Что делать с поврежденными пилонами?? - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с поврежденными пилонами??

Что делать с поврежденными пилонами??

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.01.2009, 15:57
Что делать с поврежденными пилонами??
Drake
 
Обследование
 
МО
Регистрация: 19.12.2006
Сообщений: 143

При проведении отделочных работ в новом офисном центре работяги повредили несущие пилоны на 8-м этаже (всего 12 этажей). Срезали поперечную арматуру по всей высоте пилонов. Как думаете, стоит ли их усилять и, если необходимо, как это сделать?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2782.jpg
Просмотров: 681
Размер:	42.1 Кб
ID:	14568  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2796.jpg
Просмотров: 618
Размер:	38.5 Кб
ID:	14569  

Просмотров: 11447
 
Непрочитано 24.01.2009, 18:52
#21
Serz

Строительное проектирование
 
Регистрация: 21.08.2003
Москва
Сообщений: 855
<phrase 1=


Правильной дорогой идете товарищ Kryaker.
Тока обойму эту уже надо считать ИМХО как металлическую четерехветвевую сквозную колонну. Т.е. все равно считать, а для этого надо:

Цитата:
Сообщение от Serz Посмотреть сообщение
Какая нагрузка на колонну?
Какая поперечная сила в сечении? ...
__________________
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2009, 21:52
#22
Kryaker

инженер
 
Регистрация: 18.10.2004
Москва
Сообщений: 2,595
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Serz Посмотреть сообщение
Правильной дорогой идете товарищ Kryaker.
Тока обойму эту уже надо считать ИМХО как металлическую четерехветвевую сквозную колонну. Т.е. все равно считать, а для этого надо:
Разумеется прикинуть надо... но как правило в 99% случаев подобных повреждений того что я предлагаю - за глаза хватит...
__________________
No comments!
Kryaker вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 16:37
#23
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Ни нагрузок, ни усилий достать не получится, т.к. проектировщики растворились где-то в глубинке. Конструктивная схема сама по себе несколько необычна - с наклонными ж/б пилонами.
Вот выкладываю схему усиления.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Армирование123_recover.dwg (203.1 Кб, 1200 просмотров)
Drake вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 17:36
#24
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Ну уж если он и наклонный еще, то усильте и спите спокойно!!!

200 уголками что б заглаза))) раз ничего не знаете... на одном этаже не много расхода получиться и работы тоже.
Zagon вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.01.2009, 18:12
#25
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


200-ми не получится, толщина пилона - 350 мм.
еще проблема в том, что другой пилон, который надо усилять находится на границе между помещениями 2-мя разных организаций. Другая организация конечно же уже сделала ремонт и вряд ли захочет чтобы им опять все долбили под уголки, болты, в общем под усиление..
Вопрос: будет ли равноценным усиление другого пилона, если его обетонировать по сетке??
Drake вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2009, 18:25
#26
DK


 
Сообщений: n/a


Уж коли Вы решили своими силами выполнить проект усиления, то самым логичным будет восстановить вырезанную часть хомутов либо ванной сваркой встык, либо внахлест двумя стержнями арматуры.
 
 
Непрочитано 29.01.2009, 15:58
#27
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Некоторые соображения без полного представления расчетной схемы:
Судя по фото, перерезанные хомуты имеют диаметр 10 S240. Перерезанная арматура 16 S400 - горизонтальное армирование пилона (диафрагмы). Отсюда логично что вертикальные стержни (основного армирования) имеют диаметр не менее 16. Получить усилия на 8-ом этаже 12-ти этажного здания способные вызвать потерю устойчивости стержней диаметром 16 и более в пилоне размерами 350х2800 представляется маловероятным. Даже если выпучит пару стержней - остальные то штук ...дцать в порядке - подстрахуют, перераспределят.
Решение проблемы возможно следующее:
поиск обследователя который проведет определение фактического армирования пилона, фактических нагрузок и даст заключение о необходимости заделать выполненную штрабу ц.п. раствором. В крайнем случае по мудрому совету мудрого DK восстановить поперечку арматурными накладками.

З.Ы. Почему-то слово поиск превращается в ссылку.

З.Ы.Ы Кстати толку от вашего усиления без установки сквозных стягивающих шпилек в местах пересечения полос усиления не будет. Представьте себе сетку из полосок стали 50х8 длиной 2,8 м - подошел и пальцем оттянул от пилона (губо говоря )
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.

