То, что я предложил в посте 15 - это для определения с ситуацией,... а может этот узел вообще какие-нибудь значимые значения моментов воспринимать? А то народ "неглядя" заявляет, у кого рамный узел, у кого шарнирный... я и предложил способ получения какихнить значений "рамности" узла.
Насче "кривоты" монтажа, перераспределением усилий со временем это много чего нужно учитывать и смотреть, рамок этой темы не хватит...
__________________
Понятно только то, что ничего не понятно. |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Вот вы определите податливость узлов из КЭ- модели, почитаете ферму с полужестким закрплением в составе каркаса. Получите на крайний случай в одном из гипотетических сочетаний немного поджатый нижний пояс. Посчитаете расчетную длину МКЭ - скорее он пойдет чем нет. В раскосах в условиях симметрии (если брать однопролетную раму) принципиальных изменений не будет. А если с одной стороны узел более податлив (из-за "кривоты") раскосы догрузятся сильно. Я ведь не с потолка это взял - при обследовании покрытий с подобными "неясными" схемами выгибов раз в пять больше чем там, где схемы "чистые" - как минимум один-два таких случая в год. При проектировании надо ясных схем придерживаться. А при обследовании все эти условные расчеты не имеют большого смысла: дефект - усиливаем, угроза аварии - усиливаем, но не все подряд.
Dermoon я советую: во первых уточнить данные, во вторых прикинуть так и эдак - что куда добавит тельфер (воздействие местного характера типа стойка-раскос)? Что может быть в целом? Опорные раскосы и пояса должны быть с запасом. Где то каким то средним раскосом, если нет уверенных оснований и не прогнозируется значительного перегруза - можно пренебречь. Тут интуитивный вариантный-интервальный анализ больше даст, чем псевдоточное моделирование, IMHO. Последним можно сильно увлечься и упустить что то действительно серьезное. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271
|
Да это же просто деффект, который надо исправить. Причем тут моделирование при различных вариантах и.т.д. Надо считать раму с жестким примыканием ригеля. Смещение возможно принять только в нижнем поясе. Проверить ферму по-классике. Усилить опорный уголок. Прикинуть что там получается с болтами при смещении. Поочередно установить шайбы-прокладки в зазоре. Может я не понял смысл вопроса, но эти узлы надо просто подкорректировать и все, если конечно они держат это усилия.
|
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А что с ним делать (или не делать) - на разумение инженера. При этом ослаблять (без разгрузки) точно нельзя. Гарантированно ужесточять тоже не обязательно. Устранить последствия, если таковые есть - необходимо. Не бывает в строительных конструкциях 100% чисто работающих схем и узлов. Все - до какой то степени... |
|||
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
фермы с изогнутым верхним поясом | Макс_им | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.07.2007 12:31 |
Крайние и средние подстропильные фермы. Почему одинаковые? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.12.2006 17:45 |
Высота фермы | sys81 | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 12.10.2006 18:48 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
Опять подстропильные фермы. Надо ли крепить НП к колоннам? | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 22.12.2005 07:51 |