Цитата:
Сообщение от puma
.... в таблице для сквозных центрально-сжатых колон представлено только сечение - 2 швеллера, возможно же по аналогии считать 2 двутавра?
|
Да, конечно. Принципиально методика годится для 2-х любых сечений, симметричных относительно материальной оси двухветвевого сечения, например, трубы или замкнутые прямоугольные. Более того, ветви могут быть еще и разными. В таблице же сечения приведены только как пример с указанием осей.
Цитата:
Сообщение от puma
Сейчас сел разбираться с новым снипом (учили по снипу в инсте, а не по сп) для швеллера по п.5.5 СНиПа в формуле Jw/(Jy*h^2)=(39+2*b)/(6+b)^2, в СП и в проекте СНиПа -
(3+2*b)/(6+b)^2 - кому верить?
|
С виду на правду больше похожа формула из СП, но то только с виду ... Позанимайтесь немного алгеброй: из изучаемого Вами Бычкова возьмите формулу для Jw (стр 439), напишите формулу момента инерции в общем виде и преобразуйте отношение Jw/(Jy*h*h) к сравнимому виду. А нам потом расскажите

.
Цитата:
Сообщение от puma
да и есть где-нибудь пример расчета сквозного сечения по формулам СП (нового СНиПа)
|
Думаю, что нет и и не только сквозного сечения. И вряд ли скоро появится. Так что готовьтесь работать чисто по нормам
Цитата:
Сообщение от puma
я ни понимаю, что именно имелось ввиду в большинстве фраз
и куда делись старые требования  . например, как правильно выполнять расчет стержней с решеткой - есть п. 8.2.2. (в сп), ссылается на формулу 7 с заменой гибкости (как в старом) и есть п.8.2.5 (в сп). - тоже ссылается на формулу 7, при тех же условиях что и п. 8.2.5, но перекручивает формулу 7 совершенно по-другому. При этом п. 8.2.2 ссылается "допускается считать" по п.8.2.5 для панелей меньше 6 и "как, правило" - не менее 6 - для п.8.2.3. Сильно смущает "как, правило". И примечание, что при планках и числе панелей меньше 6 - "расчет рамных систем" - как их выполнять? Ведь получается на 1 колонну 2 балки (планки)?
|
А вот в эти хитросплетения я пока не полезу

. Прочесть проект СНиПа - я прочел, отметил принципиальные отличия от СНиП II-23-81* и до утверждения нового больше туда "ни ногой". А СП вообще документ, содержащий столько откровенных ошибок, что пользоваться им категорически не рекомендую