Непрочитано 28.07.2023, 23:12
Расчет в SCAD со сложным конструктивно-планировочным решением
ASЪ
 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354

Здравствуйте.
Из СП14.13330.2018
5.3 Сейсмические воздействия могут иметь любое направление в пространстве.

Для зданий и сооружений с простым конструктивно-планировочным решением допускается принимать расчетные сейсмические воздействия, действующие горизонтально в направлении их продольных и поперечных осей. Сейсмические воздействия в указанных направлениях допускается учитывать раздельно.

При расчете сооружений со сложным конструктивно-планировочным решением следует учитывать наиболее опасные с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей направления сейсмических воздействий.

Примечание - Конструктивно-планировочное решение зданий и сооружений считается простым, если выполняются все нижеперечисленные условия: ****

а) первая и вторая формы собственных колебаний сооружения не являются крутильными относительно вертикальной оси;

Выполнил тестовый расчет для простейшего каркаса в SCAD как модальный анализ от собственного веса (описание каркаса: стойки жестко защемлены на опора в плоскости рамы; все соединения ригелей и связей с колоннами и между собой - шарнирные; распределенная нагрузка на ригели; каркас симметричного по всем параметрам по сути типовая схема для серий пром зданий) и получил следующие формы: 1 поступательная по У, 2 крутильная, 3 смешанная, 4 поступательная по Х.

Т.к. 2 форма крутильная, получается что здание относится к типу расчета сооружений со сложным конструктивно-планировочным решением и необходимо учитывать наиболее опасные с точки зрения максимальных значений сейсмической реакции сооружения или его частей направления сейсмических воздействий.
И как понимаю такое требование будет распространяться для всех рамно-связевых каркасов.

Для примера прикладываю ссылку расчета производственного здания где 2ая форма также получается крутильная (формы представлены на 29:08 минуте).
https://www.youtube.com/watch?v=GiCRr0ihHbE

В SCAD есть функция "Перебор направлений сейсмического воздействия", там можно задавать разные интервалы углов для сейсмических воздействий, которые автоматически создают новые сейсмические загружения с разными косинусами.

Как известно по п. 5.4 расчеты необходимо выполнить с учетом вертикальных сейсмических нагрузок, а также по п. 5.16 с учетом сдвига центра масс. Если для перебора направлений выставить шаг углов хотя бы 5 градусов, то таблица РСУ будет весьма солидная, а время расчета, с учетом набора масс по п. 5.9 до 90% (для горизонтальных воздействий) и 75% (для вертикальных воздействий) при всех учитываемых формах, для реальной схемы даже трудно представить.

Подскажите пожалуйста как в SCAD найти опасное направление для сейсмических нагрузок или как правильно выстроить алгоритм действий для зданий со сложным конструктивно-планировочным решением, чтобы оптимизировать время расчета? Или может не правильно понимаю требования норм?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 01 Общий вид схемы, модальные массы, периоды.jpg
Просмотров: 248
Размер:	111.9 Кб
ID:	257708  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 Форма 1.jpg
Просмотров: 245
Размер:	18.5 Кб
ID:	257709  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 Форма 2.jpg
Просмотров: 207
Размер:	61.3 Кб
ID:	257710  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 Форма 3.jpg
Просмотров: 187
Размер:	66.9 Кб
ID:	257711  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 Форма 4.jpg
Просмотров: 160
Размер:	23.6 Кб
ID:	257712  


Просмотров: 3229
 
Непрочитано 30.07.2023, 03:52
#21
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
промежуточные между 1ой формой и 4ой формой нет никаких процентов масс
Так то ж как схему задать. Побить связи промежуточными узлами (мало ли, вдруг на них какое оборудование прицепили, и хочется прогиб проверить, или крестовые связи в пересечении с общим узлом замоделены) - и массы в этих узлах начнут давать ненулевой отклик. А формулы из СП начнут психовать - они ж до сих пор на ручной счет рассчитаны, где формы тщательно вручную отобраны. В Старке от таких фокусов защита: формы сохраняются в схеме в виде эквивалентных нагрузок, и можно ручками почистить ненужные (нули и так автоматически выбрасываются). А у кого автоматика - как Скад/Лира - те могут ловить всякие глюки от паразитных форм.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Да, и ни в коем случае не смотрите картинки "формы колебаний"
СП требует различать изгибные и крутильные формы. Как увидеть тип формы по "только модальной массе"?
Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
вопрос про каркасное здание без осадочных швов, когда на одном столбчатом фундаменте 2 или 4 колонны.
Нет ответа на этот вопрос. В нормах подразумевают ручной счет по старым пособиям, когда формы определяются и суммируются для каждого блока отдельно. В машинном счете это - отдельная схема, с массами, собранными в основные узлы вручную. Стоит сделать по-другому, и начинаются дикие глюки.

