Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора

Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.03.2009, 09:36
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора
ECM
 
инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28

Если кто вдруг устанавливал реакторы токограничивающие (в моём случвае РБНГ-10-1600-0.25), подскажите есть ли какие либо рекомендации по классу фундамента?
Просмотров: 9866
 
Непрочитано 11.03.2009, 14:34
#21
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


если интересуют подробности, стукни в аську - 453020318
Laki вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 15:10
#22
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


Уважаемый ЕСМ. А разве опоры реактора не обеспечивают этот промежуток? Воздушный зазор должен обеспечивать изоляцию от наведенных токов.
Sergeyvb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:13
#23
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
Уважаемый ЕСМ. А разве опоры реактора не обеспечивают этот промежуток? Воздушный зазор должен обеспечивать изоляцию от наведенных токов.
честно говоря, точно не знаю, я строитель. Электрики говорят арматура будет греться
ECM вне форума  
 
Непрочитано 11.03.2009, 15:24
#24
Sergeyvb

Проектирование ПС и ВЛ
 
Регистрация: 05.03.2009
Россия
Сообщений: 117
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™


Вот бы их и заставить посчитать нагрев арматуры. А то любят перебросить проблему другим, а сами только схемы сваяют, а остальные дергайтесь...
Sergeyvb вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.03.2009, 15:53
#25
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sergeyvb Посмотреть сообщение
Вот бы их и заставить посчитать нагрев арматуры. А то любят перебросить проблему другим, а сами только схемы сваяют, а остальные дергайтесь...
да было бы не плохо, но боюсь не справятся
ECM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 02:23
#26
ABK


 
Регистрация: 09.03.2009
Сообщений: 66


А Вы электриков спросите, по какому типовому они реакторы ставят. Такой точно есть. А там фундаменты тоже расписаны. Номер сейчас не помню, стукни в личку, посмотрю.
ABK вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.03.2009, 08:15
#27
ECM

инженер-строитель
 
Регистрация: 05.02.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ABK Посмотреть сообщение
А Вы электриков спросите, по какому типовому они реакторы ставят. Такой точно есть. А там фундаменты тоже расписаны. Номер сейчас не помню, стукни в личку, посмотрю.
в том то всё и дело, что ни типовых ни даже паспорта на реакторы нет. Реакторы были установлены на ОРУ, теперь хотят в ЗРУ перенести. Документы все похерили товарищи подстанционщики
ECM вне форума  
 
Непрочитано 12.03.2009, 14:53
#28
Laki


 
Регистрация: 30.10.2008
Сообщений: 52


а у электриков между прочи все в паспортах есть есть на эти реакторы, все безопасные расстояния
Laki вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 14:53
#29
_Алексей_

Конструктор "на все руки от скуки"
 
Регистрация: 02.02.2011
Питер
Сообщений: 29


А если все таки поставить сетку в фундамент? она будет греться? на насколько? как это понять?
_Алексей_ вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:47
#30
VNKTOP

проектировщик
 
Регистрация: 05.12.2006
Калининград
Сообщений: 337


тут электротехник какой-нибудь точно ответит...
я думаю, наверно, в зависимости от силы тока и сопротивления проводника, а какая сила тока - то тут еще сложнее (наведенный ток и все такое)
а может использовать стеклопластиковую арматуру?
VNKTOP вне форума  
 
Непрочитано 29.03.2011, 15:48
#31
_Алексей_

Конструктор "на все руки от скуки"
 
Регистрация: 02.02.2011
Питер
Сообщений: 29


дело в том что поздно уже
_Алексей_ вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
класс бетона -> марка бетона? Есипенко Дмитрий Железобетонные конструкции 4 01.07.2012 20:51
Прошу отозваться о программе Пруск гость Прочее. Программное обеспечение 187 06.04.2010 11:25
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Разный класс бетона в колоннах и перекрытиях Prokurat Железобетонные конструкции 16 21.11.2006 14:28