Листовой шарнир в узле крепления фахверка - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Листовой шарнир в узле крепления фахверка

Листовой шарнир в узле крепления фахверка

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 25.11.2008, 19:02
Листовой шарнир в узле крепления фахверка
marusya-yar
 
инженер-конструктор
 
Сургут,ХМАО
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 21

Уважаемые дамы и господа, посоветуйте пжалуйста...Будет ли должным образом работать такой листовой шарнир(см. приложение)?Если стойка фахверка будет располагаться прямо под фермой...Не будут ли они препятствовать прогибу? В литературе (Беленя;Нилов)встречала только узлы для торцевых фахверков, а там ориентация этого самого шарнира прямопротивоположна ((вообщем сомнения засели...

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
стойка фахверка 2.dwg (139.3 Кб, 11033 просмотров)

Просмотров: 27644
 
Автор темы   Непрочитано 25.11.2008, 22:27
#21
marusya-yar

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.11.2008
Сургут,ХМАО
Сообщений: 21
<phrase 1=


Ильнур!Завтра подумаю по поводу сварки, по перу варить, 2 болта монтажных на пояс, и ....все, отдыхать пора .Всем спасибо, Господа.Подмогли.

Последний раз редактировалось marusya-yar, 25.11.2008 в 22:49.
marusya-yar вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 12:18
#22
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Еще вариант: к пластине фахверковой стойки приваривается коротыш из арматуры (или несколько) и пропускается в отверстие в поясе. Минус-заводить сложно.
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 12:23
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Идея гениальная, и даже реализованная. Но не арматуру А-III. И не в отверстие в поясе.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 12:33
#24
neostyle


 
Регистрация: 06.12.2007
Сообщений: 45


Согласен, на эту тему много вариантов!
neostyle вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 13:02
#25
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Сейчас занимаюсь разработкой узлов крепления к ферме стоек фахверка перегородки из сэндвичей (толщина сэндвича 60 мм). Крепление к верхнему поясу, т.к. перегородку надо подвести под кровлю. Конструкция листового шарнира по серии 1.427.3-9 в.1.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 14:10
#26
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


вот что получилось.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 20.07.2012 в 12:30.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 15:04
#27
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Серия серией, а зачем болты в заглушке оставили, или зачем они вообще нужны?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 15:15
#28
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Ну а как без них-то? Или вариант - металличекий стержень варить к заглушке... Ильнур, вы что предлагаете?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 15:20
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Листовой шарнир мог бы просто быть продолжением заглушки. Если не хватает длины (для малых углов), крепление к поясу вынести внутрь здания (внести).
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 15:31
#30
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Ильнур, у меня уклон фермы есть - т.е. продолжением его сделать-то можно, но вот монтировать как? У меня для этого прокладка разных толщин ( под каждый болт своя толщина). Это реконструкция. Тяжело вообще будет вести монтаж. Эта перегородка должна стоять внутри здания.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 15:48
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


"под каждый болт своя толщина" это хорошо, но на деле ловить придется другие (фактические) разности. Т.е. пластина будет "подтянута" или "подогнута" после затяжки болтов - разные толщины не очень помогут. Т.е. если заложить специально зазор 10...20 мм, то он просто будет выбран по мере затяжки болта.
Ну а при больших "разницах" лист на монтаже подгибается-подгоняется.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 15:56
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,263


Я согласен. В размер трудно попасть. Только вот начнёшь затягивать болт (который выше по уклону) - возникнет отрывающее усилие. Верхний пояс 90х90х5 S355. Варюсь и так через прокладку. Могу весь лист выложить, если интересно.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 17:52
#33
nikolay2

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.11.2008
Старый Оскол
Сообщений: 253
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™


Что за отрывающие усилия? От того что ты пластину подожмеш с одной стороны, с другой стороны она оторвется чтоли? А рабочие скорей всего пойдут по наименьшему сопротивлению - подчиканят под пластину что нибудь и обтянут хорошенько болты. Подчиканят на колонне чтобы снизу небыло видно.
nikolay2 вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2008, 18:02
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ну можно для убедительности посчитать усилие для прогиба на 10..20 мм листа шарнира. Сдается, оно будет мало - лист 6..8.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 19:01
#35
Nuta


 
Регистрация: 30.11.2007
Spb
Сообщений: 22
<phrase 1=


А может ли в этот узел, что во вложении автора приходить еще связь?
__________________
Здесь вам не равнина...
Nuta вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2012, 21:56
#36
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Не понятно зачем нужно "ворошить" прошлое.

Эта тема закрыты уже 4 года.
VVN59 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Листовой шарнир в узле крепления фахверка

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Вертикальный шарнир при креплении фахверка :?: ivan.solo Прочее. Архитектура и строительство 2 24.10.2006 11:23