Расчет "нехарактерной" фермы - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет "нехарактерной" фермы

Расчет "нехарактерной" фермы

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.11.2007, 15:43
Расчет "нехарактерной" фермы
oleque
 
Мос'ква
Регистрация: 15.05.2007
Сообщений: 42

Уважаемые формчане, подскажите или хотябы поделитесь своими мыслями по следующему вопросу:

Построено здание из металлокаркаса, построено не по проекту, сейчас идет отделка. И вот на этой стадии возникли сомнения в несущей способности каркаса. Необходимо сделать расчет ферм. Фермы имеют следующую геометрию (см. ниже). До сих пор никогда не сталкивался с такими фермами, когда не хватает элементов решетки, и работают только пояса. От меня требуется выдать заключение о ее несущей способности.
В голове пока одна идея: задать верхний пояс как неразрезную балку, а раскосы и стойки как элементы с шарнирами на концах.
Прав ли я?
Может, есть какие-либо другие варианты?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ф1.jpg
Просмотров: 788
Размер:	51.3 Кб
ID:	977  

Просмотров: 9749
 
Непрочитано 22.11.2007, 08:44
#21
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


можешь загнать все стержни с жесткими узлами, посчитать, и проверить сечения с учетом N и М, расчет сделай под два загружения - то, что сейчас - соб. вес -"пока несет" - очень даже может быть, и под полную нагрузку - и показать заказчику - сейчас может быть ~~1800кг/см2, а под полной -10000 кг/см2.
В чертеже не понял длину правого безраскосного участка-L=300мм-800мм? М=Rправое*L/2 (верх-ниж-пояс) и Q=Rправое и Тр160*80 все это несет(я не прикидывал)?
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 08:47
#22
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
При равномерно-распределенной нагрузке возникнут моменты в узлах. Что для фермы не есть гуд.
скажу Вам по секрету, что в любой ферме возникают моменты в узлах, поскольку на самом деле узлы жесткие, просто еще с докомпьютерной эпохи повелось считать их шарнирными для упрощения расчетов.
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 09:02
#23
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


1.представленных условий опирания в жизни практически не бывает (неподвижная опора по Х) скорее всего перемещения по Х возможны, если это так то в расчетных программах необходимо закрепить только один узел опирания.
2.Узлы из труб принимать шарнирными для меня странно, наверно они еще и не центрированы , то есть оси раскосов ,стоек и поясов не пересекаются в одной точке, необходимо учесть эксцентриситет.
3. При расчете учесть М и N , в лире не ферменный элемент.
Ручной расчет из условия подвижных опор.
Длина верхнего пояса фермы: l=(20.52+6.62)^0.5=21.53 м
q=2.1*cos(a)=2.1*20.5/21.53=2т/м
Nв поясах в середине фермы: N=M/H=(q*l2/8)/1.6=72,43т
Напряжение=72,43/8,85=8,18т/см2 и 72,43/17,87=4,05 т/см2 для нижнего и верхнего пояса соответственно, еще не понятна расчетная длина сжатого пояса из плоскости.
Q с права : 2,1*20,5/2=21,5т раст м/д правой опорой и первым раскосом не показано возьмем 0,5 м , М=21,5*0,5=11,75 т*м
W=M/Ry=1175/2.2=534 см3-для двух поясов а имеем 72,49+21,33=93,82
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 09:11
#24
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


ферма действительно загружена равномерной нагрузкой (профнастил на саморезах прикреплен к верхнему поясу)
длина "консольного" опорного участка порядка 0,5 м (ферм 10 штук и везде этот размер различный: от 0,2 до 0,5 м)
oleque вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 09:21
#25
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


закрепления по х считю что есть. Здание в плане имеет форму круга, верхние узлы 10-ти ферм операются в одной точке, а нижние по контуру закреплены мощными фермами и связями (вот там где не надо угробили кучу металла).
пояса не проходят хотябы по гибкости (закрепление верхних и нижних поясов 4-7м).
Итого жопа полная. Как установить связи под профнастилом сейчас думаем, а вообще больше склоняемся к тому, что такую глупость надо сдать на металлолом, а строить надо по проекту.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 09:36
#26
4атланин

Конструктор
 
Регистрация: 22.10.2007
Сообщений: 251


Цитата:
Сообщение от oleque Посмотреть сообщение
а вообще больше склоняемся к тому, что такую глупость надо сдать на металлолом, а строить надо по проекту.
Тут полностью согласен, не берите грех надушу
4атланин вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:08
#27
alex_high

