Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях?

Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.04.2008, 15:29
Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях?
Engineer IA
 
Тугодум
 
глухая Сибирь
Регистрация: 01.11.2005
Сообщений: 686

Приветствую форумчан!
Проектируем жилое здание, состоящее из нескольких блоков переменной высоты (от 9 этажей до 17). Каркас железобетонный безбалочный. Встал вопрос о фундаментах: плита или столбчатые? Столбчатые были бы удобнее, но есть сомнения как это отразится на ж-б каркасе? Предполагается, что плита или отдельные столбчатые фундаменты будут свайными с опиранием на суглинки тугопластичной консистенции с Е=20Мпа, I=0,43. Этот слой залегает на глубине 9 метров. Выше лежат увлажненные глинистые грунты низкой несущей способности.
Не будет ли ошибкой принять вариант со столбчатыми фундаментами? Имел ли кто положительный или отрицательный опыт? Поделитесь, пожалуйста.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Просмотров: 10420
 
Непрочитано 21.04.2008, 12:48
#21
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Считаю, что с внедрением в строительную практику монолитного домостроения вариант плиты или плитносвайный вариант наиболее рациональные и надёжные во всех отношениях. Как по простоте производства работ, по простоте и надёжности гидроизоляции, так и надёжности всей конструкции. Ведь мы имеем дело с самым малопрогнозируемым материалом, как грунты основания и плитный вариант наиболее подходящ, тем более не для одноэтажного сарая, а для многоэтажного жилого дома.Плита всякие недочёты на себя примет и соответственно перераспределит, так что и последствий никто не заметит, а как поведут себя столбчатые, перекрёстные и др. фундаменты, это можно и не угадать, даже если и потратить время на выравнивание осадок и т.д. Ведь это же не сборка наручных часов, где точность в долях мм.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 13:31
#22
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


AMS
Цитата:
Разведанная глубина 17 м - это от поверхности ?.
Да, от поверхности. Я уже заглянул в СП. Спасибо за подсказку. Пойду озадачивать заказчика.
Цитата:
5.12 Глубина инженерно-геологических выработок должна быть не менее чем на 5 м ниже проектируемой глубины заложения нижних концов свай при их рядовом расположении и нагрузках на куст свай до 3 МН и на 10 м ниже - при свайных полях размером до 10х10 м и при нагрузках на куст более 3 МН. При свайных полях размером более 10х10 м и применении комбинированных свайно-плитных фундаментов глубина выработок должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на ширину свайного поля или плиты, но не менее чем на 15 м.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 13:33
#23
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Подскажите, из каких соображений назначается предварительная толщина фундаментной плиты?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 13:36
#24
sudakov

инженер-конструктор
 
Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544


Еще один "+" в пользу плиты - при наличии подземного паркинга нет необходимости мучаться с полами и гидроизоляция проще.
sudakov вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 13:38
#25
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Engineer IA :
Продавливание, изгибающий момент.
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 14:10
#26
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


2FRANC
Да, спасибо, что же это я: конечно продавливание. Его можно предварительно прикинуть. Как предварительно прикинуть изгибающий момент я не знаю.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 14:12
#27
babay1974


 
Регистрация: 06.02.2008
Калининград
Сообщений: 234


в мономахе попробуйте посчитать......
babay1974 на форуме  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 14:22
#28
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


AMS
Цитата:
Но если на отдельных участках (под колоннами, диафрагмами) сетка свай сгущена до 3-4d, то это будет гибрид КСП и условных фундаментов. Как тогда считать осадку? - он не подходит под СП. Вопрос между прочим интересный и актуальный - в большинстве случаях ростверков-плит мы имеем дело как раз с такими гибридами. В то-же время решение этой проблемы разработчики норм проектирования похоже что отложили до лучших времен....
Как поступить на практике? Будет ли большой ошибкой, если всё же использовать рекомендации СП п.7.4.10-7.4.14?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 14:28
#29
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


И еще: поискал по форуму о комбинированных фундаментах. Правильно ли я понял последовательность действий при расчете такого фундамента?

1. Определяем осадку одиночной сваи от нагрузки, равной несущей способности сваи.
2. Вычисляем податливость сваи.
3. Приблизительно определяем число свай, исходя из расчета здания в конечноэлементной программе (в моем случае это СКАД)
4. Моделируем здание вместе с плитой и сваями (КЭ №51). Расчитываем.
5. Смотрим реакции в сваях. Добавляем, убавляем, перераспределяем сваи. Считаем снова, пока не добъемся более или менее приемлемых реакций в сваях.
6. Вычисляем армирование плиты.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 14:57
#30
troja


 
Регистрация: 23.02.2008
Сообщений: 827


Советую почитать для начала "Руководство по проектированию фундаментных плит каркасных зданий", несмотря на то, что 1977 года издания, в нём много полезного для понимания сути вопроса. Особенно раздел 5. В принципе толщина плиты принимается из расчёта на продавливание, а изгибающие моменты в данном вопросе вторичны, они больше на армирование влияют. А расчёт такой элементарен, никакой мономах не нужен, достаточно калькулятора исправного. И желательно у плиты должны быть консоли по краям, без них будут лишние проблемы.
troja вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 15:56
#31
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Уже читаю. Из руководства следует, что консоль плиты должна быть в пределах 0,2 - 0,4 смежного пролета. Это может быть только для идеальной ситуации, когда вокруг плиты свободное пространство. А что делать, если к фундаментной плите примыкает такая же фундаментная плита, и разбежка колонн соседних блоков составляет 1,5 метра? Подскажите здесь, как разрешается сие затруднение?
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 16:21
#32
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Engineer IA
а вы учитываете работу грунта под плитой?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 16:33
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
4. Моделируем здание вместе с плитой и сваями (КЭ №51). .
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=17037&page=3
#51 #53
p_sh вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 16:49
#34
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


4x6
Цитата:
а вы учитываете работу грунта под плитой?
Нет. Плита и сваи. Грунт в работу включать не намерен.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 16:56
#35
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


p_sh
Цитата:
#51 #53
Посмотрел.
Цитата:
строим модель с объемными упругими элементами (причем лучше не только под острием свай, иначе получается эффект "протыкания" стержневыми КЭ объемных)
Строим модель грунта? В СКАДе это не так просто. А другой программы у меня нет.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 17:27
#36
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


2p_sh

Если у Вас есть пример такой модели, то очень был бы признателен.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2008, 17:32
#37
4 и 6

идейный борец
 
Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560


Engineer IA
Цитата:
Нет. Плита и сваи. Грунт в работу включать не намерен.
Тогда зачем себя терзать констр.требованиями плит по грунту?
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо...
4 и 6 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 17:44
#38
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


4x6
Цитата:
Тогда зачем себя терзать констр.требованиями плит по грунту?
Вы о консолях плиты? Да, действительно. Спасибо.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 17:57
#39
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


2p_sh

И еще одна загадочная фраза из предложенной Вами темы:
Цитата:
Работу сваи по боковой поверхности (отпор) моделировал упругим основанием согласно СП
Не могли бы Вы объяснить как осуществляется такое моделирование? У меня уже мозги поплыли от обилия информации.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.04.2008, 21:02
#40
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо всем. Буду разбираться. Плита - это у меня впервые. Когда-то надо начинать.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях?

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Фундамент. Монолитная плита или сборные ж/б конструкции? Ramil-83 Основания и фундаменты 2 18.12.2007 13:09