Непрочитано 13.07.2023, 16:26
Фланцевые соединения: расстояния от центра отв. высокопрочного болта до края элемента
Rhcp
 
Регистрация: 27.10.2008
Сообщений: 145

Здравствуйте коллеги!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе:
проектирую ферму Молодечно, узел стыка НП фермы - фланцевый на ВП болтах, как по серии 1.460.3-23.98.1-24КМ. Для болтов М24 в серии растояние от центра отв. до края фланца - 30мм, т.е. 1,2d. В серии 1.460.3-14 так же 30мм для М24. А вот уже в серии 1.420.3-36.03 - 40мм для того же ВПБ М24.
В старом СНиПе II-23-81 в табл. 39 регламентировалось расстояние для ВП болтов 1,2d, из нового СП высокопрочные болты из таблице убрали, написали про фрикционные соединения, но в разделе про фланцевые соединения написали п. 15.9.11 - рамещать болты согласно табл.40. Вот и вопрос каким пунктом табл.40 СП16 пользоваться ? Спасибо.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-14.jpg
Просмотров: 527
Размер:	224.2 Кб
ID:	257359 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.460.3-23.98.jpg
Просмотров: 568
Размер:	167.9 Кб
ID:	257360 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.420.3-36.03.jpg
Просмотров: 554
Размер:	81.4 Кб
ID:	257361 Нажмите на изображение для увеличения
Название: СНиП II-23-81.jpg
Просмотров: 520
Размер:	84.6 Кб
ID:	257362

Просмотров: 5150
 
Непрочитано 17.07.2023, 10:39
#21
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 385


Цитата:
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе
в новом сп всё есть
преднапряженные болты 1,3d, обычные 1,5/2d. в чем вопрос-то?
еще есть требование "расстояние до края >= 0.8 * диаметр шайбы" в сп294.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 22:32
#22
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Насмотрелся на фланцевые соединения.Советую посмотреть узел.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2010
0005.dwg (177.7 Кб, 70 просмотров)
svk вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2023, 23:44
#23
ingt


 
Блог
 
Регистрация: 09.08.2022
Сообщений: 1,856


Без преднатяжения?
ingt вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланцевые соединения: расстояния от центра отв. высокопрочного болта до края элемента

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla Alex_rus Tekla 11 15.03.2019 20:31
Как считать тавровое сварное соединение с разделкой кромок элемента и неполным его проваром на сдвигающую силу ? Tyhig Металлические конструкции 8 08.10.2018 22:29
"Запороли" фланцевые соединения, что делать? Alekceich Металлические конструкции 49 17.05.2017 16:16
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
фланцевые соединения на высокопрочных болтах можно оцинковывать? cheshiki1 Металлические конструкции 9 28.02.2013 17:34