| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Вопросы следующего плана
1. Зачем вертиуальные связи вдоль буквенных осей в количестве 3-х штук, ведь можно обойтись и одной 2. Зачем в верхнем уровне сделано что то вроде подстропилки, обычно подобное делается в крановых зданиях и то в крайних пролетах и связевом блоке. 3. Количество торцевых связей тоже вызывает сомнение. В общем все можно решить куда более проще
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Цитата:
Как я понимаю, предназначение даного каркаса - склад продукции. Тоесть связи служат для восприятия ветровых нагрузок. Для такого каркаса главное воспринять нагрузку, передать ее через связь и пустить в фундамент(в Вашем случае бетонные стойки). Я бы максимум поставил 2 связевых блока в торцах здания (да и то много). А по оси 1 и 11 - предназначения связей вообще не понимаю. И еще! Связи лучше опустить до 0,000. В местах установки связевых блоков еще надо поставить так называемые "шпоры". ![]()
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Зодчий 7
Это в какой же вы серии и ли пособии по проектированию видели связи только в торцах, вообще то вы тем самым защемляете здание что ИМХО не очень хорошо, между прочим в одном из пособий это решение рассматривается как явная ошибка проектирования. Связи по торцам выполнены по аналогии с серией Молодечно(так на вскидку, если честно в лом копаться). Там в торцах вместо основных балок стоят балки меньшего сечения, а по середине еще одна несущая колонна, решение в принципе рациональное, но кому как нравится. А вам Зодчий 7, пора бы назад в институт по ходить на лекции по стальным конструкциям.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Горизонтальные связи в уровне фермы то же поставь. Ну а потом покажи эти схемки. Кстати колонну то можно было и не замуровывать, а сдеалть цоколь с боку, но все зависит от назначения здания примерно в таком же здании мы колонны заделывали в цоколь т.к. это был склад угля.
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
В принципе установить такое количество вертикальных связей возможно. Такое решение было, только с преднапряженными связями из кругляка. Об этом также можно почитать у Катюшина. Однако в нашей ветровой зоне (1й) смысла нет особого. Мы применяли арабский проект для строительства в нашей области, подумали, рассчитали, усомнились и... оставили
![]() Далее. Колонны вам следует принять двухветвевыми из швеллеров на планках либо решетке. Как и было уже сказано, двутавр получится 35К, обваловка 400х400 уже не получится у вас. Ну да, еще. Учитывать эту вашу обваловку в работе колонны смысла не имеет. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
Цитата:
рис2. рис3. Колонна заделана ниже 0,000, перерезает бетонную стенку примерно по оси стенки, поднятой до отметки +2,500, не замуровывать не получится, габариты строго ограничены. |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Неправильно ты товариджь Nordek по нижнему поясу связи поставил.
Может лучше серию откроешь какую нибудь, кстати а где связи по верхнему поясу??? Во серии
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2008
Сообщений: 386
|
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Nordek, да и ваааще ферма у тебя стрёмная. Возьми лучше по новой серии Молодечно. Вот http://dwg.ru/dnl/1229
|
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]()
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.04.2007
Самара
Сообщений: 1,202
|
Товарищи Nordek и DEM, нижний пояс ферм раскрепляется из плоскости вертикальными связями между фермами, для уменьшения расчетной длинны нижнего пояса из плоскость. Горизонтальные связи там никчему. По верхнему поясу-это прогоны. А вот чтобы это все геометрически не изменялось нужен треугольник, в виде связей по прогонам. Если прогонов нет, то по верхнему поясу нужен треугольник.
|
|||
![]() |
|
||||
ПЦБ Регистрация: 28.07.2007
Украина
Сообщений: 33
|
Цитата:
![]()
__________________
Проектирование - это процесс |
|||
![]() |
|
||||
YngIngKllr Регистрация: 29.03.2005
СПб
Сообщений: 12,968
|
Цитата:
Вообще то у растянутых элементов гибкость тоже ограничена. Поучайте лучше лучше ваших паучат (Ч. Тортила)
__________________
Работаю за еду. Working for food. Für Essen arbeiten. العمل من أجل الغذاء Працую за їжу. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. | p_sh | Конструкции зданий и сооружений | 88 | 21.11.2007 13:51 |