Например, две одинаковые формы в соседних блоках программа будет считать "близко расположенными", и суммировать по формуле 5.9 вместо 5.8.

Точно так же паразитная форма, вклинившаяся между основными, может склеить их из независимых в коррелированные, с подменой формулы суммирования.

Если рядом два блока - легкий и тяжелый, автоматический сбор модальной массы соберет достаточную массу для тяжелого блока, и недособерет для легкого.

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 30.07.2023 в 05:58.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.07.2023, 12:23
#22
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
СП требует различать изгибные и крутильные формы.
Да. На этот вопрос я уже ответил в этой ветке:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Не надо путать форму колебаний в нормальных координатах и в геометрических.
Хотя ты вряд-ли поймёшь.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 08:50
#23
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
ты вряд-ли поймёшь

Код:
[Выделить все]
Разработан SCAD Soft
31.07.2023 15:38:43                            основная сxема              9.0001
---------------------------------------------------------------------------------
|Загpу:  N  :  COБCTB. :   Ч A C T O T Ы   : ПEPИOДЫ :    Модальные массы (%)   |
|     : П/П :          :-------------------:---------:--------------------------|
|жение:     : ЗHAЧEHИЯ :  РАД/C  :   ГЦ    :    C    :    X   :   Y    :    Z   |
---------------------------------------------------------------------------------
|    1    1   0.128137  7.80413   1.242066  0.80511  :   0.00    0.00    0.00   |
|         2   .0971501  10.29334  1.638237  0.610412 :   89.30   0.00    0.00   |
|         3   .0443006  22.57303  3.592609  0.278349 :   0.00    0.00    0.00   |
|         4   .0362172  27.61113  4.394447  0.227559 :   0.00    78.43   0.00   |
|         5   .0330591  30.24879  4.814245  0.207716 :   9.01    0.00    0.00   |
|         6   .0294295  33.97942  5.407993  0.184911 :   0.00    0.00    0.00   |
|         7   .0214851  46.54376  7.40767   0.134995 :   1.69    0.00    0.00   |
|         8   .0110644  90.37915  14.38428  .0695202 :   0.00    18.16   0.00   |
|         9   .0083772  119.3709  18.99846  .0526358 :   0.00    1.73    0.00   |
|        10   .004765   209.863   33.40074  .0299394 :   0.00    0.03    0.00   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                           Сумма модальных масс     -   100.00  98.36   100.00 |
---------------------------------------------------------------------------------
Есть в этой схеме крутильные формы?
Попадает схема в сложные по классификации п.5.3 СП 14?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Img.jpg
Просмотров: 248
Размер:	17.1 Кб
ID:	257740  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 31.07.2023, 09:31
#24
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Ну собственно я и не сомневался:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Хотя ты вряд-ли поймёшь.
Ох не завидую я тебе. Почитай для начала буквари по динамике.
Вопрос: "Что такое "модальная масса" в скаде?"
И, да, все формы с нулевой "модальной массой" - крутильные, если речь идёт о горизонтальной сейсмике для консоли.
А ты не знал?
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 31.07.2023 в 09:57.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.07.2023, 11:23
#25
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Так то ж как схему задать. Побить связи промежуточными узлами (мало ли, вдруг на них какое оборудование прицепили, и хочется прогиб проверить, или крестовые связи в пересечении с общим узлом замоделены) - и массы в этих узлах начнут давать ненулевой отклик. А формулы из СП начнут психовать - они ж до сих пор на ручной счет рассчитаны, где формы тщательно вручную отобраны. В Старке от таких фокусов защита: формы сохраняются в схеме в виде эквивалентных нагрузок, и можно ручками почистить ненужные (нули и так автоматически выбрасываются). А у кого автоматика - как Скад/Лира - те могут ловить всякие глюки от паразитных форм.
Элементы по длине и в пересечении элементов связей не разбивал. Результаты у нас конечно отличаются не только последовательностью форм но и по частотам. Геометрия и жесткости думаю полное совпадение. На всякий случай описание по закреплениям: стойки жестко заделаны в плоскости и шарнирно из плоскости в основании; ригель закреплен с колонной шарнирно в двух плоскостях; связи со всеми элементам шарнирно по двум осям.
Просмотрел еще раз в своей схеме №1 высшие формы (с 5 по 10) и крутильных больше нет, крутильная относительно вертикальной оси только в форме №2. Мне не понятно почему у Вас крутильная форма №9 а у меня крутильная форма №2. Очередь форм отличается.
Для просмотра результата, конечно не очень удобно, когда эти "пустые" формы вклиниваются между основными. В п. 5.3 СП14 не сказано, ничего про проценты массы в формах, а только про формы.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 04:13
#26
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,074