Последний раз редактировалось RomansFather, 29.01.2009 в 16:09.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.02.2009, 15:30
#28
Drake

Обследование
 
Регистрация: 19.12.2006
МО
Сообщений: 143


Выкладываю итоговое усиление и план с разрезом здания.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Усиление.dwg (367.4 Кб, 1170 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
План разрез.dwg (2.13 Мб, 1154 просмотров)
Drake вне форума  
 
Непрочитано 12.02.2009, 20:03
#29
DK


 
Сообщений: n/a


Для Drake:
Выскажу некоторые замечания по предложенному Вами решению:
-- Арматурная сетка и прилепленный к диафрагме слой бетона толщиной 50мм с конструктивной точки зрения не нужны, изготовление данной части весьма сложно и нетежнологично, но, на мой взгляд, могут быть оставлены исключительно из педагогических целей, если данная часть конструкции будет выполняться теми же горе-мастерами, что повредили арматуру.
-- На участках, где имеется возможность обеспечить провар арматуры не менее 150мм я бы поставил по 2 соединительных стержня в каждом стыке для увеличения длины шва и для того, чтобы передача усилия была безмоментной.
-- Сварной шов длиной 25 мм не является расчетным и не может нести нагрузку. Для стыковки на участках, где не может быть обеспечен необходимый перехлест я не вижу другого решения, кроме ванной сварки. Кстати, ванную сварку разумно использовать и в местах где можно организовать необходимый перехлест.
 
 
Непрочитано 13.02.2009, 07:36
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


1. Да, сетка лишняя.
2. Да, применить вот этот шов.
3. Ванную сварку по возможности не применять, только при острейшей необходимости.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стык.jpg
Просмотров: 136
Размер:	25.4 Кб
ID:	16026  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 09:40
#31
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
3. Ванную сварку по возможности не применять, только при острейшей необходимости.
Чем вызвано такое негативное отношение к ванной сварке с Вашей стороны?
 
 
Непрочитано 13.02.2009, 11:21
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Чем вызвано такое негативное отношение к ванной сварке с Вашей стороны?
Не то чтобы негативное, а осторожное.
Во-первых, нужно обеспечить доступ электродом сверху под 30 град, т.е. 60 от гориз-и. А при верт. стене это неудобно для сварщика.
Во-вторых, и это главное - ванная сварка предполагает проплавление всего объема металла в зазоре и торцов одновременно, т.е. накопленный тепловой потенциал будет долго, а значит длинно, греть стержень. Что приведет к перегреву бетона по длине стержня от стыка.
В-третьих, в данном случае в одном месте придется устроить два стыка в непосредственной близости друг к другу, т.е. вставлять коротыш, который тоже будет сильно перегреваться. Будут ухудшения свойств, будут мощные усадочные напряжения (больше, чем полезно). Ну и т.д.
А два стержня - очень просто, причем можно четыре шва варить с интервалом (для остужения), переходя с одного места ремонта на другое.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 12:59
#33
DK


 
Сообщений: n/a


Ванная сварка является типовым решением при стыковке арматурных стержней сборных колонн. Решение провереное временем. При наличии квалифицированного сварщика оснований для опасений нет никаких.
 
 
Непрочитано 13.02.2009, 13:13
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Ванная сварка является типовым решением при стыковке арматурных стержней сборных колонн. Решение провереное временем. При наличии квалифицированного сварщика оснований для опасений нет никаких.
Да что Вы говорите?! Наверно там стержни оставлены открыто на определенной длине и эти место хорошо доступны? Если вспомнить типовые узлы типовых серий
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 16:34
#35
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да что Вы говорите?! Наверно там стержни оставлены открыто на определенной длине и эти место хорошо доступны? Если вспомнить типовые узлы типовых серий
Так и у нас в любом случае придется срубать бетон, обеспечивая доступность места сварки. В случае применения ванной сварки, кстати, срубать бетона придется меньше, чем для варианта с приваркой внахлест двух арматурных стержней.
 
