Замурованная колонна. Конкретный случай. - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замурованная колонна. Конкретный случай.

Замурованная колонна. Конкретный случай.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.09.2008, 13:10
Замурованная колонна. Конкретный случай.
Nordek
 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386

Проектирую вот это-
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ram1.jpg
Просмотров: 230
Размер:	26.4 Кб
ID:	10028

24 метра пролет.
высота от пола до низа фермы 9 метров.
на 2,5 метра колонна заделана в железобетонную обваловку.
высота колонны примерно 10,5 метров от оголовка до базы.
База ниже уровня пола жестко заделана.

Подскажите, какая из расчетных схем для колонны получается в этом случае 1 или 2?
По расчету, моему расчету, проходит двутавр 20К1, даже для первой схемы...
...вот как это выглядит:

Ry для выбранной стали 24 кН/м2
Начальная гибкость 80
L = 1050 см;
Lef,x (Lef,y) = 0,7*1050=735 см для данной схемы.
Нагрузка продольная N=236.2 кН.
Коэф. усл. работы принял 0.8 чтоб уж наверняка...
___________

По расчетам Атр - минимальное значение площади сечения = 17,66 см2
радиусы ix,тр=13,125 см
iy,тр=9,35 см
По сортаменту ГОСТ 26020-83 взял 20К1 А=52.82, ix=8.5см, iy=5.03см.
Прочность обеспечена с запасом, а вот жесткость... здесь интересней уже...
При проверке на устойчивость данного сочетания характеристик(данного сечения)
со скрипом, но получаем нужные соотношения - условия того, что сечение проходит:
макс. расчетная гибкость (гибкость по Х) 148.7077 при максимальной 162,6744.
Ry*0.8 > N/(A*коэф.прод.изг.) => 19.2 > 15.144.

Вот вроде втиснулся в рамки, а сомнений как цифр после запятой в числе "ПИ"...

....это была лирика, а вопрос напомню - какая из схем у меня получилась, 1 или 2?

Просмотров: 7212
 
Автор темы   Непрочитано 16.09.2008, 17:48
#21
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Нажмите на изображение для увеличения
Название: karkas.jpg
Просмотров: 163
Размер:	93.4 Кб
ID:	10121

УФ!!! Терзайте.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 18:18
#22
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Вопросы следующего плана
1. Зачем вертиуальные связи вдоль буквенных осей в количестве 3-х штук, ведь можно обойтись и одной
2. Зачем в верхнем уровне сделано что то вроде подстропилки, обычно подобное делается в крановых зданиях и то в крайних пролетах и связевом блоке.
3. Количество торцевых связей тоже вызывает сомнение.

В общем все можно решить куда более проще
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 22:34
#23
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Вложение 10121

УФ!!! Терзайте.
Со связями явный перебор!
Как я понимаю, предназначение даного каркаса - склад продукции. Тоесть связи служат для восприятия ветровых нагрузок. Для такого каркаса главное воспринять нагрузку, передать ее через связь и пустить в фундамент(в Вашем случае бетонные стойки). Я бы максимум поставил 2 связевых блока в торцах здания (да и то много). А по оси 1 и 11 - предназначения связей вообще не понимаю.
И еще! Связи лучше опустить до 0,000. В местах установки связевых блоков еще надо поставить так называемые "шпоры".
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 22:37
#24
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Хотя, в столбы 400х400 "шпоры" уже наверно поставить не выйдет.
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 16.09.2008, 22:45
#25
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Зодчий 7
Это в какой же вы серии и ли пособии по проектированию видели связи только в торцах, вообще то вы тем самым защемляете здание что ИМХО не очень хорошо, между прочим в одном из пособий это решение рассматривается как явная ошибка проектирования.
Связи по торцам выполнены по аналогии с серией Молодечно(так на вскидку, если честно в лом копаться). Там в торцах вместо основных балок стоят балки меньшего сечения, а по середине еще одна несущая колонна, решение в принципе рациональное, но кому как нравится.
А вам Зодчий 7, пора бы назад в институт по ходить на лекции по стальным конструкциям.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 10:28
#26
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от Зодчий 7 Посмотреть сообщение
Со связями явный перебор!
Как я понимаю, предназначение даного каркаса - склад продукции. Тоесть связи служат для восприятия ветровых нагрузок. Для такого каркаса главное воспринять нагрузку, передать ее через связь и пустить в фундамент(в Вашем случае бетонные стойки). Я бы максимум поставил 2 связевых блока в торцах здания (да и то много). А по оси 1 и 11 - предназначения связей вообще не понимаю.
И еще! Связи лучше опустить до 0,000. В местах установки связевых блоков еще надо поставить так называемые "шпоры".
на 0.000 не получается опустить, там на уровне +2,500 обваловка же...
Нажмите на изображение для увеличения
Название: kar2.jpg
Просмотров: 112
Размер:	58.2 Кб
ID:	10141
СО связями перебдил мож по неопытности, но ведь не криминал, хотя конечно спасибо за информацию.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 10:50
#27
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
СО связями перебдил мож по неопытности, но ведь не криминал, хотя конечно спасибо за информацию.
Делай в среднем блоке связи вертикальные.
Горизонтальные связи в уровне фермы то же поставь.
Ну а потом покажи эти схемки.
Кстати колонну то можно было и не замуровывать, а сдеалть цоколь с боку, но все зависит от назначения здания примерно в таком же здании мы колонны заделывали в цоколь т.к. это был склад угля.
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 11:17
#28
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


В принципе установить такое количество вертикальных связей возможно. Такое решение было, только с преднапряженными связями из кругляка. Об этом также можно почитать у Катюшина. Однако в нашей ветровой зоне (1й) смысла нет особого. Мы применяли арабский проект для строительства в нашей области, подумали, рассчитали, усомнились и... оставили

Далее. Колонны вам следует принять двухветвевыми из швеллеров на планках либо решетке. Как и было уже сказано, двутавр получится 35К, обваловка 400х400 уже не получится у вас.

