Непрочитано 17.07.2024, 23:55 1 |
Как восстановить поврежденную арматуру в пилоне???
Михаэль
 
Регистрация: 17.07.2024
Сообщений: 7

Всем здравствуйте. При монтаже сплит-системы повредили арматуру алмазной коронкой d52 в наружном пилоне (размер 1200х250), судя по всему торцевую арматуру d25, одну срезали полукруг примерно 1/3 диаметра, и вторую на 2/3 прорезали. Отверстие не сквозное. 5 этаж из 19. А так же срезали 1 пруток монтажной арматуры (в перекрестие попали получается). Я в этой истории исполнитель. Совершил ошибку, оставил не опытного напарника бурить отверстие пока сам отъехал за расходными материалами. Заказчик тоже немного странноват, когда через пару бессонных ночей объяснил ему что ситуация весьма серьезная, и нужно сообщать в УК или Жилинспекцию он перестал от меня брать трубки. Посоветуйте как быть в этой ситуации, куда обращаться, больше месяца толком не сплю. Прошу дельных советов, а не злорадствований по типу: да на вас статьи нет, да сами виноваты, куда смотрели, и т.д. Заранее благодарю товарищи 🤝
Просмотров: 5042
 
Непрочитано 18.07.2024, 11:25
#21
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Думаю не надо подымать панику.
Арматура вылазит от изгибающих моментов возле плит (из плоскости пилона), в средней трети высоты пилона их влияние минимально. Также надо учитывать, что арматуру ставим по трещиностойкости - по прочности её меньше надо, иногда раза в два.
Если Ф25 - то скорее всего она поставлена по расчету.

Будь то мой проект, с учетом выше сказанного и перебивания арматуры в средней трети высоты пилона - в назидание дал бы обойму из уголков. и отверстия заделать высокопрочным составом.
.
А как обойма из уголков может помочь? Только косметически - успокоить, мол, что-то делали )


Кстати, здесь 5й этаж из 19. Арматура может быть подобрана с учетом работы на сжатие.

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
все не так просто видимо, дом то сдан в эксплуатацию или нет вот в чем вопрос. Если не сдан, то да такое решение нормально будет, а если сдан, думаю собственник квартиры не рад будет таким работам.
я это к тому, что здесь нужно пробовать идти по пути обоснования "ничего неделанья" (ну кроме заделки дырок высокопрочным раствором)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 11:30
#22
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
А как обойма из уголков может помочь? Только косметически - успокоить, мол, что-то делали )
еще как поможет, см.книги по усилению конструкций к примеру вот эту https://dwg.ru/lib/1408, но в данном случае лучше разбить и приварить стержень, затем заделать прочным ремсоставом
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 11:35
| 1 #23
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
еще как поможет, см.книги по усилению конструкций к примеру вот эту https://dwg.ru/lib/1408, но в данном случае лучше разбить и приварить стержень, затем заделать прочным ремсоставом
Если стержень работает на растяжение, как обеспечите совместную работу уголков и пилона?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 11:41
#24
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Если стержень работает на растяжение, как обеспечите совместную работу уголков и пилона?
см. книгу на которую дал ссылку, там найдутся ответы. Вкраце уголки не просто ставятся к ним еще привариваются предварительно напряженные пластины путем нагрева(уголки как бы будут обжимать бетон, ну соответственно работать совместно с пилоном), по сути мы получаем внешнюю жесткую арматуру из уголков, как то так
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 11:46
#25
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
см. книгу на которую дал ссылку, там найдутся ответы. Вкраце уголки не просто ставятся к ним еще привариваются предварительно напряженные пластины путем нагрева(уголки как бы будут обжимать бетон, ну соответственно работать совместно с пилоном), по сути мы получаем внешнюю жесткую арматуру из уголков, как то так
знаю. я в делал такое, но в кирпичных малоэтажных зданиях (но это скорее для того, чтобы стянуть кирпичные простенки)
Вы серьезно считаете, что на здании в 19 этажей с пилонами от B30 (наверное) с артамурами d25 А500 стянутые нагревом уголки что-то дадут?
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 11:51
| 2 #26
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
Поражаюсь я размером Ваших стальных яиц: утверждать, что всё ОК, не видя даже фотографии и масштаба проблемы, - это, конечно, верх "мастерства".
Offtop: Спасибо за комплимент моим яйцам )) Отвечаю, исходя из описанного. Перерезан один угловой стержень - значит без его восстановления снижение несущей способности пилона 5-6%. Исходя из этого, вывод очевиден - паника ни к чему. Восстановить ремонтным составом и больше так не делать.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:02
#27
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Offtop: Спасибо за комплимент моим яйцам )) Отвечаю, исходя из описанного. Перерезан один угловой стержень - значит без его восстановления снижение несущей способности пилона 5-6%. Исходя из этого, вывод очевиден - паника ни к чему. Восстановить ремонтным составом и больше так не делать.
Не очень понял, как подсчитали, что 5-6%? Как понял в пилоне почти перепилены два крайних (теоретически наиболее нагруженных стержня) и этих стержня всего там 2 (в 250мм сложно больше уместить d25)


