Устойчивость колонн от закручивания
RsAs
 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155

Жесткий узел на картинке. Вертикальная связь одноплоскостная. Достаточно ли такой связи для удержания от закручивания колонны? Способен ли ригель удерживать от закручивания колонны?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-02_10-58-29.png
Просмотров: 316
Размер:	468.6 Кб
ID:	250212  

Просмотров: 2939
 
Непрочитано 03.10.2022, 09:36
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
...Любыми, их геометрия на усилие в полках не влияет.
Почему не влияет? Речь же о кручении колонны. Полки можно объединять по-разному. Но нужно же эквивалентно объединению гофрами. А не чем попало и как попало. В полках усилие не только сжатие/растяжение, но и изгиб в плоскости полок. А гофры приварены жестко и сами жесткие из плоскости стенки.
Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Даже при шарнире влияние будет.
Непонятная схема.
Короче - слабый узел сопряжения нижнего пояса с колонной (с колонной в целом на уровне нижнего пояса ригеля) - это как подрез сухожилия в суставе.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подрез.png
Просмотров: 49
Размер:	8.5 Кб
ID:	250218  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2022, 09:50
#22
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Нижнюю полку не гофра встречает, а мощное ребро.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2022-10-03_10-46-07.png
Просмотров: 40
Размер:	38.0 Кб
ID:	250219  
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2022, 10:04
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Это понятно. Ребро на уровне нижней полки, я не стал загромождать рисунок. Однако колонна крутится всей длиной. А там только гофры. Эти гофры заставляют работать обе полки одновременно. Это я к "моделить кручение стержнями".
По поводу "мощного" ребра - к мощному ребру нужно мощное присоединение от кручения, а не уповать на сжатость ФС.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.10.2022, 10:18
#24
RsAs


 
Регистрация: 21.07.2022
Сообщений: 155


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
нужно мощное присоединение от кручения, а не уповать на сжатость ФС
Кручение будет только при сильном сжатии ФС. Кроме того, это слабое место вблизи точки раскрепления, поэтому это не так критично, как если бы оно было в середине отрезка между раскреплениями.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Эти гофры заставляют работать обе полки одновременно.
В запас можно считать каждую полку отдельно, как это рекомендует методика расчёта.
RsAs вне форума  
 
Непрочитано 03.10.2022, 10:36
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от RsAs Посмотреть сообщение
Кручение будет только при сильном сжатии ФС.
Это понятно. Но:
Цитата:
...это слабое место вблизи точки раскрепления...
Тема какраз об отсутствии спецпскрепления от кручения, т.е. "а не надо ли двухветвевую связь?"
Цитата:
В запас можно считать каждую полку отдельно
Можно. Но сечение в целом нужно моделировать таки аккуратно.
К слову - откуда дровишки - или почему гофры в РК - в СССР была серия "Алма-Ата", оттуда и есть пошли гофры.
Там правда сопряжения шарнирные были, да и гофры колонн были заточены под колонную работу двутавра. Но технологии оттуда.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Алма-Ата.png
Просмотров: 47
Размер:	47.6 Кб
ID:	250220  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устойчивость колонн от закручивания

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная схема железобетонных колонн Flick Железобетонные конструкции 825 31.03.2023 20:31
SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели Tyhig SCAD 229 19.06.2019 19:23
Устойчивость и выбор сечения колонны КЖ посредине стен бассейна Tyhig Железобетонные конструкции 11 30.04.2015 10:13
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
устойчивость фундамента смежных зданий Алексей TNT Основания и фундаменты 38 09.11.2007 22:47