Непрочитано 08.03.2008, 11:22
Когда вяжут, а когда варят арматуру
vovakaz
 
Регистрация: 08.03.2008
Сообщений: 23

Здравствуйте проектировщики!
Просветите пожалуйста,
когда можно варить, а когда вязать арматуру со ссылкой на нормативную литературу?
Просмотров: 34228
 
Непрочитано 23.10.2023, 15:19
#21
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Так где-то написано, что нельзя на стройке варить крестообразные пересечения ручной сваркой К3-Рр ?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 15:40
#22
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Так где-то написано, что нельзя на стройке варить крестообразные пересечения ручной сваркой К3-Рр ?
Написано в госте на сварку, а варить можно, нельзя нормируемые соединения варить, точнее варить без разработанных СТУ
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2023, 21:22
#23
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 804


ГОСТ 14098-2014 табл. А.1.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2023, 12:46
#24
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ГОСТ 14098-2014 табл. А.1.
Ну по этой таблице как раз написано, что К3-Рп можно применять. Поскольку в сетках эта сварка больше монтажная, то особых требований к ней можно не применять.

У меня ситуация - строители хотят вместо вязки рабочей арматуры применять сварку К3-Рп, якобы это ускоряет процесс и им так проще. Я привык, что всю жизнь арматуру только вяжут. По какой причине арматуру всегда вяжут, а не варят? Почему нельзя использовать сварку? Или можно вязку заменять сваркой?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2023, 13:15
#25
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
По какой причине арматуру всегда вяжут, а не варят?
Обычно это дешевле
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Почему нельзя использовать сварку?
Кто сказал что нельзя? Можно К3-Рп от 10 мм. Маленькие диаметры арматуры нужно только контролировать чтобы не прожгли. Если сетка не конструктивная с маленькими диаметрами стержней, лучше с К1-Кт и заводского изготовления заказать.

PS: Проще связанный каркас рукой потрясти и в случае чего заставить перевязать, чем осматривать все сварные пересечения и в случае прожега отправлять все в металлолом. Да и то что неправильно связано куда проще переделать, чем то что неправильно сварено.

----- добавлено через ~13 мин. -----
Цитата:
Сообщение от SerStar Посмотреть сообщение
Ну по этой таблице как раз написано, что К3-Рп можно применять.
Если сварное соединение нормируется (например хомут из отдельных стержней или каркас поперечного армирования), то варить К3-Рп на стройплощадке его нельзя

Последний раз редактировалось Alkor527, 25.12.2023 в 13:30.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2023, 13:36
#26
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Если сварное соединение нормируется (например хомут из отдельных стержней или каркас поперечного армирования), то варить К3-Рп на стройплощадке его нельзя
Можно, но очень геморрно: Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рn и К3-Мn не нормируется. При необходимости выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры " " и " " уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (согласно ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с п.5.2.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2023, 13:39
#27
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


См. редакция ГОСТ 14098-2014 №2 от 18.04.2019г
Прим. п.1 к табл.3
Цитата:
Значение временного сопротивления срезу в соединениях К3-Рп и К3-Мп не нормируется. При необходимости выполнять соединения с нормируемой прочностью, размеры l и b уточняются опытным путем по результатам испытаний на срез (ГОСТ 10922) и оформляются в соответствии с 5.2. При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной площадке
Нельзя!
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2023, 13:46
#28
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,226


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При этом не допускается выполнение соединений типа К3-Рп и К3-Мп с нормируемой прочностью на строительной площадке
Где написано?
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2023, 13:48
1 | #29
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,947
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Где написано?
Я ведь написал где, в последней действующей редакции ГОСТа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1234534.png
Просмотров: 190
Размер:	107.7 Кб
ID:	260714  
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 05:15
#30
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,303


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
См. редакция ГОСТ 14098-2014 №2 от 18.04.2019г
Прим. п.1 к табл.3

Нельзя!
написано, что нельзя для НОРМИРУЕМОЙ прочности. Если же сварка выполняется просто для организации фиксации арматуры в сетках, то получается, что варить можно всё подряд.
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 12:23
#31
Бим

пенсионер
 
Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,319


Вяжут арматуру не предназначенную для сварки по марке стали, по ограничениям на выносливость, по конструктивным требованиям, по нормированным требованиям к прочности соединений, из-за соотношения диаметров, по технологическим привычкам, из-за отсутствия соответствующего сварочного оборудования и т.д. и т.п. Берёте СП, соответствующий проектированию Ваших конструкций, читаете, выбираете абзацы с упоминанием сварки... Она, сварка, во многих местах упоминается, это не один абзац и не пару пунктов. Еще пособия по проектированию есть к нормам.
Можно в поиск исполнителей обратится, за написанием трактата с ссылками и цитатами.
Бим вне форума  
 
Непрочитано 01.02.2024, 13:15
#32
Rustaman


 
Регистрация: 04.04.2022
Сообщений: 94


Цитата:
Сообщение от vovakaz Посмотреть сообщение
Здравствуйте проектировщики!
Просветите пожалуйста,
когда можно варить, а когда вязать арматуру со ссылкой на нормативную литературу?
Вам потом исполнительную будет сложнее сдавать) На сварные соединения нужны будут лабораторные акты испытаний, акты приёмки и т.д. по списку. Это я в пользу вязки в долгосрочной перспективе. Ну и не исключаем всё остальное, что написали коллеги выше
Rustaman вне форума  