Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации... - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...

Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.06.2008, 19:04
Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...
jie6e9b
 
конструктор
 
Красноярск
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 49

Был запроектирован гараж
Строй задание:
1. Где-то 6х12м
2. Чтоб был из газобетонных блоков
3. Грунты отменные (скальный) на словах
Ну вобщем-то и все, разработанный проект прилогаю
(разработан мной так что замечания прийму с удовольствием)
-------------------------------------------------------
---фундамент был запроектирован 8кой см.чертеж. сделали 0м сказали а нахрена поперечина.
--- класс прочности блоков запроектирован В3,5 построенно В1.
-------------------------------------------------------
неуспели положить перекрытие как все это выяснилось пришли ко мне говорят можно мы так положим, нет, ну теперь разрабатываю усиление
-------------------------------------------------------
вчера прошел дождик, мне звонят гворят фундамент посередине с двух сторон треснул вдоль 12метров (видать скальные грунты просели )
-------------------------------------------------------
теперь думаю чего вообще с этим чудом делать
-------------------------------------------------------
а кстати по перекрытию они передумали, решили сборку положить,
-------------------------------------------------------
а еще меня вчера стпросили не страшно если еще этаж пристроим
-------------------------------------------------------
вот так приходиться работать

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 1.11.12.13.14.16. перекрытие+общ дан.dwg (402.7 Кб, 1207 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 2.3.9.10 архитектура+проемы.dwg (526.6 Кб, 1165 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 4.5 карнизный узел 1.dwg (139.1 Кб, 1108 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 6.7.15 фундамент.dwg (247.0 Кб, 1198 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
листы 8 армир кладки.dwg (192.2 Кб, 1123 просмотров)

Просмотров: 4568
 
Непрочитано 01.07.2008, 20:18
#21
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,704


Как новичек:
понесут ли стены из таких блоков нагрузку от плит перекрытия со снежком на них? Какая должна быть площадь опирания что бы понесли. Схема усиления вообще непонятно, что усиливает. В первую очередь будет трещать по длинной стенке.
Как новичек.
Poreth вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:42
#22
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


В проекте применен СИБИТ Б2-50 маркировка по ГОСТ 21520-89 Б6.2.25.3,5 разм 600х200х250 классВ3,5 плотность700кг/м3 (600 это в предыдущем посте прокасипорил)
По плотности материал, если мне не изменяет память все же относят к теплоизоляционно-конструкционным (честно говоря, не хотели Мы из этого материала проектировать только заказчик настоял) формально я не знаю ни каких ограничений запрещающих использовать автоклавные ячеистые бетоны (начиная с плотности 500кг/м3) в качестве материала несущих конструкций. в док-во приведу таблицу из РМД 52-01-2006 так же смотри табл 5 каменные и армокаменные конструкции
Далее привожу расчеты по стене (два архива), не учитываю продольный изгиб но фи около 0,5 (по понятным причинам считать не стал)
---------------------
по плите вообще не ясно
Вот сбор нагрузок на полосу шириной 0,2м
Сбор нагрузок на участок 200мм
СОБСТВЕННЫЙ ВЕС
Площадь сечения (по максимуму) 0,24м2
0,024*2,5=0,06т/м= 0,6кН/м
ПОЛЕЗНАЯ ОТ СНЕГА 0,18т/м2
Множу ее на 0,2 = 0,036т/м = 0,36кН/м
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ
25*кг/м2 (0,25*0,2=0,05кН/м)
-----------------------------------------------------
0,6*1,1+0,36+0,05*1,2 = 1,1 кН/м
-----------------------------------------------------
M=ql^2/8=1,1*6*6/8=4,95кНм
-----------------------------------------------------
далее в док-те плита покр......... привожу отчет ОМ СНиП ЖБ И эти результаты приведены без учета в работе самого профлиста и с учетом возможного уменьшения сечения с 150мм до 140мм
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.JPG
Просмотров: 103
Размер:	34.9 Кб
ID:	8121  
Вложения
Тип файла: doc плита покрытия норм сечение.doc (48.5 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: rar простенок.rar (7.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: rar стена.rar (7.3 Кб, 60 просмотров)
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.07.2008, 16:51
#23
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


опирание 200мм (Вся толшина) на бетонную подготовку (но это тож хреного надо на пояс)
схема усиления состоит из следующих этапов:
1. вырезание газобетона под 8 колонн
2. анкеровка арматуры колонн в фундаментной ленте (с обеспечением жесткой заделки)
3. Установка ар-х каркасов колонн + каркасы монолитного пояса
4. Заливка колонн и пояса
5. монтаж покрытия
6. устройство отвода воды от гаража
если продолжат появлятся офигенные деформации
1. установка связей (крестом обозначенны)
2. устройство столбов под ленту
3. замена 30-40см грунта под лентой на галечник или щебень
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.07.2008, 06:30
#24
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


так Вы согласны с рачетами или нет?
jie6e9b вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 10:30
#25
jie6e9b

конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Красноярск
Сообщений: 49
Отправить сообщение для jie6e9b с помощью Skype™


нканец-то выяснилось что груты там крупнообломочные с заполнением супесью IL<0. (не пучинистые и глубина залож от глубины пром не зависит) Вот выкладываю проект усиления стен. Хочу узнать Ваше мнение.
Вложения
Тип файла: rar усиление.rar (291.8 Кб, 72 просмотров)
jie6e9b вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Растрескивание фундамента мелкого заложения + некачественное производство => анализ, рекомендации...

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фундамента мелкого заложения на сдвиг и опрокидывание YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 24.06.2008 07:51