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Почитай для начала буквари по динамике.
Это которые издания 1653 г. до нашей эры? С одной массой для расчета вручную? А по лошадям справочник не надо сначала изучить? Прежде чем к трактору приступать?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И, да, все формы с нулевой "модальной массой" - крутильные
То есть теперь я все починил?
Код:
[Выделить все]
Разработан SCAD Soft
01.08.2023 09:50:48                            основная сxема              9.0001
---------------------------------------------------------------------------------
|Загpу:  N  :  COБCTB. :   Ч A C T O T Ы   : ПEPИOДЫ :    Модальные массы (%)   |
|     : П/П :          :-------------------:---------:--------------------------|
|жение:     : ЗHAЧEHИЯ :  РАД/C  :   ГЦ    :    C    :    X   :   Y    :    Z   |
---------------------------------------------------------------------------------
|    1    1   0.128349  7.79122   1.240011  0.806444 :   0.00    0.65    0.00   |
|         2   .0971596  10.29233  1.638076  0.610472 :   89.28   0.00    0.00   |
|         3   .0443831  22.53107  3.585932  0.278867 :   0.00    0.15    0.00   |
|         4   .0360522  27.73748  4.414558  0.226523 :   0.00    77.79   0.00   |
|         5   .0330631  30.24513  4.813662  0.207742 :   9.03    0.00    0.00   |
|         6   .0294868  33.91337  5.39748   0.185271 :   0.00    0.01    0.00   |
|         7   .0214842  46.54563  7.407968  0.134989 :   1.69    0.00    0.00   |
|         8   .0109905  90.98732  14.48108  .0690556 :   0.00    18.03   0.00   |
|         9   .0083037  120.4278  19.16669  .0521738 :   0.00    1.72    0.00   |
|        10   .0047596  210.0975  33.43806  .029906  :   0.00    0.03    0.00   |
|-------------------------------------------------------------------------------|
|                           Сумма модальных масс     -   100.00  98.38   100.00 |
---------------------------------------------------------------------------------
Была первая форма крутильная - стала незначимая поступательная?
Было здание со сложным решением - стало с простым?
Можно писать ответ эксперту "Замечание учтено"?
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вопрос: "Что такое "модальная масса" в скаде?"
Ответ: абстрактно-теоретическая хрень времен 1653 г. до нашей эры.
Чтобы, задолбавшись вычислять первую форму для консоли, проверить по ней, а нельзя ли вторую форму уже не считать, а то логарифмическая линейка уже дымится.
Начинает завираться уже на примитивнейших не консольных тестах.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 08:45
#27
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Исправленная схема
Была первая форма крутильная - стала незначимая поступательная?
Смести массу на 0,1В, как требует СНиП.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 01.08.2023 в 08:51.
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 21:08
#28
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Смести массу на 0,1В, как требует СНиП.
Из СП 14 п. 5.16 "При расчете зданий и сооружений длиной или шириной более 30 м по консольной РДМ помимо сейсмической нагрузки, определяемой по 5.5, следует учитывать крутящий момент относительно вертикальной оси здания или сооружения, проходящей через его центр жесткости. Значение расчетного эксцентриситета между центрами жесткостей и масс зданий или сооружений в рассматриваемом уровне следует принимать не менее 0,1B, где В - размер здания или сооружения в плане в направлении, перпендикулярном действию силы" .
Как я понимаю этот пункт, это дополнительное загружение, помимо основных без смещения масс.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 01.08.2023, 21:43
#29
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Как я понимаю этот пункт, это дополнительное загружение, помимо основных без смещения масс.
Да, дополнительное, а то и 2 дополнительных, если оба размера больше 30 метров.. Скад делает это смещение автоматически.
IBZ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.08.2023, 22:18
#30
ASЪ