 
Непрочитано 14.02.2009, 08:10
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Цитата:
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Так и у нас в любом случае придется срубать бетон, обеспечивая доступность места сварки. В случае применения ванной сварки, кстати, срубать бетона придется меньше, чем для варианта с приваркой внахлест двух арматурных стержней.
Да нет. Для ванной сварки Вам надо будет долбить:
1. ЗА арматурой, чтобы накладку завести
2. ОГОЛИТЬ влево и вправо на примерно 100...150 от "ванн" арматуру, ибо все поотколупывается от перегрева бетона.
Я рекомендую Вам прорисовать в размерах картину происходящего для: 1. Вашей техгологии 2. Нашей технологии. И удивиться, что же это Вы сразу то не уловили Для сущей наглядности можно нарисовать еще темппературные поля
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 10:11
#37
DK


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да нет. Для ванной сварки Вам надо будет долбить:
1. ЗА арматурой, чтобы накладку завести
2. ОГОЛИТЬ влево и вправо на примерно 100...150 от "ванн" арматуру, ибо все поотколупывается от перегрева бетона.
Я рекомендую Вам прорисовать в размерах картину происходящего для: 1. Вашей техгологии 2. Нашей технологии. И удивиться, что же это Вы сразу то не уловили Для сущей наглядности можно нарисовать еще темппературные поля
1. Много ли бетона нужно будет срубить за арматурным стержнем, чтобы завести несъемную металлическую накладку? Я полагаю, что будет более чем достаточно вырубить 5мм бетона вглубь на длине стержня 30мм. Данная операция вызывает у Вас какие-либо затруднения? Неужели Вам надо объяснять, как это сделать?
2. Вы серьезно утверждаете, что "все поотколупывается от перегрева бетона" на 100..150мм от места сварного стыка двух арматурных стержней Ф16мм?
 
 
Непрочитано 14.02.2009, 11:51
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


1. Вы представляете, как выглядит эта накладка и как Вы будете ее проталкивать в 5 мм цилиндрическом зазоре? (Их, кстати, два, недалеко друг от друга). И как можно такой 5-и мм-овый зазор делать ЗА арматурой? Вам не кажется, что там ВСЕ будет разворочено?
Да, я остро нуждаюсь в подробных (и можно два раза и медленней) разъяснениях. Так как у меня вызывает затрудение уже выполнение зазора в 5 мм за арматурой на длине 30 мм - видимо, у меня в арсенале нет такого специнструмента. Кстати, таких мест у автора около 50-и (или 100?)
2. Дело не в моих утверждениях, а в количестве тепла, выделенного за определенное время в ванне, "пререходящего" в температуру, а сучетом мощности выделения, в высокую температуру. возможно, бетон не отвалится буквально, но никакого там сцепления не будет.
3. Хотелось бы пригласить сюда сварщика, выполнявшего стыки ванной сваркой. Вот Вы говорите, а я же не сварщик
4. Добавлено: Что-то Вы про температуры, перегревы, усадки, преднапряги и др. не говорите, все уводите в банальное долбление...
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.02.2009 в 12:00.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 16:29
#39
DK


 
Сообщений: n/a


Для Ильнур:

Несъемная остающаяся подкладка для ванной сварки арматуры Ф16мм может быть выполнена в виде скобы из стали толщиной 3мм. Заводить ее можно как угодно, например, сбоку вдоль арматуры. Отбивать бетон за арматурой проще всего банальным перфоратором. Даже если зазор получится много больше 5мм, то ничего страшного не случится. Его все равно после восстановления арматуры зальют бетоном.

Насчет тепла, выделяемого при сварке, могу с уверенностью сказать, что его не хватит для разрушения бетона. Могу сказать это из своего опыта. Если не верите мне на слово, можете проверить расчетом. Преднапряжения арматуры от усадки сварного шва я также не опасаюсь. Опять же, ориентируясь на свой практический опыт.
 
 
Непрочитано 14.02.2009, 17:53
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649


Для DK:
Для Вашего стыка нужно наличие квалифицированного сварщика и этот соединение подпадает под это:
ГОСТ 10922-90 (Общие технические условия), п.3.25: сварные стыковые соединения, выполненные ванной под флюсом и дуговой сваркой в инвентарных формах, дуговой и ванно-шовной сваркой на стальной скобе-накладке и без нее, следует контролировать по ГОСТ 23858 (ультразвуковые методы)
А С21 не требует ни того, ни другого. Это все следует как раз из того, что стык с ванной сваркой СЛОЖНЕЕ, чем С21.
Следовательно, уже есть повод для проявления осторожности при назначении такого типа стыка.
Про остальное уже говорилось.
Цитата:
Если не верите мне на слово, можете проверить расчетом
Ну спасибочки
Предлагаю Drake проверить "жизнеспособность" этих двух методов, у Вас как раз два пилона. На один назначьте одно, на другой - другое. Объясните это тем, что... так надо. И посмотрим, как реализуется.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 14.02.2009 в 17:59.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что делать с поврежденными пилонами??

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Электромагнитная пушка T-Yoke Машиностроение 112 06.08.2008 18:48