Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ

Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 14.02.2009, 19:35
Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ
Aндрeй
 
Москва
Регистрация: 23.08.2007
Сообщений: 529

Помогите разобраться с нагрузками на фундамент.
В ГОСТ 21.502-2007 есть таблица 2 "таблица расчетных нагрузок на фундаменты" (Приложение А)
Как заполнить эту таблицу?
Например, есть три загружения на П-образную раму из двутавров (узлы опирания жесткие :|-|: ):
1. Постоянная нагрузка
2. Снег
3. Ветер

Естественно постоянная и снег прижимают колонну к фундаменту, ветер отрывает одну пару анкеров частично разгружая и добавляет прижмную нагрузку со стороны другой пары.
Вот интересно, для фундамента сжатие от разложения ветрового момента добавляется в нормальную нагрузку на фундамент к постоянной нагрузке и снегу?
Я так понимаю, что добавляется иначе как получаются различные значения Nmax в прижимной комбинации?
И вообще, как понять, что комбинация прижимная?
Имеется в виду что берется сочетание с максимальной нормальной нагрузкой, т.е. постоянная + снег и рассмтривается момент, например от ветра?
А отрывная, только постоянная + ветер, т.е. нормальная сила постоянная?
Меня смущает, что в примере (таблица 2) в прижимной комбинации N (т.с) имеет разное значение в зависимости от направления момента.
А в отрывной комбинации N - однинаковая независимо от направления момента.
Или в прижимной комбинации момент раскладывается на нормальные силы (разгружающие либо догружающие), а в отрывной комбинации нет?

В общем, помогите разобраться.
Заранее спасибо.
Просмотров: 55388
 
Непрочитано 12.08.2010, 07:06
#21
Алексей РусКон


 
Регистрация: 18.01.2010
Сообщений: 1


Здравствуйте всем! если честно, нужна помощь...
Скажите, а зачем вообще в КМ приводится схема нагрузок на фундамент?
Для чего она нужна (В особенности уже на этапе разработки КМД)?
Заранее спасибо!
Алексей РусКон вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2010, 07:50
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от Алексей РусКон Посмотреть сообщение
Здравствуйте всем! если честно, нужна помощь...
Скажите, а зачем вообще в КМ приводится схема нагрузок на фундамент?
Для чего она нужна (В особенности уже на этапе разработки КМД)?
Заранее спасибо!
1. Задание на проектирование на фундаментов в КМ нужны для юридической фиксации в проектной документации расчетной и конструктивной ситуации. Раздел КМ разрабатывается отдельно от других разделов, например КЖ, и те документы, по которым Вы промежуточно ("с колес") выдавали нагрузки, схемы и привязки "фундаментчикам", впоследствии не попадают в состав проектной документации. Что-то сохраняется в расчетах РР, но этого недостаточно - нужна четкая информация обо всем, в т.ч. о привязках опор, болтов, их ориентации, отметках, о коэфф. надежности и прочее.
2. В КМД всех этих вещей просто не может быть - там есть монтажные схемы, монтажные узлы, таблицы отправочных марок, метизов и указания по монтажу.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.03.2011, 22:57
#23
Семенов Сергей

инженер-проектировщик МК
 
Регистрация: 22.04.2010
Нижний Новгород
Сообщений: 306


Хотелось бы еще задать несколько вопросов по данному листу.
1. Например, есть особые нагрузки. (сейсмические) Как будет выглядеть таблица? Добавлять колонку типа "в том числе сейсмика"? Или как? Не очень понятно.
2. По усилию S... Это тупо сдвигающая сила Q, например, просто взятая из расчетной программы. Или та часть этой силы, которая воспринимается непосредственно шпорами (ведь часть сдвигающего усилия воспримет бетон фундамента).
Еще интересно(не совсем по теме) - как воспринимают сдвигающие усилия эти шпоры. Они воспринимают полностью всю сдвигающую нагрузку(если подобраны по расчету), или часть ее передается и болтам.. Ведь сами болты мало несут (на сдвиг)
3. не совсем понятны надписи "прижимная, отрывная" ведь при Nmax необязательно, что базу будет именно прижимать, также и наоборот, при Nmin отрывать. В Nmax записываются усилия макс, например от постоянных и временных (снег), а в мин пост без временых (например, без снега)?
4. И еще- какие тогда усилия будет правильно записывать в ведомость элементов в строке колонны? Наиболее неблагоприятную для расчета опорной плитки и болтов?
Буду очень признателен за ответы!
Семенов Сергей вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 12:42
#24
ramchish