как понял топикстартера, ситуация такая
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.jpg
Просмотров: 130
Размер:	45.3 Кб
ID:	263827  

Последний раз редактировалось Skovorodker, 18.07.2024 в 12:09.
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:07
#28
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
ы серьезно считаете, что на здании в 19 этажей с пилонами от B30 (наверное) с артамурами d25 А500 стянутые нагревом уголки что-то дадут?
да именно так, причем в данном случае дадут значительно больший профит, чем от вырезанной одной арматуры. Но здесь лучше разбить пилон и приварить коротыш к двум концам стержня, заделать и забыть
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:12
#29
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
лучше разбить пилон и приварить коротыш к двум концам стержня
это насколько надо разбить пилон в глубину и вверх/вниз, чтобы приварить "коротыш"?
да и что будет с поперечкой.... включится этот коротыш полуметровый в работу? - все-равно скорее всего нет....
уж лучше тогда муфту советовать

----- добавлено через 57 сек. -----
а или вот в эти 50мм вставить обрезок арматуры и варить стыковым швом?
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:16
#30
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
как понял топикстартера, ситуация такая
и я так понял.
Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
как подсчитали, что 5-6%?
посчитал несущую способность пилона 1200х250 из бетона В25 с армированием по грани 5d25 = около 500 тонн
посчитал несущую способность пилона 1200х250 из бетона В25 с армированием по грани 4d25 = около 470 тонн
Разница 30 тонн = составляет 6%
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:21
#31
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
это насколько надо разбить пилон в глубину и вверх/вниз, чтобы приварить "коротыш"?
да и что будет с поперечкой.... включится этот коротыш полуметровый в работу? - все-равно скорее всего нет....
уж лучше тогда муфту советовать

----- добавлено через 57 сек. -----
а или вот в эти 50мм вставить обрезок арматуры и варить стыковым швом?
все включится через сварные швы. Стыковым швом на ванной сварке? боюсь что не получится, уже на сколько знаю давно не делают и не умеют
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:26
#32
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Только косметически - успокоить, мол, что-то делали )
Да, именно так.
...при условии, что пилон нормально работает с перебитой арматурой.

Недавно тема была, где на стыке пилон-плита отсутствовал бетон и пилон выбило в сторону.... и ниче, дом долго стоял и сейчас стоит...хотя продолжения истории не было.

----- добавлено через ~7 мин. -----
Цитата:
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
разбить и приварить
Не спешите ремонтировать...... так как вот это разбивание ещё больше ослабляет сечение (особенно если оно на сжатие и арматура на сжатие подобрана.... 5 эт, как правильно указал коллега). Нашлепка сбоку к телу бетона не включится в работу вообще никак от слова совсем, просто будет защищать стык от коррозии. Долбить-варить - спокойно, если арматура на растяжение была поставлена...

Последний раз редактировалось Алексей_Л., 18.07.2024 в 12:34.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:35
#33
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,325


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
и я так понял.

