Регистрация: 31.01.2007
Новосибирск
Сообщений: 1,040
![]() |
сегодня завтра посчитаю, отпишусь ) стоит ли игра свеч...
В принципе оказалось не так и муторно... Задать в загружении полное значение, создать комбинацию загружений, состоящую только из полезной нагрузки с понижающим к-том, и включить её в РСУ заместо полезной нагрузки. Даже если так прикинуть... 20этажей*120кг/м2*26м2=62,4Т В принципе - 62 тонны, это не коробок спичек ) Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 20.07.2010 в 14:17. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Вопрос о снеговой нагрузке.
Приложение 3. п.8 Здание с перепадом высот. 1. При определении "мю" L1- длина участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада. На рисунке б L1 указано как ширина здания. У меня ширина здания 84 м, L1= 84 м Если это не верно, то как определить L1? 2. h- высота перепада, отсчитываемая от карниза верхнего покрытия до кровли нижнего. Если здание с парапетом, то снег с верхней кровли будет переноситься меньше. Как принимать h, от верха парапета? Правельно ли будет вести расчет по п.8? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Цитата:
Цитата:
В итоге получил дикие нагрузки на нижнее покрытие. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,505
|
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
mainevent100, Нитонисе спасибо за ответы!
Вот и у меня большая снеговая нагрузка получается. Цитата:
Получается, что со всей кровли (84 метра) снег теоретически может переноситься на нижележащую кровлю. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
В любом случае, на предельные величины мю и ширины зоны распространения, да и на саму величину h СНиП накладывает ограничения, о чем справедливо заметил Vildar.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 22.12.2009
Саратов
Сообщений: 359
|
Vildar, вы имеете ввиду ограничение снегового мешка на нижней кровле? Или L1 ?
СНиП ограничивает зону повышенных снегоотложений на нижнем покрытии не более 5h и не более 16 метров. Скажите, есть ли ограничения для L1 - длины участка верхнего покрытия с которого переносится снег в зону перепада высот. |
|||
![]() |
|
||||
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360
|
Да, при длинном здании с высокой кровлей - на нижней получатся скорее всего максимальные значения "мю". Причем "мю "= 4 я бы брал для тяжелых покрытий (например железобетон), а "мю" = 6 для легких (например профнастил).
|
|||
![]() |
|
||||
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064
|
Stitch, да макс. мю 4 для зданий, при любых уловиях. Объясняется это тем, что крыши чистят при большом кол-ве снега.
Прочитай комментарии к снеговым "мешкам". Снег и его мешки!!! Для конструкторов. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=487791&postcount=27 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2009
Сообщений: 1,108
|
Цитата:
4 - если нижнее покрытие является покрытием здания и l1'+l2'>=48 м и тд. Т.е ограничение в неявном виде. |
|||
![]() |
|
||||
Проектировщик Регистрация: 29.06.2010
Сообщений: 13
|
Вопрос тоже про снеговую нагрузку. Если величина повышенных снегоотложений b больше чем ширина здания, значение "мю" на краю пониженной части берем по интерполяции между посчитанными значениями "мю" и "мю1". Правельно ли я считаю?
|
|||
![]() |
|
||||
AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064
|
У меня вопрос по проекту редакции СНиП Нагрузки и воздействия, который посмотрел тут http://dwg.ru/dnl/8425
Так понимаю, за основу взят СТО - http://dwg.ru/dnl/8425 Смотрим приложение Б.8 д) Цитата:
Т.е. при большой длине здания >48м и при определенной высоте перепада h, мю может получиться более 4, допустим 15, значит принимать 15? Для навесов же, логика меняется. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Состав ППР | se8 | Технология и организация строительства | 58 | 27.05.2017 20:54 |
Учёт длительности действия временной нагрузки | MNG | Конструкции зданий и сооружений | 72 | 18.02.2011 14:06 |
Нагрузки и воздействия | maselll | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 26.12.2008 10:33 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
Нагрузки и воздействия для Украины | shatiy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 01.11.2007 15:20 |