Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины

Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 30.10.2008, 14:51
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины
OMMM
 
Регистрация: 13.10.2008
Сообщений: 12

В производстве работ по возведению фундаментов ленточного типа в котловане был обнаружен валун диаметром 2,5 метра на уровне под подошвой фундамента. Валун был извлечён, образовавшийся объём был заполнен песком с последующим уплотнением до коэффициента 0,98. Построили фундаменты. Работы производились в зимнее время. Грунт супеси пластичные. Весной грунты оттаяли и фундамент дал трещины в месте где было произведено изъятие валуна. раскрытие трещин до 1.5 мм. Построен только фундамент. Чего можно ожидать при полной постройке здания? Какие предпринять меры? Дом будет 4-х этажный из пустотных камней меликонполар толщиной 190. Подошва фундамента шириной 1 м. Распределённая нагрузка на фундамент 15 т/м.
До какого коэффициента уплотнения надо было уплотнить песок? Как рассчитать? Предстоит убрать ещё один валун и построить фундамент следующей секции здания.
Просмотров: 7022
 
Непрочитано 01.11.2008, 09:07
#21
OrlEV


 
Регистрация: 01.11.2008
Нижний Новгород
Сообщений: 23


Хотя может быть достаточно устройства монолитного пояса по верху фундамента высотой 400-500мм. Но это в зависимости от характера трещин.
OrlEV вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2008, 00:38
#22
ЖЕСТЯНЩИК

конструктор
 
Регистрация: 25.01.2007
Москва
Сообщений: 332


Я тоже за монолитный пояс!!!
ЖЕСТЯНЩИК вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2008, 01:09
#23
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


там где просело - возможно усиление основания инъекционными сваями, необязательно обоймой - а то заказчик не поймёт..... + как уже упоминалось выше - перехват трещины армированием кладки.....
да и вообще, в пучинистых грунтах делать зимой нулевой цикл - это рискованно..... к зиме надо зысыпать пазухи - чтоб не промёрзло..... надеюсь, глубина заложения подошвы ниже расчётной глубины промерзания?
kms вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2008, 10:50
#24
Ron


 
Регистрация: 21.06.2008
Сообщений: 307


Цитата:
Сообщение от OrlEV Посмотреть сообщение
Хотя может быть достаточно устройства монолитного пояса по верху фундамента высотой 400-500мм. Но это в зависимости от характера трещин.
Тоже думаю что пояса достаточно, но всеже так и нет ни фотки ни описания характера и схемы местоположения трещин. Гадаем на кофейной гуще.
Ron вне форума  
 
Непрочитано 03.11.2008, 12:11
#25
kms

конструктор-проектировщик ПГС
 
Регистрация: 03.05.2007
Москва-Ульяновск-Самара-Тольятти
Сообщений: 202


Цитата:
Цитата:
Сообщение от OrlEV
Хотя может быть достаточно устройства монолитного пояса по верху фундамента высотой 400-500мм. Но это в зависимости от характера трещин.

Тоже думаю что пояса достаточно, но всеже так и нет ни фотки ни описания характера и схемы местоположения трещин. Гадаем на кофейной гуще.
Согласен что мы не знаем характер трещины. В мой практике пришлось браковать 40% (!) треснувших блоков из-за того, что стройку оставили на 3-4 года незаконсервировав как надо, а блоки ФБС впитали такое количество влаги, что стали лопаться просто. Фундаменты были свайные, обвинили завод-изготовитель что марка ФБСок по МРЗ не была проектной.....моя рыдать....... в итоге просто снесли нулевой цикл......и потом заново построили.
kms вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск