Непрочитано 02.09.2007, 13:26
Трение грунта о поднорную стену или стену подвала.
depak
 
Экономист
 
Х.З.
Регистрация: 31.01.2007
Сообщений: 377

Здравствуйте. Меня интересует вопрос о трении грунта. Как известно трение уменьшает давление грунта на стены. Подскажите пожалуйста литературу по данному вопросу.
Просмотров: 14618
 
Непрочитано 05.09.2007, 20:28
#21
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Пардон !!! Картинка будет только завтра , задачку считал на работе и картинку закину как только там появлюсь .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 20:29
#22
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Про сдвиги это понятно. Но это уже вытекающее из того что в вашей модели грунт оказывается приклееным к шпунту. Поэтому корректного НДС такая модель показывать не может. Именно поэтому я составляю 2 отдельные расчетные схемы для грунта и для шпунта.
depak вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 20:35
#23
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Ну возьмите граничащие со шпунтом пластинки занищеной жесткости , удельного сцепления , и угла внутр. трения что бы сдвиги быстрее реализовывались . И не будет вам грунт налипать на стенку .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 20:37
#24
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ну это как вариант возможно
depak вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 20:40
#25
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


НУ !!! И не надо парицца !!! Все равно точность результата не будет больше точности исходных данных . А остальное все в запас .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 20:44
#26
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Ну это мы с вами ушли от темы. Меня больше интересует трение грунта. Кстати не только о стены подвала но и по подошве фундамента тоже. С недавних пор в своих схемах я связи не накладываю вообще.
depak вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 20:52
#27
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


По подошве фундамента ставлю в каждый узел по X , Y КЭ51 с очень маленькой жесткостью . Связи не ставлю ваще . По Z КЭ51 или коэфф постели .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 21:04
#28
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Такая схема мне видится тоже не совсем корректной. Если предположим у нас столбчатые фундаменты, а между ними действуют распорные усилия. То получается что фундаменты скользят как на льду, что приведет к излишним усилиям в надземной конструкции. В идеале желательно в узлы фундамента ставить КЭ 263 ( но неизвестно трение) или расчитать фундамент на горизонтальный сдвиг найдя гориз. перемещения. И тем самым найдя корректную жесткость для КЭ 51 или 56.
depak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 21:30
#29
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Приглашаю оценить фундамент. http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=171440#171440
depak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 22:41
#30
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


[quote="Simonoff"]
Кстати про шпунт. Предположим что шпунт из буронабивных свай держит стену котлована. Расчетная схема шпунта это стержень на который действует давление грунта. Один конец стержня свободен, а другой жестко защемлен в грунте. Вопрос в том на каком уровне принимать защемление. По дну котлована или ниже (если да то насколько ниже?).
depak вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 22:47
#31
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от depak
Такая схема мне видится тоже не совсем корректной. Если предположим у нас столбчатые фундаменты, а между ними действуют распорные усилия. То получается что фундаменты скользят как на льду, что приведет к излишним усилиям в надземной конструкции. В идеале желательно в узлы фундамента ставить КЭ 263 ( но неизвестно трение) или расчитать фундамент на горизонтальный сдвиг найдя гориз. перемещения. И тем самым найдя корректную жесткость для КЭ 51 или 56.
Абс. согласен !!! Такой вид закрепления использую только в фундаментах где нет распора , хотя ввод затяжки может снять много вопросов .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 22:59
#32
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


а по поводу шпунта что думаете?
depak вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 23:01
#33
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от depak
Расчетная схема шпунта это стержень на который действует давление грунта. Один конец стержня свободен, а другой жестко защемлен в грунте. Вопрос в том на каком уровне принимать защемление. По дну котлована или ниже (если да то насколько ниже?).
Ваще то если взять классику , то одна треть выше дна котлована , две трети в земле .
И будет все впаряде .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.09.2007, 23:06
#34
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Simonoff
Цитата:
Сообщение от depak
Расчетная схема шпунта это стержень на который действует давление грунта. Один конец стержня свободен, а другой жестко защемлен в грунте. Вопрос в том на каком уровне принимать защемление. По дну котлована или ниже (если да то насколько ниже?).
Ваще то если взять классику , то одна треть выше дна котлована , две трети в земле .
И будет все впаряде .
Это понятно. Но вопрос в том где горизонтальную связь накладывать в расчетной схеме. От этого сильно момент будет зависеть.
depak вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2007, 23:13
#35
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от depak
Но вопрос в том где горизонтальную связь накладывать в расчетной схеме. От этого сильно момент будет зависеть.
Ну отступить в стороны от сваи метров по 20 и закрепить по Х вертикальные грани и по Z нижнюю горизонтальную грань .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 00:10
#36
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Нет все не так, все намног проще. В данной схеме присутствует только стержень-шпунт. К нему приложена нагрузка от давления грунта. Требуется определить усилия в стержне.
depak вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2007, 00:18
#37
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от depak
Нет все не так, все намног проще. В данной схеме присутствует только стержень-шпунт. К нему приложена нагрузка от давления грунта. Требуется определить усилия в стержне.
Если я правильно пойняв , то ВЫ хотели сказать про вертикальный консольный стержень который загружен боковым давлением грунта ???
И этот самый стержень защемлен в дне котлована ???
ГЫ . Но ведь максимальный момент будет ниже уровня дна котлована на какой то глубине . Это можно посчитать по совдэповскому СНиПу , или МКЭ .
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 06.09.2007, 07:38
#38
depak

Экономист
 
Регистрация: 31.01.2007
Х.З.
Сообщений: 377
<phrase 1=


Вот я про это и говорю что ниже дна котлована. У меня в оппонентах проектный институт который утверждает и клянется что заделку надо брать у дна котлована. Надо бы их прижучить.
depak вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2007, 11:13
#39
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


То depak
Держите пару картинок , и можете отправить в накдаун ими весь проектный институт . Удачи !!!
[ATTACH]1189062781.rar[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2007, 11:58
#40
igorbigor


 
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61


Цитата:
Сообщение от Simonoff
То depak
Держите пару картинок , и можете отправить в накдаун ими весь проектный институт . Удачи !!!