Да нет там никакой "ниспадающей". Просто авторы не понимают работу бетона.
А то, что заложено в 8.1.30 от "большого ума". При центральном (прямоугольная эпюра) сжатии предельная деформация равна упругой (епс0). сигма = Rb что при епс0, что при епс2. При треугольной = епс2. Вот между этими значениями и провели "интерполяцию" для трапециевидной. И нефига считать по НДМ. Или считай по ЕС - там более логично.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
|
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,827
|
Цитата:
В бетоне. Она появляется только при испытании кубов. В призме (одноосное состояние) ты её не получишь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
Насколько мне известно, отсутствие ниспадающей ветви на линейных СП-шных диаграммах принято для упрощения решения системы нелинейных уравнений НДМ с помощью ньютоновых методов. Такие методы чувствительны к смене знака производной при поиске корней. Ниспадающая ветвь - будет менять знак производной при вычислении якобиана и может уводить поиск решения "вразнос". |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 18.09.2011
Нахабино
Сообщений: 1,040
|
Я не понимаю почему вообще речь про ниспадающую ветвь пошла.. НДМ это расчетная методика, а не инструмент моделирования поведения бетона. Усложнять ее "более точными" диаграммами поведения бессмысленно и вообще со всех сторон вредно.
не приводит. Последний раз редактировалось MrWhite, 06.08.2020 в 12:55. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
- усложнять НДМ или усложнять один из численных методов решения уравнений, которому не нравится смена знака производной (при плохом начальном приближении)?
----- добавлено через ~2 мин. ----- - потому что этим объясняют причину снижения предельных деформаций в п. 8.130. Последний раз редактировалось eilukha, 06.08.2020 в 13:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
Так?
Последний раз редактировалось eilukha, 11.08.2020 в 08:02. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,754
|
Цитата:
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности | Pro100x3mal | Железобетонные конструкции | 77 | 14.12.2015 10:16 |
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? | yarus.khv | Обследование зданий и сооружений | 29 | 15.10.2015 16:25 |
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах | disech | Основания и фундаменты | 1 | 23.05.2011 13:01 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |