Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?

Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.07.2023, 15:54
Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?
Stimych
 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15

Здравствуйте! Прошу совета.

Проектом предусмотрена балка в цокольном этаже, на которую опираются плиты перекрытия и лестница. Длина балки 3100 мм, армирование: нижний ряд арматурой д20 - 4 прутка, верхний ряд арматурой д14 - 4 прутка. По факту строители залили балку вместе с монолитным поясом и использовали арматуру д12 по два прутка в нижнем и верхнем ряде (как в монолитном поясе), толщина балки 500 мм, высота - 400 мм.

Выдержит ли данная балка проектную нагрузку или нужно дополнительное усиление в виде кирпичного столба (допустим 500 мм на 640 мм) по центру балки?

На чертеже балка отмечена как Бм1.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема плит.jpg
Просмотров: 168
Размер:	116.1 Кб
ID:	257558  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Балка.jpg
Просмотров: 194
Размер:	96.7 Кб
ID:	257559  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фото.jpeg
Просмотров: 201
Размер:	139.9 Кб
ID:	257560  

Просмотров: 1913
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 16:58
#21
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А. С такой картиной пересечения балок простого продольного усиления не получится. Можно залить по центру колонну 400х400, но под неё надо сделать фундамент. Просто на плиту - нежелательно. Хотя надо посмотреть, что за грунты и что за армирование плиты. При определенных условиях и возможностях можно сделать под колонну уступ 600х600х300мм прямо на плите.
Вооот... я тоже думал про колонну, но из кирпича. А как залить колонну под балкой? Не пойму как собрать опалубку.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:02
#22
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,338


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
А как залить колонну под балкой? Не пойму как собрать опалубку.
ну например с выступом 100мм., чтобы туда подать бетон и засунуть вибратор.
я бы еще каких-нибудь стержней на срез засверлил
v.psk на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:02
#23
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Хотя надо посмотреть, что за грунты и что за армирование плиты.
Плита 30 см, снизу подбетонка 10 см, еще ниже щебень 80 см.

----- добавлено через 34 сек. -----
Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
ну например с выступом 100мм., чтобы туда подать бетон и засунуть вибратор.
я бы еще каких-нибудь стержней на срез засверлил
А выступ потом срезать?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита.jpeg
Просмотров: 30
Размер:	189.0 Кб
ID:	257598  
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:05
#24
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


А. Можно сделать колонну 300х600мм. В итоге колонна по 100мм будет торчать за пределы балки, и туда можно залить бетон и провибрировать. В низу колонны сделал бы уширение 500х600мм высотой этак 200мм.
Можно обыграть декоративно, как вуты, и сделать типа овальные дверные проходы.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:18
#25
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
А. Можно сделать колонну 300х600мм. В итоге колонна по 100мм будет торчать за пределы балки, и туда можно залить бетон и провибрировать. В низу колонны сделал бы уширение 500х600мм высотой этак 200мм.
Можно обыграть декоративно, как вуты, и сделать типа овальные дверные проходы.
Балка шириной 500 мм. Тогда нужна колонна 300 мм на 700 мм, чтобы по 100 мм с каждой стороны?
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:20
#26
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


Цитата:
Сообщение от Stimych Посмотреть сообщение
Балка шириной 500 мм. Тогда нужна колонна 300 мм на 700 мм, чтобы по 100 мм с каждой стороны?
Чёт не сходится. У вас в проекте балка 380мм на этой отметке. Да и по длине, на глаз, 2,7 метра ширина проема - подходит балка БМ1. У вас ещё и блоки по ширине непроектные?
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:23
#27
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Чёт не сходится. У вас в проекте балка 380мм на этой отметке. Да и по длине, на глаз, 2,7 метра ширина проема - подходит балка БМ1. У вас ещё и блоки по ширине непроектные?
Блоки проектные - 500 мм. Балка на всю ширину блока сделана, не знаю зачем в проекте её сделали 380 мм... При согласовании проекта не доглядел этот момент.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 17:31
#28
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,738


С одной стороны, в сейсмике кирпичные столбы запрещены (UPD. Опять забыл - при 7 баллах допускаются. Я просто привык к сейсмике посерьёзнее, 8-9 баллов, там всё строго...). С другой - это самый простой способ усиления в данном случае. С третьей - а нужно ли вообще усиление?.. При высоте балки 400мм, плюс пояс, плюс специфика расположения плит (при прогибе они упрутся друг к друга боковушками и нагрузка будет, как на перемычку, а не как на балку). Плюс в данном случае, из-за "неразрезности" балки, работает и верхняя арматура. Плюс там похоже, нагрузки особой не будет - там, кажется, лестница будет с одной стороны опираться на балку.
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем.
Komplanar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.07.2023, 17:34
#29
Stimych


 
Регистрация: 22.07.2023
Сообщений: 15


Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
С одной стороны, в сейсмике кирпичные столбы запрещены (UPD. Опять забыл - при 7 баллах допускаются). С другой - это самый простой способ усиления в данном случае. С третьей - а нужно ли вообще усиление?.. При высоте балки 400мм, плюс пояс, плюс специфика расположения плит (при прогибе они упрутся друг к друга боковушками и нагрузка будет, как на перемычку, а не как на балку). Плюс в данном случае, из-за "неразрезности" балки, работает и верхняя арматура. Плюс там похоже, нагрузки особой не будет - там, кажется, лестница будет с одной стороны опираться на балку.
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем.
А то я уже строителей напряг за усиление... Буду изучать предложенные варианты)

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Komplanar Посмотреть сообщение
Рекомендация - забить до конца строительства, если в ходе стройки появятся наклонные тонкие трещины от места опирания на блоки к центру балки - усилить по любой из предложенных ранее схем.
Плохо конечно, когда нет авторского надзора за строительством. А с другой стороны столько новых знаний почерпнул за всё это время строительства, а еще сколько впереди... Интересно всё это... раньше не задумывался о всех этих моментах конструктивных.
Stimych вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 18:06
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Без учета поперечной арматуры (хомутов) балка сечением 500х400(h) мм при бетоне В25 держит на опоре Q=9 тонн. При пролете 3 м это соответствует погонной нагрузке 6 т/м.
Не надо усиление придумывать на ровном месте.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2023, 21:35
#31
LenidSN


 
Регистрация: 24.01.2018
Сообщений: 65


"Прошу совета.
.....................................
Выдержит ли данная балка проектную нагрузку"

Странная позиция, а как насчет того, чтобы взять и посчитать?
LenidSN вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли балка нагрузку, нужно ли усиление?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Выдержит дорожная плита автомобильную нагрузку или нет? brokman Железобетонные конструкции 9 14.01.2020 23:23
Выдержит ли балка нагрузку? anusha88 Конструкции зданий и сооружений 17 11.05.2018 10:12
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
выдержит ли балка? котофэ Конструкции зданий и сооружений 10 18.09.2012 14:43