В сваях СВ 50.30-8 ломается арматура - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В сваях СВ 50.30-8 ломается арматура

В сваях СВ 50.30-8 ломается арматура

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2009, 08:27
Molodoy_Chelovek
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34

При попытке монтажа армокаркаса ростверка к арматуре сваи (14АIII)армтура просто ломается (как выяснилось в самом конце!)
Чертеж узла прилагаю
Забито уже 9000 шт

Чертеж!!!!

Подскажите может у кого то есть идеи...
Плиз!!!!!!

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2007
Сваи.dwg (296.3 Кб, 2652 просмотров)


Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 06.02.2009 в 23:31.
Просмотров: 9718
 
Непрочитано 07.02.2009, 14:57
#21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
3.Генеральному прокурору поручить разобраться в допущенных на заводе нарушениях по качеству выпускаемой продукции, оказывающих существенное влияние на жизнь, здоровье наших граждан и безопасность работы строящегося предприятия.
5.В связи с выявленным по результатам контрольных испытаний образцов арматуры браком в качестве арматурной стали свай форум рекомендует (заменить на "обязывает") Главному инженеру проекта выполнить проверочный расчет прочности свай на совместное действие вертикальных, горизонтальных и моментных нагрузок.
Предлагаю для экономии бумаги принять вот в такой сокращенной форме.
Кстати, Борис, который был не прав (хотя я не вижу, где я тут не прав???), стал потом президентом.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2009, 14:18
#22
RomansFather

Инженерконструктор
 
Регистрация: 25.10.2007
Минск
Сообщений: 362


Цитата:
4. Главному инженеру ... ... Обратить внимание на нерациональность решения узла – анкеровки арматуры без отгиба достаточно для работы как растянутой арматуры в растянутой зоне бетона, так и сжатой в сжатой зоне бетона.
Насчет достаточности длины анкеровки растянутой арматуры в растянутом бетоне - вопрос спорный (но решаемый). Непонятно зачем гнуть стержень, если от этого длина анкеровки не увеличится и не уменьшится.
Если в проекте по словам автора топика заложено не одна тысяча свай, возможно арматура работает в этих сваях с хорошим недонапряжением?

З.Ы. AMS пеши исчо!
__________________
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
RomansFather вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.02.2009, 07:21
#23
Molodoy_Chelovek


 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 34


Всем привет!!!
На сегодняшний день завод изготовитель свай придлагает
три решения :
1. Отбить бетон вокруг поврежденного участка на гл 150мм и приварить к существ стержне (не качественному) стержень ф14 АIII Ст35Гс. длинна шва 112мм С23-Рэ.
2. Засверлить в свае отверстие ф20мм (глубиной 200мм) на расстоянии от арматуры сваи менее 4d, залить туда эпоксидныю смолу и вставить стержень 14AIII длинной 500мм.
3. Установить хомут не понятной конструкции (схема нарисованна крайне не понятно).
Какой вариант лучше даж и не знаю
Мож кто подскажет ...
Molodoy_Chelovek вне форума  
 
Непрочитано 13.02.2009, 07:46
#24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Molodoy_Chelovek, а Вы так и не сказали, для чего гнете арматуру. Узел покажите.... Из проекта! (А не крайне непонятно нарисованную изготовителем).
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 07:02
#25
AMS

Геотехника. Теория и практика
 
Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657


Цитата:
Сообщение от Molodoy_Chelovek Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
На сегодняшний день завод изготовитель свай придлагает
три решения :
1. Отбить бетон вокруг поврежденного участка на гл 150мм и приварить к существ стержне (не качественному) стержень ф14 АIII Ст35Гс. длинна шва 112мм С23-Рэ.
2. Засверлить в свае отверстие ф20мм (глубиной 200мм) на расстоянии от арматуры сваи менее 4d, залить туда эпоксидныю смолу и вставить стержень 14AIII длинной 500мм.
3. Установить хомут не понятной конструкции (схема нарисованна крайне не понятно).
Какой вариант лучше даж и не знаю
Мож кто подскажет ...
Какой из них «лучше» - да никакой, без штанов заказчик (или кто там виноват- изготовитель ? ) останется, если все 9000 забитых свай таким Макаром – одних электродов сколько понадобиться…. а если засверливать на 20 см : 9000х4х0,2 = 7,2 километра перфоратором. Не слабо - вагона сверл и цистерны эпоксидки не хватит.
Проблема не в выпусках арматуры свай, а в достаточности фактического армирования свай при действии вертикальных, горизонтальных и моментных нагрузок. Спросите у «рационализаторов» - а что делать, если сама свая по результатам поверочных расчетов не выдержит горизонтальную нагрузку и «сломается» ?. Что предложат - поменять арматуру у забитых свай или рядом вбить дополнительно сваи -дублеры ??
Если не секрет, под что сваи ? – откуда такая озабоченность и упрямство по поводу выпусков, да еще с отгибами – это не типовое решение. Выпуска арматуры свай с анкеровкой по расчету необходимы в том случае, если на сваю действуют выдергивающие нагрузки, да и то при этом длину анкеровки можно уменьшить пропорционально соотношению требуемой по расчету и фактической площади сечения стержня, соблюдая при этом условие – не менее 20d для растянутой арматуры в растянутой зоне бетона ростверка ( если такой расчетный случай вообще имеет место).
Поэтому, если по расчету на прочность ствола сваи фактического армирования достаточно, то оставьте выпуска как есть, не отгибая.
Хотя не исключено, может и действительно какой то сверхсекретный объект с антигравитационным двигателем строют и пытаются удержать его от преждевременного улета
AMS вне форума  
 
Непрочитано 14.02.2009, 07:55
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Скорее проталкивают вагон буров и цистерну смолы
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > В сваях СВ 50.30-8 ломается арматура

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Плита на сваях или столбчатый фунд-т на сваях? Engineer IA Основания и фундаменты 41 22.04.2008 11:49