 
Регистрация: 07.11.2007
Сообщений: 354


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Да, дополнительное, а то и 2 дополнительных, если оба размера больше 30 метров.. Скад делает это смещение автоматически.
Я понимаю, что если у здания хотя бы один размер более 30м (т.к. указано длиной или шириной), то нужны загружения со сдвигом, а количество таких загружений будет равно количеству горизонтальных загружений.
ASЪ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 07:04
#31
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Я понимаю, что если у здания хотя бы один размер более 30м (т.к. указано длиной или шириной), то нужны загружения со сдвигом, а количество таких загружений будет равно количеству горизонтальных загружений.
Я считаю, что поскольку загружения со смещение центров масс имеют явно искусственный характер ("как бы чего не вышло"), вполне достаточно дать их по осям X и Y. Об этом я написал в посте 13, но ни подтверждения ни опровержения этого Вы нигде не найдете. Если заведомо хотите избежать вопросов экспертов по этому поводу или просто не готовы с ними спорить, удваивайте все. Хотя я не уверен, сможет ли Скад сделать это автоматически.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 13:11
#32
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от ASЪ Посмотреть сообщение
Как я понимаю этот пункт, это дополнительное загружение, помимо основных без смещения масс.
Нет, это основное загружение. В сейсмике нет никаких "дополнительных" загружений: минимум 2 по двум осям.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Можно задать кучу сейсмических, но в РСУ/РСН присутствует всегда одно. Причём заранее неизвестно, какое загружение наихудшее.
Что касается нескольких отсеков. В принципе, если отсеки примерно одинаковой жёсткости и массой, можно попробовать, но вряд-ли существующие комплексы потянут. Можно не получить действительную сейсмическую нагрузку на отсеках.
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех

Последний раз редактировалось Бахил, 02.08.2023 в 13:20.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 14:01
#33
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Нет, это основное загружение. В сейсмике нет никаких "дополнительных" загружений: минимум 2 по двум осям.
Так не считаю. Загружения со смещением масс это именно дополнительные искусственные загружения, не заменяющие обычные без смещения. То есть условно говоря должно быть загружение по оси X с распределением масс по собранным нагрузкам, а к нем дополнительное взаимоисключающее со смещением центра масс.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 16:25
#34
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,828


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Так не считаю. Загружения со смещением масс это именно дополнительные искусственные загружения, не заменяющие обычные без смещения. То есть условно говоря должно быть загружение по оси X с распределением масс по собранным нагрузкам, а к нем дополнительное взаимоисключающее со смещением центра масс.
Вот когда посчитаешь сотню-другую различных конструкций на сейсмику, тогда ощутишь, что 2-х загружений вполне достаточно.
А так, да
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Можно задать кучу сейсмических
И всяких направлений через 5 градусов. Никто не запрещает, если делать нечего.
И что значит "основное-дополнительное"? Вся сейсмика это "особое".
__________________
Специалисты - это те, кто ничего не понимают лучше всех
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 02.08.2023, 17:13
#35
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,599


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вот когда посчитаешь сотню-другую различных конструкций на сейсмику, тогда ощутишь, что 2-х загружений вполне достаточно.
Просчитал . Ну и оно мне надо создавать потенциальные вопросы для экспертизы - лучше потратить 5-10 лишних минут и задать таки 4.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
И что значит "основное-дополнительное"? Вся сейсмика это "особое".
А это внекатегорийное определение верное по сути, показывающее, что это сейсмика с условным распределением масс и не больше.
IBZ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет в SCAD со сложным конструктивно-планировочным решением

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением zenona Основания и фундаменты 85 05.03.2019 17:09
Расчет арматуры отдельно стоящего ростверка по изополям SCAD drumbasser SCAD 6 14.03.2011 20:26
Отличие метода Гаусса и мультифронтального метода при расчет в Scad Фернандо SCAD 22 18.11.2009 10:05
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44