Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента
Руслан_kz
 
Регистрация: 02.10.2008
Сообщений: 15

Добрый вечер. У меня возникла проблема. Наша фирма заработала проект дома, в основании были сваи и фундаментная плита. Главного конструктора сейчас уже нет. Но во время строительства приехал главный заказчик, он из-за границы. И говорит что такая конструкция фундамента очень дорогая и хочет заменить ее на столбчатый фундамент. Здание 10 этажное. Помогите разобраться, перерыл всю имеющуюся литературу не нашел, по каким соображениям принимается плита, ели по расходу бетонна она на 40% больше столбчатого. Помогите рабобраться
Просмотров: 15484
 
Непрочитано 17.03.2009, 09:43
#21
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Прошу помочь с выбором типа фундамента. Плита или столбчатые. Здание подвал+2 этажа+мансарда. Нагрузка 500 кг/м2. Каркас монолитный. Геология в прилагаемом файле.
Вложения
Тип файла: rar Геология.rar (183.0 Кб, 97 просмотров)
13forever вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 10:59
#22
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


13forever - только по описанию грунтов, без прочностных и деформационных характеристик и разрезов сложно давать какие то рекомендации. В описаниях грунтов приводятся абсолютные отметки границ напластований, а на разрезе здания даны только относительные отметки. Глубина подвала от уровня планировки 2,26 м, + пол + фундамент, подошва в пределах 2,8-3 метра от неизвестной абсолютной отметки планировки.
По описанию геологии с отметки 87 м (от рельефа 4,5-4,6 м) залегают массивные, плотные известняки (ИГЭ-5) мощностью до 15 метров. Выше легкоразмокаемые в воде песчанистые тугопластичные суглинки.
Расчетная схема для плиты - ограниченная сжимаемая толща с характеристиками суглинков в замоченном состояниями. Для отдельно-стоящих фундаментов посчитать осадки и их неравномерность. Но для этого необходимо привязать здание к геологическим разрезам и посмотреть, есть ли там выклинивание, наклон пластов. После оценки ситуации с неравномерными осадками принимать решение.
Плита или отдельно стоящие фундаменты, если их выполнить в соответсвии с нормами обеспечат надежность конструктивного решения и основной вопрос при выборе вариантов - трудоемкость, стоимость.
AMS вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2009, 11:39
#23
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Выкладываю чертеж с разрезом и характеристиками грунтов.
Не совсем понятно значение для известняка Rc=570[10^5 Па. т.е 57000 кПа. что то запредельное.
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
Копия АР Листы1-6.dwg (248.5 Кб, 857 просмотров)

Последний раз редактировалось 13forever, 18.03.2009 в 12:16.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 08:01
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


57 МПа - прочный скальный грунт.
У Вас суглинки с Ip=0,08..0,09 - т.е. немного воды и они уже текучие. В котловане будет болото. Кажется так.
Тип фундамента не могу однозначно посоветовать.
Как Вы определили характеристики 2-го и 3-го слоя в водонасыщенном состоянии?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 09:27
#25
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Как Вы определили характеристики 2-го и 3-го слоя в водонасыщенном состоянии?
Определял их не я, они взяты по отчеты геологов.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 09:43
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Это?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: геолог.jpg
Просмотров: 573
Размер:	48.3 Кб
ID:	17848  
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 09:46
#27
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


да это мне дали геологи. взято из отчета по инженерно геологическим изысканиям.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 10:12
#28
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Т.е. Вы уверены, что это не при природной влажности?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 10:26
#29
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


почему не природной? в Таблице же четко указанна природная влажность и далее остальные характеристики. Т.е. как я понимаю, по результатам проб определили физические характеристики грунтов а далее прочностные. Об это же свидетельствует запись в отчете
Цитата:
Расчетные характеристики приняты в соответствии с п. 2.16. СНиП 2.02.01-83*.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:05
#30
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Т.е. будет болото. Так?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:06
#31
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


да. получается что так. тем более что угрожают начать строить в мае-июне.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:12
#32
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Может копнуть да скального и со звоном и стуком на него поставить отдельностоящий и быстренько закопать? А на отдельностоящий повесить также и пол?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:17
#33
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


была такая задумка. но заказчик почему то боится так глубоко закапываться. это ж получается зарываться надо на глубину 4.5 метра. зараз не копнуть, минимум в две проходки. так что вопросы крепления котлована и опять таки болота остаются.
Думаю надо изучить литературу по устройству котлованов в схожих условиях.
Больше всего меня беспокоит даже не вопрос организации котлована. а то как поведет себя основание в дальнейшем. Вот построили здание. Оно начало давить на грунт еще в процессе строительства. Чем дальше тем больше. Учитывая что внизу скальный грунт, который несжимаем, не получится ли так что суглинки будут выдавленны из под подошвы фундамента? Т.е. мне непонятно как поведут себя грунты со временем.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:35
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Ну и непонятно, как будет с замачиванием...
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:46
#35
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


т.е. мои сомнения и раздумья вы разделяете? Насчет замачивания. Вы хотите сказать что непонятно как поведет себя основание после разработки грунта? и собственно как это разработку осуществлять.
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:53
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


И не только разработка. Каким образом эти суглинки могут находиться в природном состоянии в тугопластичном состоянии?
Практически каша должна быть все время. Как на ней стоять то?
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 11:55
#37
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Вы полагаете что в геологии написанна глупость?
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:01
#38
topos2


 
Регистрация: 03.11.2006
Петербург
Сообщений: 868


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
И не только разработка. Каким образом эти суглинки могут находиться в природном состоянии в тугопластичном состоянии?
Практически каша должна быть все время. Как на ней стоять то?
А в чем сомнение? Этот участок скорее всего в сторону Пушкина-Гатчины
Да,морена и состояние у них тугопластичное. Да, почти с поверхности лом не идет.
Конечно сомнение возникает взятие характеристик под новое строительство по табоицам ТСН (это и ТСН не разрешает), но через экспертизу бывает проходит. Еще как вы видите, дается двойное E. С этим, мы и сами тут не можем определится. Для расчетов по деформациям конечно беруться ТСНовские характеристики. Еще непонятно, почему пропущена строка по Бойченко?

Последний раз редактировалось topos2, 25.03.2009 в 12:06.
topos2 вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:05
#39
13forever

Инженер строитель
 
Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Сообщений: 1,591


Цитата:
Сообщение от topos2 Посмотреть сообщение
Конечно сомнение возникает взятие характеристик под новое строительство по табоицам ТСН (это и ТСН не разрешает), но через экспертизу бывает проходит.
но характеристики взяты как по СниП так и по ТСН. а дальше на выбор проектировщика как я полагаю. Кстати ссылочку на ТСН не кините?
13forever вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2009, 12:15
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,652


Цитата:
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Вы полагаете что в геологии написанна глупость?
Нет, но грунт на грани растворения и лежит не растворяется .
Вот ТСН.
Вложения
Тип файла: zip ТСН.zip (680.5 Кб, 768 просмотров)
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента

Реклама i
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Перепад фундаментной плиты по высоте. OlegM Основания и фундаменты 21 13.08.2007 16:34
Расчет Фундаментной плиты в SCAD Olechka SCAD 18 04.04.2006 11:05
Расчет фундаментной плиты в Лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 10 13.04.2005 03:00