 
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43


Здравствуйте уважаемые форумчане! Не могу понять следующий момент:
Приступил к формированию "Задания на фундаменты" (файл во вложении). Каким образом мне изобразить схему приложения нагрузок, чтобы люди которые будут проектировать фундаменты прочли правильно мое задание.
Суть в том что если-бы были прямоугольники, вроде ни каких проблем нет, а у меня столбы будут стоять по окружности, и я боюсь что проектировщики будут думать что мои усилия приложены в месной системе координат, т.е. для каждого столба своя система координат.
Заранее извиняюсь за свой пост, пытался написать более понятно, не знаю получилось ли у меня это )
Изображения
Тип файла: jpg ЗФ.jpg (238.2 Кб, 2186 просмотров)
ramchish вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 13:49
#25
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Если вы считали металл, то вы считали базу, оттуда нагрузки и берите. Если вы технолог, то конструктор сам соберет все свои нагрузки (ветер, сейсмика, снег и т.д.)
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 13:57
#26
shur


 
Регистрация: 07.10.2009
СПб
Сообщений: 24


Если не вникать в подробности, советую - показать правило знаков, на схеме показать систему координат.
Как вариант - сделать таблицу нагрузок по типу ГОСТовской (гост 21.502-2007), в которой показать правило знаков для каждой базы.

Последний раз редактировалось shur, 22.10.2013 в 14:04. Причина: начал таки вникать
shur вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 14:56
#27
ramchish


 
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Нагрузки у меня есть, я их собирал в скаде, а потом нагрузками от фрагмента схемы
Цитата:
Сообщение от shur Посмотреть сообщение
Таблица представленная в ГОСТе мне не очень понятна.
у меня есть 2а примера уже реализованных проекта, подскажите пожалуйста какой из них более правильный, какой мне взять за основу.
Изображения
Тип файла: jpg ОТТО-010.00.00.000 ЗФ.pdf10-22-2013.jpg (558.9 Кб, 2208 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf П-101 изм.pdf (115.1 Кб, 975 просмотров)
ramchish вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 15:05
#28
shur


 
Регистрация: 07.10.2009
СПб
Сообщений: 24


тогда сделайте примечание к таблице нагрузок как в примере
Цитата:
Сообщение от ramchish Посмотреть сообщение
ОТТО-010.00.00.000 ЗФ.pdf10-22-2013.jpg

правда, там непонятно про знаки М и Q, это надо как то отразить в примечании. ЯТД
shur вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 15:22
1 | #29
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ramchish Посмотреть сообщение
Нагрузки у меня есть, я их собирал в скаде, а потом нагрузками от фрагмента схемы
Так скад выдает нагрузки в местной системе координат (для стержней по крайней мере). Нагрузка, приложенная под углом к колонне раскладывается на 2 составляющие по Х и по У. У вас же они разложены в плоскости действия, иначе как вы базу считали? Вот и задайте им нагрузки с примером на любом фундаменте
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 15:56
#30
ramchish