посчитал несущую способность пилона 1200х250 из бетона В25 с армированием по грани 5d25 = около 500 тонн
посчитал несущую способность пилона 1200х250 из бетона В25 с армированием по грани 4d25 = около 470 тонн
Разница 30 тонн = составляет 6%
То есть считаете, что эта арматура работает только на сжатие? (тут конечно надо смотреть со всей схемой здания)
Skovorodker вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:48
#34
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
уж лучше тогда муфту советовать

----- добавлено через 57 сек. -----
а или вот в эти 50мм вставить обрезок арматуры и варить стыковым швом?
Я бы рекомендовал ванную сварку на скобе-накладке по ГОСТ 14098-2014. Размеры скобы-накладки не такие уж большие, как если варить коротышами из арматуры. В стык тоже достаточно проблематично будет приварить, так как доступ электрода должен быть со всех сторон. А ванная сварка чем хороша, что можно разбить бетон буквально в пару сантиметров вокруг стержня d25, чтобы просунуть вокруг стержня скобу-накладку, и сварщик наплавляет металл лишь с одной стороны, с которой было просверлено отверстие. После чего заделать отверстие бетоном не ниже В25.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 12:53
| 1 #35
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,500


Цитата:
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
считаете, что эта арматура работает только на сжатие?
сложно представить схему, при которой в пилоне 5 этажа в 19-этажном доме возникало бы растяжение.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 13:45
#36
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сложно представить схему, при которой в пилоне 5 этажа в 19-этажном доме возникало бы растяжение.
А про сейсмику вы, должно быть, забыли?!.
Ivan3891 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 13:48
#37
vedinzhener

где-то в Москве не выходя из дома
 
Регистрация: 23.07.2009
Орел
Сообщений: 4,146


Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
А ванная сварка чем хороша, что можно разбить бетон буквально в пару сантиметров вокруг стержня d25, чтобы просунуть вокруг стержня скобу-накладку, и сварщик наплавляет металл лишь с одной стороны, с которой было просверлено отверстие. После чего заделать отверстие бетоном не ниже В25.
если так получится, тоже неплохо чем ничего не делать, все-таки так или иначе конструкцию ослабили подобными работами. Либо проверить данный пилон расчетом с учетом вырезанной арматуры, но это надо к разработчикам обращаться, может там с запасом а арматура в пилоне поставлена с учетом унификации по другим пилонам, такое тоже бывает
__________________
надейся на лучшее, а худшее само придет
vedinzhener вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 13:51
#38
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
сложно представить схему, при которой в пилоне 5 этажа в 19-этажном доме возникало бы растяжение
Это первая здравая мысль за две страницы обсуждения.
Но тогда надо беспокоится не столько за д25, сколько за:
Цитата:
Сообщение от Михаэль Посмотреть сообщение
А так же срезали 1 пруток монтажной арматуры (в перекрестие попали получается)
ибо "монтажный пруток" вполне мог быть рабочим хомутом
Offtop:
Цитата:
Сообщение от Ivan3891 Посмотреть сообщение
А про сейсмику вы, должно быть, забыли?!
Да-да. Преступно забыли про десятибальную сейсмику и VII ветровой район.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 18.07.2024, 14:23
#39
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,337


Offtop:
Цитата:
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Это первая здравая мысль за две страницы обсуждения.
А вот и вторая, с меня третья - и можно закрывать тему
v.psk на форуме  
 
Непрочитано 18.07.2024, 14:57
#40
Ivan3891

инженер-конструктор
 
Регистрация: 17.03.2011
Сообщений: 289


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Offtop:
А вот и вторая, с меня третья - и можно закрывать тему
Ждём тогда третью здравую мысль от вас...
Ivan3891 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как восстановить поврежденную арматуру в пилоне???

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Правильно подгибать вниз фоновую арматуру плиты под верхнюю арматуру балки? St_Sergey Железобетонные конструкции 21 08.11.2020 17:32
Как подобрать арматуру в пилоне в программе Stark? Extazy Лира / Лира-САПР 13 11.02.2019 17:33
Как закрепить новую арматуру к старой? Торкретирование! san4es_pro Железобетонные конструкции 5 16.03.2017 14:23
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 19.05.2016 13:56
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены Сазоныч Железобетонные конструкции 2 26.12.2012 07:37