно - читайте, вникайте, разбирайтесь - на расчетной схеме четко показана нагрузка на ствол - 150кг\м
и сосредоточенная на вентилятор - 65,8т то есть момент от вентилятора М=65.8х67=4408тм и на ствол М=0.15х67х67\2=336тм - в 13 раз меньше - как мне и предпологалось
то есть, в принципе, данный расчет может быть правильным?
ALEX-LCL вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2016, 01:32
1 | #24
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


наверняка правильный - ход мысли логичный, в цифры не вникал - копайтесь сами
обратите внимание: основная нагрузка - технологическая от вентилятора - а как ее придумали или замерили - это к разработчикам вентилятора и упоминаемым в тексте расчета пособиям

насчет расчета на ветер 50м\с - это ближе к американским ветрам (третий ветровой по советскому СНиП - это 25 м/с)

и почитайте руководство по ветру 1978 года - оно здесь в даунлоге есть - и оно более подробное и понятное по сравнению со СНиП
alexfr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 01:38
#25
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 201
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
насчет расчета на ветер 50м\с - это ближе к американским ветрам
понял. благодарю. буду вникать в суть расчета. а по поводу 50м/с - так это требование ТКП - в расчете учесть ситуацию когда дует ветер 50м/с на протяжении двух минут

----- добавлено через ~7 ч. -----
Цитата:
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
почитайте руководство по ветру 1978 года - оно здесь в даунлоге есть - и оно более подробное и понятное по сравнению со СНиП
вы имеете в виду книгу Кучеренко 1978 года "руководство по расчету зданий и сооружений на действие ветра"?
ALEX-LCL вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2016, 15:12
#26
ALEX-LCL

инженер-строитель
 
Регистрация: 30.07.2013
Беларусь
Сообщений: 201
Отправить сообщение для ALEX-LCL с помощью Skype™


вроде все получилось

Последний раз редактировалось ALEX-LCL, 09.02.2016 в 15:42.
ALEX-LCL вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > СНиП "Нагрузки и воздействия". Определение пульсационной нагрузки от ветра

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 263 03.09.2024 12:25
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
СНИП "Нагрузки и воздействия". Определение ветровой нагрузки. Шмидт Прочее. Архитектура и строительство 6 05.05.2009 12:33
Нагрузки по старым СНиП shnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.11.2007 10:41