Рассудите, возник спор по эксцентриситету - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассудите, возник спор по эксцентриситету

Рассудите, возник спор по эксцентриситету

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 24.11.2008, 16:41
Рассудите, возник спор по эксцентриситету
dermoon
 
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252

Посмотрите на схему (это не проект, это так построили). По моему мнению надо брать эксцентрик между центром тяжести кирпичного сечения и центром тяжести эпюры давления залитого сверху монолита. Эпюра давления будет прямоугольной. Коллега утверждает, надо взять просто между ценрами тяжестей кирпича и монолита. Я согласен, если бы не было боковой опоры в монолите, а при ее наличии, считаю, коллега не прав. Есть еще третье мнение - эпюру давления принимать треугольной, как при опирании изгибаемого элемента, что по моему, также неверно.

Вложения
Тип файла: pdf 1.pdf (7.5 Кб, 813 просмотров)

__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
Просмотров: 9625
 
Непрочитано 24.11.2008, 23:02
#21
Integer

Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
 
Регистрация: 28.01.2006
Сербия-Белград
Сообщений: 903
<phrase 1=


Вас интересует форма эпюры напряжений - я бы предложил ось стержня провести через АЦТ сложной фигуры из двух прямоугольников, и приложить к нему нагрузки собственного веса стен (распределенный с.в. с эксцентреситетами относительно заданной оси) а потом найти в необходимом сечении эпюру напряжений.
__________________
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума  
 
Непрочитано 24.11.2008, 23:58
#22
ЭЙФЕЛЬ


 
Регистрация: 10.02.2007
НЕ ЗНАЮ
Сообщений: 46


Мне кажется, что в данном случае для начала надо определить характер эпюры напряжений. Её форма в зависимости от фактической длины опоры и полезной длины, может быть как треугольной, так и трапецевидной. Ну а после определения формы эпюры напряжений не сложно определить ее центр тяжести. В нашем примере, скорее будет треугольник, хотя не плохо было бы проверить расчетом.
ЭЙФЕЛЬ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 04:11
#23
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Тут в чем загвозка - если бы верхней горизонтальной связи не было, тогда схема была бы статически определимой и e=M/N, где M=N*115, простейшее аналитическое решение. Но при верхней горизонтальной связи (жесткий диск мощного и широкого и распертого перекрытия, податливости практически нет) все меняется. Понятно, можно поиграться с МКЭ, задать и так и этак, но меня интересует: имеет ли данная задача в такой постановке такое же простое и точное аналитическое решение?
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 08:17
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Нижние связи в таком виде, в каком нарисованы, скорее не соответствуют действительности. Насчет промежуточной эпюры - при данных размерных соотношениях она вряд ли может быть треугольной.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 08:49
#25
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


dermoon, фигнёй не майтесь - примите 115мм - лучше в запас уйдите, потому как эпюра давления от монолита будет не посередине как вы нарисовали (то есть не прямоугольная) а скорее нечто трапециидальное, то есть центр тяжести будет смещён вправо.
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 08:55
#26
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Ильнур
Цитата:
Насчет промежуточной эпюры - при данных размерных соотношениях она вряд ли может быть треугольной.
Вы до некоторой степени правы. Тут прикинул немного на бумаге: промежуточная эпюра трапециевидная, но очень близка к треугольной, потому что отношение краевых давлений очень большое

dermoon
Цитата:
Тут в чем загвозка - если бы верхней горизонтальной связи не было, тогда схема была бы статически определимой и e=M/N, где M=N*115, простейшее аналитическое решение.
Это простейшее аналитическое решение и есть правильное. Я уже раньше писал: в верхней связи реакция нулевая, потому что опрокидывающего момента нет. Разумеется, этот вывод будет верным только в том случае, если пренебречь деформациями кирпичной кладки от внецентренного загружения.

Тут еще один расчетик надо выполнить: из предположения линейного распределения напряжений на площадке, получается, что максимальная ордината эпюры контактного давления равна:
, где N - вес монолита. То есть, если вес монолитной части 10 тс, то максимальное давление будет равно 5,22*10=52,2 тс/м2. Эту величину необходимо сравнивать с расчетным сопротивлением кладки, а также производить расчет на местное смятие.
Также необходимо иметь в виду, что в реальной конструкции эпюра контактных давлений будет иметь, вообще говоря, криволинейное очертание из-за того, что диаграмма деформирования кладки имеет нелинейный характер. Будет происходить перераспределение напряжений с более нагруженной части на менее нагруженную, то есть отношение pmax/pmin будет уменьшаться.
qwer вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 08:55
#27
Саша1983


 
Регистрация: 30.05.2008
Сообщений: 408


если мне не изменяет память характер эпюры давления зависит также от того есть/нет опорной подушки, распределяющей давление от балок,плит....
Саша1983 вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 09:18
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


dermoon, не могли бы Вы поставить монолит на место, а то сложно тут
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 09:26
#29
Кутузов