Ну да, еще. Учитывать эту вашу обваловку в работе колонны смысла не имеет.
Клименко Ярослав вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:28
#29
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Делай в среднем блоке связи вертикальные.
Горизонтальные связи в уровне фермы то же поставь.
Ну а потом покажи эти схемки.
Кстати колонну то можно было и не замуровывать, а сдеалть цоколь с боку, но все зависит от назначения здания примерно в таком же здании мы колонны заделывали в цоколь т.к. это был склад угля.
рис1.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fas1.jpg
Просмотров: 118
Размер:	21.6 Кб
ID:	10148

рис2.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: fas2.jpg
Просмотров: 134
Размер:	27.9 Кб
ID:	10149

рис3.
Нажмите на изображение для увеличения
Название: sv1.jpg
Просмотров: 146
Размер:	50.8 Кб
ID:	10147

Колонна заделана ниже 0,000, перерезает бетонную стенку примерно по оси стенки, поднятой до отметки +2,500, не замуровывать не получится, габариты строго ограничены.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 11:35
#30
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Неправильно ты товариджь Nordek по нижнему поясу связи поставил.
Может лучше серию откроешь какую нибудь, кстати а где связи по верхнему поясу???
Во серии
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.09.2008, 11:39
#31
Nordek


 
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386


Цитата:
Сообщение от DEM Посмотреть сообщение
Неправильно ты товариджь Nordek по нижнему поясу связи поставил.
Может лучше серию откроешь какую нибудь, кстати а где связи по верхнему поясу???
Во серии
Свуязи по верхнему поясу(горизонтальные) - есть прогоны с шагом 2м.
спсибо за серии.
Nordek вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 11:58
#32
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
Свуязи по верхнему поясу(горизонтальные) - есть прогоны с шагом 2м.
спсибо за серии.
Не правильно
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 12:37
#33
Клименко Ярослав

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261


Nordek, да и ваааще ферма у тебя стрёмная. Возьми лучше по новой серии Молодечно. Вот http://dwg.ru/dnl/1229
Клименко Ярослав вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 12:42
#34
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от Клименко Ярослав Посмотреть сообщение
Nordek, да и ваааще ферма у тебя стрёмная. Возьми лучше по новой серии Молодечно. Вот http://dwg.ru/dnl/1229
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 14:35
#35
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,542


Да и ваще уже не модно такие склады проектировать!
Сделай лучше сферический купол!
Liam вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 15:56
#36
stas_org


 
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202


Товарищи Nordek и DEM, нижний пояс ферм раскрепляется из плоскости вертикальными связями между фермами, для уменьшения расчетной длинны нижнего пояса из плоскость. Горизонтальные связи там никчему. По верхнему поясу-это прогоны. А вот чтобы это все геометрически не изменялось нужен треугольник, в виде связей по прогонам. Если прогонов нет, то по верхнему поясу нужен треугольник.
stas_org вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 16:43
#37
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Цитата:
Сообщение от Nordek Посмотреть сообщение
рис1.
Вложение 10148

рис2.
Вложение 10149

рис3.
Вложение 10147

Колонна заделана ниже 0,000, перерезает бетонную стенку примерно по оси стенки, поднятой до отметки +2,500, не замуровывать не получится, габариты строго ограничены.
Ты должен организовать связевой блок! Связи от балды не ставятся!!! То что нижний пояс из плоскости разкрепил в 2 местах - молодец. Но смысл остальной перехрестовки не понятен. Нужны связи и на кровле - обязательно.
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 16:47
#38
Зодчий 7

ПЦБ
 
Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33


Ферма Молодечно - ребята тему говорят. Nordek прислушайся.
__________________
Проектирование - это процесс
Зодчий 7 вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2008, 17:18
#39
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Товарищи Nordek и DEM, нижний пояс ферм раскрепляется из плоскости вертикальными связями между фермами, для уменьшения расчетной длинны нижнего пояса из плоскость. Горизонтальные связи там никчему. По верхнему поясу-это прогоны. А вот чтобы это все геометрически не изменялось нужен треугольник, в виде связей по прогонам. Если прогонов нет, то по верхнему поясу нужен треугольник.
Да что ты говоришь америку блин открыл.
Вообще то у растянутых элементов гибкость тоже ограничена.
Поучайте лучше лучше ваших паучат (Ч. Тортила)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 20:14
#40
DEM

YngIngKllr
 
Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968


Короче задолбало уже про связи слушать, да еще и в личку долбятся.
Специально для ЗОДЧЕГО 777
Вложения
Тип файла: rar Связи.rar (327.3 Кб, 73 просмотров)
__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Замурованная колонна. Конкретный случай.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51