Считаем, конструируем
 
Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
<phrase 1=


oleque.
А зачем ставить связи по верхнему поясу.. Если мне не изменяет память профлист является жестким диском переркрытия.. Во всех книгах по металлам это написано. И по серии "Молодечно", связей по верхнему поясу нет.
alex_high вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:22
#28
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Коллеги, мы имеем дело с самопальной фермой.
говорить про неразрезную балку вряд ли серьезно.
Не бывает ферм с панелью без раскосов. это уже изначально геом. изменяемая система. А как закрепят это уже вопрос то третий и закрепят ли =))
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:28
#29
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Постановка задачи неправильная. Имеет место быть гадость, как ни меняй условия закрепления стержней и неразрезность пояса - все равно гадость.
как я понимаю через дырку в ферме уже проложены какие то вентиляционные потроха, т.е. раскос ставить нельзя. Значит надо думать как организовать жесткую рамную вставку, что туда можно воткнуть и как закрепить, а потом уже строить модель и обсчитывать.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 10:39
#30
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Уважаемый SoftSoil фермы без раскосов бывают и назаваются безраскоными , геом. неизменяемость обеспечивается жесткими узлами
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 10:43
#31
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


alex_high
спасибо, совсем этого не учел. но в данном случае в нижнем поясе также имеются сжатые зоны.

AIK
В эту дырку ничего не проложено и не планируется, в данной панели выполнен стык поясов, стержни поставить хотели, но за суетой забыли, а сейчас конструкция стоит (возможно потому, что снега нет) и начальник службы эксплуатации и ген. директор комплекса(где это построено)просто так не хотят ничего понимать - сейчас стоит, значит будет стоять
ИДИОТАМ ничего не докажешь! Сейчас уже просто интересно, что можно было бы сделать с верхним опорным узлом.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 11:21
#32
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Уважаемый SoftSoil фермы без раскосов бывают и назаваются безраскоными , геом. неизменяемость обеспечивается жесткими узлами
Вы можете привести пример или серию безраскосной металлической фермы с жесткими узлами?
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 11:27
#33
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Это балка Виринделя что-ли?
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 11:55
#34
msv79

шаман
 
Регистрация: 18.01.2007
*Stalingrad*
Сообщений: 167
<phrase 1= Отправить сообщение для msv79 с помощью AIM Отправить сообщение для msv79 с помощью MSN Отправить сообщение для msv79 с помощью Yahoo Отправить сообщение для msv79 с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от AIK Посмотреть сообщение
Это балка Виринделя что-ли?

вы чего ругаетесь в приличном обществе?
__________________
всё гениальное - просто
msv79 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 12:09
#35
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


безраскосные фермы действительно существуют, я даже когда впервые увидел эту ферму сразу о них вспомнил, но в интернете ничего не нашел.
Я точно помню как на лекции МК преподаватель рассказывал про такие, но вскользь, потому как такие мало кто делает.
А балка Виринделя, это фермой-то сложно назвать, просто балка с отверстиями, да и по расчету насколько помню она больше на простую балку с гибкой стенкой похожа.
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:41
#36
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


А это вы уже про балку с перфорированной стенкой.
По любому совсем другая клиническая картина
AIK вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:47
#37
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


Мозголому из Самары:
Уважаемый Мозголом, если бы вы читали внимательно мой коммент, то поняли бы что речь идет о том, что в ферме с раскосами не может быть одной панели без раскосов.
SoftSoil вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 12:48
#38
SoftSoil

геотехника
 
Регистрация: 21.11.2007
Санкт-Петербург
Сообщений: 100
Отправить сообщение для SoftSoil с помощью Skype™


а так на свете все бывает =)
SoftSoil вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2007, 13:03
#39
oleque


 
Регистрация: 15.05.2007
Мос'ква
Сообщений: 42


AIK
в технической литературе никогда не встречал такого "балка ВирЕнделя" вот и предположил, что это и есть перфорированная балка. А если не перфорированная, то какая? Не могли бы Вы дать ссылочку на литературу где про нее можно было бы почитать....
oleque вне форума  
 
Непрочитано 22.11.2007, 13:13
#40
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Не уверен что правильно написал это страшное слово. Не суть. Навскидку могу посоветовать Атлас стальных конструкций Хенна и Зонтага, там есть нормальное описание с картинками, как раз для заказчиков и блондинок.
AIK вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет "нехарактерной" фермы

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
Нужен расчет и чертеж фермы!!! Hall Разное 2 30.04.2007 10:22
Расчет верхнего пояса фермы на изгиб в SCAD... Chief Justice SCAD 10 13.12.2005 16:41
SCAD: расчет металлической фермы Torino SCAD 36 13.01.2005 16:42