сикритарь
 
Регистрация: 28.06.2008
Санкт-Петербург
Сообщений: 1,141
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Саша1983 Посмотреть сообщение
dermoon, фигнёй не майтесь - примите 115мм - лучше в запас уйдите...
Согласен. Если не уверен - бери самый неблагоприятный вариант. А для себя надо разобраться. Хотя если правильно построить эпюру напряжений, найти ее ц.т., то должно получиться что-то около 115мм (может с небольшими отклонениями)
Кутузов вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 09:35
#30
dermoon


 
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нижние связи в таком виде, в каком нарисованы, скорее не соответствуют действительности.
Если рассматривать эту схему как 2 смещенных по осям стержня, внизу будет просто жесткая связь (как стоячая консоль). Если, как пластины, тогда, как миниум, две связи - одна по горизонтали неподвижная, другая по горизонтали подвижная, или можно несколько подвижных связей, иммитирующих опирание на поверхность (фундамент). Я тут нарисовал две неподвижных, да, как бы не совсем правильно, хотел, чтобы уяснили суть.
Эпюра, да, скорей всего будет трапецией, вопрос только, насколько наклон? Вероятно, эксентрик будет что-то средее. Для расчета, да, я уже сказал исполнителю: берите 115 и все. Но меня уже интересует просто задачка, как таковая
__________________
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 09:58
#31
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


dermoon
Дайте геометрические размеры и объемный вес монолита, я Вам в цифрах распишу
qwer вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 10:08
#32
lexsboss


 
Регистрация: 31.10.2007
Сообщений: 271


А если вставить дополнительный стержень между массивами? Типичный вариант для перемычки получится. Считаю что эпюра будет треугольной, причем даже не трапецией.
lexsboss вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 11:03
#33
Armin

Проектирование зданий и частей зданий
 
Регистрация: 12.06.2007
Екатеринбург
Сообщений: 3,042


Дроздов П.Ф. Себекин И.М.
"Проектирование крупнопанельных зданий"

Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000000001.jpg
Просмотров: 142
Размер:	36.2 Кб
ID:	12623

PS: Чур меня. Глянул - Просмотров: 666.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Последний раз редактировалось Armin, 25.11.2008 в 11:17.
Armin вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 11:14
#34
zai

внс
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136


МКЭ распределения вертикальных напряжений слева направо по стыку(см. вложенный файл)
Верхний рисунок - отсутствует верхнее горизонтальное закрепление монолитной стены
Нижний рисунок - при верхнем горизонтальном закреплении монолитной стены
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: eccentricity.jpg
Просмотров: 106
Размер:	39.5 Кб
ID:	12625  
zai вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 11:24
#35
Patrick Henry


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
МКЭ распределения вертикальных напряжений слева направо по стыку(см. вложенный файл)
В ANSYS насколько я понял, плоскими. А вы стык панелей через контакт делали, есть там отрыв? Не могли бы выложить скрипт, наверно в Educational такая схема проканает?
 
 
Непрочитано 25.11.2008, 11:24
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Неисповедимы пути аллаха.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 11:35
#37
zai

внс
 
Регистрация: 04.06.2008
Москва
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Patrick Henry Посмотреть сообщение
... А вы стык панелей через контакт делали, есть там отрыв? Не могли бы выложить скрипт, наверно в Educational такая схема проканает?
Контактных условий на стыке нет.
Вложения
Тип файла: zip model.zip (381 байт, 52 просмотров)
zai вне форума  
 
Непрочитано 25.11.2008, 11:51
#38
qwer


 
Регистрация: 01.04.2005
Сообщений: 161


Выше я уже писал
Цитата:
в верхней связи реакция нулевая, потому что опрокидывающего момента нет. Разумеется, этот вывод будет верным только в том случае, если пренебречь деформациями кирпичной кладки от внецентренного загружения.
Итак, небольшие выводы:
схема №1: характер распределения контактных давлений имеет трапециевидное очертание с отношением макисмума и минимума по давлению около 20 раз. То есть порядок величин сравним с предположениями, высказанными ранее. Смотреть на абсолютные величины давлений и их отношение тут бессмысленно, т.к. неизвестны механические характеристики материалов, принятые в расчетной схеме.
схема №2: здесь также имеем трапециевидную эпюру давлений на контакте, но с одной гигантской разницей: она зеркальна эпюре в схеме №1, то есть максимум будет находиться справа, а минимум слева. Это вызвано изгибающим моментом от горизонтальной реакции опоры наверху. А реакция возникает при реализации деформаций кирпичной кладки от внецентренного сжатия. Но здесь очень важный момент: ведь у нас простое опирание, без жесткой связи между блоками, а в схеме конструктивная нелинейность не учитывается. Поэтому эпюра давления хотя и будет зеркально развернута относительно первой схемы, но на самом деле будет с меньшим отношением максимума и минимума.
Все логично. В зависимости от учета конкретных факторов, от принятых расчетных предпосылок будет меняться результат.

Последний раз редактировалось qwer, 25.11.2008 в 12:02.
qwer вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассудите, возник спор по эксцентриситету

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
У нас тут спор возник ... разнимите... DDи Прочее. Архитектура и строительство 24 21.09.2007 13:25