 
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
Так скад выдает нагрузки в местной системе координат (для стержней по крайней мере). Нагрузка, приложенная под углом к колонне раскладывается на 2 составляющие по Х и по У. У вас же они разложены в плоскости действия, иначе как вы базу считали? Вот и задайте им нагрузки с примером на любом фундаменте
Если я правильно Вас понял, то я прямо беру из документатора таблицы и забиваю все эти значения в задание на фундаменты, также рисую правило знаков из скадовских методичек, для ясности?
И еще вопрос в скаде я давал 2 направления ветра по Х и по У, но ветер штука непредсказуемая и может дуть в любом направлении, сей факт как-нибудь отражается в задании? Может касательно ветра и сейсмики стоит выбрать максимальное усилие на 1 столбе и прописать его во всех?
ramchish вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 16:28
#31
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,112


Цитата:
Сообщение от ramchish Посмотреть сообщение
касательно ветра и сейсмики стоит выбрать максимальное усилие

Более того, я не верю что вы под каждое усилие считали балу отдельно, если уж само сооружение дает очень большую разницу в нагрузках на колонну, то возьмите 2-3 типа фундаментов. Унификация, думаю слышали такое слово
Николай Г. вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2013, 17:30
#32
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


ramchish, мы у себя друг друга не парим, в смысле металлисты и железобетонщики - задание на фундаменты выдаем таблицами расчетных РСУ (скадовскими или лировскими)...

Последний раз редактировалось GIP, 22.10.2013 в 17:37.
GIP вне форума  
 
Непрочитано 23.10.2013, 15:41
#33
ramchish


 
Регистрация: 11.10.2012
Новочеркасск
Сообщений: 43


Цитата:
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение

Более того, я не верю что вы под каждое усилие считали балу отдельно, если уж само сооружение дает очень большую разницу в нагрузках на колонну, то возьмите 2-3 типа фундаментов. Унификация, думаю слышали такое слово
Как раз 3и колонны я и хотел взять, у меня на схеме 3 окружности, это фундаменты под 3 разные по размерам печки, поэтому самое максимальное значение которое получается на самой большой печи, както не логично брать на 2е оставшиеся, которые по размеру примерно в 2 раза меньше большой.

Цитата:
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
ramchish, мы у себя друг друга не парим, в смысле металлисты и железобетонщики - задание на фундаменты выдаем таблицами расчетных РСУ (скадовскими или лировскими)...
В данном случае я так понял что у Вас есть свой отдел как и металистов так и железобетонщиков, поэтому Вы и не "паритесь", так как между собой договорились. У нас же производство чисто оборудования, и нагрузки на фундамент мы выдаем Заказчику, а кто там у заказчика в последствии будет делать фундамент, этого я не знаю, т.е. выдать просто РСУ не получится.
ramchish вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 10:46
#34
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


В этой табличке мы отталкиваемся только от максимальной и минимальной продольной силы, несмотря на то, насколько больше или меньше при этом соответствующий момент?
Поясню. Возникла вот такая ситуация:
-----------------------------------------------------------------------
| РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ
--------------------------------------------------------------------------
| N MK MY QZ MZ QY
----------------------------------------- ---------------------------------
-33.740 0 -.04916 -.00536 .00574 .00537
-33.697 0 -.04254 -.00703 .01387 .00707
-33.631 0 .25878 -.06438 .02844 .01052
-33.675 0 .25217 -.06271 .02031 .00883
-24.651 0 -.06753 .00225 .00051 .00293
-33.740 0 -.04822 -.00554 .00595 .00537

То есть для максимальной продольной силы мне однозначно брать первую строку с моментом Mz .00574, несмотря на то, что по логике я могу взять сочетание похуже в лице третьей строки?
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 10:56
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от EvgenyLeonov Посмотреть сообщение
... по логике я могу взять сочетание похуже в лице третьей строки?
В лице третьей строки Вы берете просто ДРУГОЕ сочетание. Подозрительное сочетание.
А вскрытие покажет, что похуже, что получше.
Если Вы были бы робот, то должны были бы все варианты перебрать.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 29.01.2015, 11:03
#36
EvgenyLeonov


 
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328


Разобрался.

