Непрочитано 18.06.2008, 14:19
Фундаменты под Коттедж
Lunatik™
 
Москва
Регистрация: 28.11.2007
Сообщений: 66

Добрый день!
раньше никогда не сталкивался с проектированием коттеджей, а тут вот подкинули, блин... Вопрос такой:
кирпичный 2-х этажный дом 17х20м в подмосковье. Необходимо сделать фундамент. Заказчик настаивает на буронабивных сваях, мол "там все так строят"....
Есть геология, грунты такие: сверху суглинок полутвердый показатель текучести 0,2, R=240кПа мощность 4 метра, затем суглинок текучепластичный показатель текучести 0,92, R=150кПа
Грунтовая вода высоко, -1,6 и прогнозируются подъемы до -1.0
Я думаю, что в таких условиях можно сделать обычный монолитный летночный фундамент с монолитным цоколем. Можно было бы сплошную плиту, тогда это предполагает, что нужно делать подвал, и тогда морока с водопонижением... не хочется этого...Тем боле заказчику подвал не нужен!
Хотелось бы услышать мнение спецов по таким вот конструкциям
Заранее благодарен!
Просмотров: 8854
 
Непрочитано 18.06.2008, 15:55
#21
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Вода - хоршо, проект дренажа под шумок подхалтурить.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 15:56
#22
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Вода - хоршо, проект дренажа под шумок подхалтурить.
Ой нет, вот дренажи - увольте.... както я это все не люблю )))
Lunatik™ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.06.2008, 16:05
#23
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


просто не доходит до меня никак. Ну просверлят они скважину, вставят трубу обсадную и там моментально будет полная скважина воды. и что? в воду бетон бросать? или просто написать такое примечание - обеспечить отвод воды из скважин ))))))
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 16:12
#24
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Раз сказано "подвал не нужен" - только мелкозаглублённый.
Траншея, щебень+ПГС, армопояса "тонкого" фундамента-ленты и цоколя.
Потом ставь "чё хошь"...
А скока бабла Заказчику сэкономится!!!
Villy-Churak вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2008, 21:19
#25
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Цитата:
Сообщение от Lunatik™ Посмотреть сообщение
просто не доходит до меня никак. Ну просверлят они скважину, вставят трубу обсадную и там моментально будет полная скважина воды. и что? в воду бетон бросать? или просто написать такое примечание - обеспечить отвод воды из скважин ))))))
Разберуться как нибудь. Главное чтоб потом урановые насосы в ртуть не бросали.
Fellini вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 10:44
#26
Villy-Churak

Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
 
Регистрация: 28.04.2007
Москва-Черёмушки, Люберцы-Красная Горка, Воскресенск-"у парка", Белоозёрский-"между озером и рекой".
Сообщений: 516


Была минутка внимательнее прочитать первый "пост".
Суглинки - не плывуны же, чтобы так бояться грунтовых вод.
Мне приходилось даже без техники вручную рыть траншеи под "ленточку" и откачивать оттуда воду. Ну, выступит за ночь у вас 200..300 мм воды в траншее (да и то - вряд-ли так сразу много...), так вы её моментально откачаете из приямка, сделаете подсыпку(или даже-подбетонку), проложите рулонную гидроизоляцию по грунту и сможете залить на эти 200..300мм армированную ленту. Её уже затапливать не будет - ставьте ФБС-ки или лейте монолит.
Потом из этого "колодца" всегда "со временем" можно будет вынуть грунт и по гидроизоляции сделать плиту.

Думаю, что любому частному застройщику со временем хочется иметь подвальные помещения - для хранения, отдыха, котельной, гаража.

Наверное, всё-таки стоит уговорить Заказчика на такой ленточный фундамент...
Villy-Churak вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 11:28
#27
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


решено всетаки буронабивные сваи )
И тут опять вопрос возник. Стал считать эту сваю. Свая диаметром 500мм длиной 2м. При определении R под нижним концом сваи столкнулся с такой проблемй. по СП и по СНиП на свайные фундаменты для БНС с инвентарной обсадной трубой R=300т/м2. а по ВСН 5-71 для того же грунта R=35т/м2. Как быть?
Lunatik™ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 11:34
#28
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


нагрузка на сваю по СНИП получается 47 тонн!!! а по ВСН 14 тонн....
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 11:37
#29
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Насчет 300 т/м2 путаете. Если только скала.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 11:39
#30
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Насчет 300 т/м2 путаете. Если только скала.
СНиП 2,02,03-85 таблица 1 для глинистого грунта с показателем текучести 0,2 при глубине 3м - R=300тс/м2
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 11:44
#31
Fellini


 
Регистрация: 02.10.2003
Сообщений: 1,158


Не путайте забивные и буронабивные.
Fellini вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 11:45
#32
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Не путайте забивные и буронабивные.
R - расчетное сопротивление грунта под нижним концом сваи, кПа (тс/м2), принимаемое по указаниям п. 4.7, а для набивной, изготовляемой по технологии, указанной в п. 2.4, а, б, - по табл. 1;
моя свая именно по п. 2.4, а
следовательно я смотрю табл. 1
Lunatik™ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.06.2008, 11:47
#33
Lunatik™


 
Регистрация: 28.11.2007
Москва
Сообщений: 66
<phrase 1=


наверно всетаки я ошибся. надо смотреть БУРОВЫЕ а не НАБИВНЫЕ ))))
Lunatik™ вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 22:31
#34
diek


 
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 372


ростверк по сваям мона сделать из "сборника" и вообще монолит дорого и под коттедж не уместно, ИМХО
diek вне форума  
 
Непрочитано 19.06.2008, 22:38
#35
shpirant

хочу разобратся :)
 
Регистрация: 25.03.2008
Украина. Ровно
Сообщений: 127
<phrase 1= Отправить сообщение для shpirant с помощью Skype™


Я тоже за монолитный ленточный фундамент, смысла делать буронабивные или еще какие то сваи я не вижу,а для грунтовых вод необходимо не пожелеть денег на гидроизоляцию....
shpirant вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаменты под Коттедж

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фундамент под коттедж Aragorn Основания и фундаменты 23 22.09.2013 22:27
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
Фундамент под коттедж pagafo Основания и фундаменты 6 01.02.2007 22:49