Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?

Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.04.2016, 10:16
Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?
Antonio_v
 
Инженер- проектировщик
 
Россия
Регистрация: 30.11.2008
Сообщений: 184

Добрый день, уважаемые участники форума!
Кровля из сэндвич-панелей по прогонам и фермам покрытия. В расчете панели не учитываю как раскрепленные прогонов (расчетная длина прогонов равна 6 метров по схеме из вложения).
Прогоны также выполняет роль распорки/растяжки. Эти условия прошу не обсуждать, а принять как есть (спорные не спорные- у каждого свое мнение и ситуация)
С прогонами П1 все понятно, они участвуют в работе связевой фермы, получают сжатие, и должны быть подобраны на совместное действие усилий от изгиба и растяжения/сжатия. При этом гибкость не более 200.
Стоит ли для прогонов П2 на схеме проводить проверку гибкости 200 (как для элемента распорки, раскрепляющего ферму), или можно принять, что прогоны находятся между двумя связевыми фермами по торцам здания и работают при потере устойчивости ферм только как растяжки (на растяжение)?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.PNG
Просмотров: 431
Размер:	116.6 Кб
ID:	168281  

Просмотров: 7621
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:16
#21
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Андрей_Ти, загоняем сжатый прогон в ненормативные условия - гибкость больше 200. Не имеем права учитывать его работу в таком случае. Остается растянутый. Так же, как и со связями.
 
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 13:21
#22
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Хорошо, пусть так, пусть это будет горизонтальной фермой. Но растягивающих усилий в её раскосах (они же прогоны) возникать не будет (за исключением возможно крайних прогонов), так как по очертанию эти раскосы параллельны. Сжимающие усилия возникают в случае с крестовыми связями, как всем известно, где если в одной ветви растяжение, то в другой сжатие.
Здесь речь шла о гибкости прогонов П2 на схеме, которые между связевыми фермами. Прогоны П1, которые входят в состав связевой фермы сжатие получат и будут подобраны с гибкостью 200 или меньше.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:43
#23
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Arikaikai Посмотреть сообщение
Андрей_Ти, загоняем сжатый прогон в ненормативные условия - гибкость больше 200. Не имеем права учитывать его работу в таком случае. Остается растянутый. Так же, как и со связями.
Цитата:
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
Здесь речь шла о гибкости прогонов П2 на схеме, которые между связевыми фермами. Прогоны П1, которые входят в состав связевой фермы сжатие получат и будут подобраны с гибкостью 200 или меньше.
Так я ведь про это и говорю У ВСЕХ прогонов в этой схеме (и П1, и П2) мы должны принимать гибкость не более 200, так как они приняты в том числе в качестве элементов, которые уменьшают расчетную длину пояса фермы и испытывают сжимающие усилия.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:48
#24
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
испытывают сжимающие усилия.
Да что ж такое. Выключите П2 при сжатии, что дальше будет происходить с системой? Только не останавливайтесь на первом этапе. Представьте полную схему деформаций до разрушения. Ну лень мне картинки по стадиям рисовать для примера)

----- добавлено через ~1 мин. -----
Даже не так, не до разрушения, а до потери устойчивости верхнего пояса
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 13:52
#25
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Андрей_Ти, читайте внимательней. Сжатый выключаем из работы, растянутый остается. Если растянутого оставшегося достаточно, то гибкость 200 не нужна.
 
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:09
#26
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Я сейчас даже схему нарисовал и в скаде просчитал, приложив ветер к узлам верхнего пояса крайней фермы. Устойчивость верхнего пояса не будет теряться у ферм связевого блока, тут согласен. А дальше что? Все прогоны П2 испытывают сжимающие усилия, за исключением тех, что по контуру здания. Сжатые выключаем, расчетная длина верхнего пояса рядовых ферм получается 24 м, это явно много.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:17
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Андрей_Ти, правильно!
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:20
#28
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Андрей_Ти, выкинь скад и подумай головой. Скад в крестовых тоже сжатие всегда показывает.
Если уж хочешь моделить - вводи односторонние связи и посмотри рухнет у тебя схема или нет.
Сжатие прогон испытывает из-за того, что он имеет некую жесткость, представь что он вообще не имеет жесткости на сжатие, ты получишь чуть большие горизонтальные перемещения верхнего пояса фермы в центе, усилий там не будет. Усилия могут возникнуть от неточностей геоиетрии и сборки, наши Qfic. От этого верхний пояс начнет смещаться в сторону и сжимать прогон, но с другой стороны прогон тут же натянется и передаст это усилие на связевый блок в торце. то же самое при усилии в противоположную сторону.
Можно вообще образно выкинуть из схемы прогоны и заменить их нитями и ничего тут не потеряет устойчивость.
Иными словами - в такой схеме, чтоб обеспечить устойчивость верхнего пояса ферм достаточно работы прогонов на растяжение.
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.04.2016, 14:21
#29
Antonio_v

Инженер- проектировщик
 
Регистрация: 30.11.2008
Россия
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от Андрей_Ти Посмотреть сообщение
Сжатые выключаем, расчетная длина верхнего пояса рядовых ферм получается 24 м, это явно много.
С чего она 24 метра стала? Как была 3, так и осталась. Для любой из средних ферм. Как только ферма пошла вбок, в прогонах с одной стороны возникает еще большее сжатие, но оно нам не интересно, так как прогон "выключается", а вот с другой стороны появляется растяжение, которое доходит до поперечной связевой фермы.
Antonio_v вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 14:39
#30
Андрей_Ти

ПГС
 
Регистрация: 25.11.2013
Санкт-Петербург
Сообщений: 19


Николай Г. и Antonio_v, спасибо, я понял о чём Вы говорите. Действительно, всё логично и лаконично Но всё-таки я останусь при своём мнении.
Андрей_Ти вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2016, 16:18
#31
Homel

Студент....
 
Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Сообщений: 925


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Андрей_Ти, выкинь скад и подумай головой. Скад в крестовых тоже сжатие всегда показывает.
Все зависит от сечения связей....
Homel вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 09:43
#32
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Ну я так понял по словам IBZ, что mef будет больше 20, поэтому прогон все равно как изгибаемый элемент подбирать
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:41
1 | #33
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,836


Цитата:
Сообщение от Mistake Посмотреть сообщение
Ну я так понял по словам IBZ, что mef будет больше 20, поэтому прогон все равно как изгибаемый элемент подбирать
Ну подбирать ты можешь как угодно, а гибкость будь любезен, назначить 200 - как для распорок.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2016, 14:45
#34
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 998


Бахил,
Да проблема бывает в основном из плоскости изгиба, для швеллеров, а так в большинстве случаев 200 набирается.
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Прогоны между поперечными связями каркаса подбирать как распорки или как растяжки?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какой язык перспективен для инженера-конструктора с условием The_Mercy_Seat Программирование 705 17.03.2021 14:19
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Как задаться поперечными связями между главными балками? egory1 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 5 21.01.2015 09:21