Последний раз редактировалось EvgenyLeonov, 29.01.2015 в 11:23.
EvgenyLeonov вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 08:17
#37
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с нагрузками!
Требую от КМ-щиков РСН, они в отказ идут, мотивируя тем, что выдали нагрузки согласно ГОСТ 21.502-2007 и тем, что они расчеты делают по РСУ, а не по РСН ...
Обратите внимание на отрывные комбинации, а вертикальную силу N!
В таблице задано так, что все колонны взлетают вверх!
Либо я не прав и чего-то не знаю, либо это не задание...
Как правильно посчитать фундаменты на заданные нагрузки или необходимо требовать другое задание?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки-1.jpg
Просмотров: 1093
Размер:	94.3 Кб
ID:	148690  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагрузки - 2.jpg
Просмотров: 1133
Размер:	62.7 Кб
ID:	148691  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 10:21
1 | #38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с нагрузками!
Требую от КМ-щиков РСН, они в отказ идут, мотивируя тем, что выдали нагрузки согласно ГОСТ 21.502-2007 и тем, что они расчеты делают по РСУ, а не по РСН ...
Обратите внимание на отрывные комбинации, а вертикальную силу N!
В таблице задано так, что все колонны взлетают вверх!
Либо я не прав и чего-то не знаю, либо это не задание...
Как правильно посчитать фундаменты на заданные нагрузки или необходимо требовать другое задание?
В таблице не взлетают, а прижимаются (например -11) или отрываются (например +2,4) - см. правило знаков там же.
Нагрузки по идее (ГОСТ тонко не знаю) должно задавать НОРМАТИВНЫЕ по загружениям. Комбинировать должон КЖФ-шник, сообразно указаниям СНиП "ОиФ".
Так ведь?
Могу наперед сказать, что выдать по загружениям оне не станут, и правильно не смогут, т.к. нада рассмотреть 4 ветра и т.д....
Что значит по РСУ, РСН - это все сочетания, и хрен редьки не слаще. Нада по отдельности: постоянные, вес, полезные, крановые, ветровые, снеговые. гололедные, сейсмические, динамические, такие, сякие..
Да, а един. из. у них по ГОСТ, ВСН или как попало?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.04.2015 в 10:28.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 10:47
#39
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,024


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
или отрываются (например +2,4) - см. правило знаков там же.
при чем все сразу отрываются?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нагрузки по идее (ГОСТ тонко не знаю) должно задавать НОРМАТИВНЫЕ по загружениям. Комбинировать должон КЖФ-шник, сообразно указаниям СНиП "ОиФ".
Так ведь?
хз, потому и интересуюсь (пункты не подскажите?)

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Что значит по РСУ, РСН - это все сочетания, и хрен редьки не слаще.
РСУ и РСН отличаются, посмотрите любой расчет, есть такие РСУ в какой-либо колонне, которые в других вы не найдете.
Почему РСН, потому как это расчетные сочетания нагрузок (те сочетания, которые прописаны в нормах), именно нагрузок. Кстати именно РСН экспортируют в проги для расчетов фундаментов (типа ФОК).

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Да, а един. из. у них по ГОСТ, ВСН или как попало?
не понял

зы: как в расчетах задать нагрузки по отрывной комбинации, все от узла (на отрыв)? А такое разве может быть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.04.2015, 11:10
1 | #40
unikum85


 
Регистрация: 02.04.2010
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,406


wvovanw, Вам дали комбинации "анкерную" и "плитную" - т.е. для расчет анкеров и плит. Требуйте от них нагрузки по загружениям. Но с точки зрения ГОСТа они правы (хотя в ГОСТе явный бред)
unikum85 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Таблица расчетных нагрузок на фундаменты в КМ

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях EUDGEN Конструкции зданий и сооружений 131 15.08.2009 08:24
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах Розмысл Расчетные программы 14 27.07.2009 11:03
Определение расчетных нагрузок на стенки силоса Sid Barret Конструкции зданий и сооружений 1 09.01.2008 11:51
Таблица электрических нагрузок Огурец Электроснабжение 10 29.06.2007 13:58