Технология устройства омегообразной "стены в грунте" (система PALSIF)
Тяпа
 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19

Доброе утро, пользователи и админы сайта. Столкнулся вот с таким вариантом исполнения "стены в грунте", а что это такое представления не имею. Кто-нибудь слышал о таком или знает где можно узнать подробнее об этой технологии??? Занимаюсь проектированием таковых конструкций, но впервые столкнулся. Очень было бы интересно покопаться в этом, а в интернете ни слова...
Просмотров: 5294
 
Непрочитано 17.03.2009, 12:27
#21
BogdanovSky

geotechnical-engineer
 
Регистрация: 12.03.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 28
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Sierone Посмотреть сообщение
Тросовой грейфер - если он без поворотной траверсы, будет заходить в форшахту как надо, но после того как он её пройдёт - напряжение от &quot;выворота&quot; тросов будет его возвращать в положение - перпендикулярное направлению стрелы.. приходиться отсоединять тросы и &quot;перекручивать их что бы ослабить это возвращение.
А круглый грейфер - это просто полукруглые боковые грани(Касагранда как правило) Прямой - прямоугольник в плане, Круглый - &quot;растянутый&quot; круг. Вы такие наверняка знаете.
Никогда не видел грейферов кроме как прямоугольных в плане. Какой именно касагранде? В125 KRC, В180HD KRC, C400 KRC, B250 KRС, B400 KRC, PM MECHANICAL GRABЮ, FD60 hydromill, FD60 on Mast, FD90 hydromill, FD90 on Mast? Вроде все прямоугольные. Может быть у вас есть ссылка в интернете, очень любопытно.P.S. машину обычно можно без проблем расположить примерно перпендикулярно захватке. переставить ее дело нескольких минут, по сравнению с длительностью производства работ на одной захватке это несущественно.
BogdanovSky вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 12:44
#22
Sierone


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


WWW.CASAGRANDEGROUP.COM
Sierone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 12:47
#23
Тяпа


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19


Цитата:
Сообщение от Sierone Посмотреть сообщение
Тросовой грейфер - если он без поворотной траверсы, будет заходить в форшахту как надо, но после того как он её пройдёт - напряжение от "выворота" тросов будет его возвращать в положение - перпендикулярное направлению стрелы.. приходиться отсоединять тросы и "перекручивать их что бы ослабить это возвращение.
А круглый грейфер - это просто полукруглые боковые грани(Касагранда как правило) Прямой - прямоугольник в плане, Круглый - "растянутый" круг. Вы такие наверняка знаете.
Т.е. это вполне осуществимо, я так понимаю? И насколько это напряжнее обычному напрвлению копания поперек направления стрелы? Имею ввиду, "игру" троссами)
И вопрос к BogdanovSky: я понимаю с начальной захваткой - обычная "стена" 3м (отрыли, заармировали и забетонили, если я правильно вас понял). А дальше? Как осуществляется узел стыковки захваток? Как решается вопрос с разделительным элементом? Не трубу же опускать на 40 метров? Или все же можно по несколько граней сразу отрывать?
Тяпа вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 12:51
#24
Sierone


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


По поводу - натяжения.. Принцип качелей на цепях.. повернешь их перпендикулярно обычному положению - они и вернуться обратно.. Только если стоит на грейфере - поворотная траверса или гидравлический цилиндр - тогда он повернет ковш, не изменяя направления тросов(но это последние модификации машин, в основном у всех старые версии)..
Да кто мешает выкопать сразу 2 "ствола" иль 3)).. разумеется от геологии зависит и от проектировщика(у нас был случай - при "водоносном песке" на Н=30м, Lзахв.=6.4м. (хотя это необдуманное решение проектировщиков)пересогласовывали на L=2.8м).. на 40 метров - что угодно опустишь.. и трубу можно и инвентарный "замок"..(они же посекционно монтироваться будут)...
Sierone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 12:59
#25
Тяпа


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19


Ну так я просто хотел узнать конкретно как кто-то уже делает и почему так или так. Это-то понятно, что можно и сразу контур омега создать))) ... Просто начинать акклиматизировать у себя технологию лучше основываясь на каком-то опыте, изучить его и сделать свой выбор. А насчет трубы интересно ... стыковать на весу и вытаскивать соответственно также. А при условии 3-метровой захватки будет еще веселее. Много раз придется ее собирать/разбирать. Не класть же ее 40-метровую дуреху?!
Тяпа вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 13:03
#26
Sierone


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Элементарно... Вывешивается нижняя часть над форшахтой(опирается она на форшахту), к ней сверху стыкуется верхняя-опускается до опр.уровня-вывешивается - монтируется ещё одна часть...
Так же и с демонтажом...
40м = 20 + 20... нормально
Sierone вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 17.03.2009, 13:16
#27
Тяпа


 
Регистрация: 15.10.2007
Сообщений: 19


Ну да ладно с этим разделителем .... А с узлом как? Ведь если делать все-таки по одной грани, то при раскопке последующей заходки один край ковша будет черпать по бетону, а второй "висеть" в грунте! По-любому пойдет неровно. Это раз. А второй момент: при устройстве плоской стены грейфер при последующей заходке будет практически четко идти по полуокружности, которая остается после извлечения разд элемента, и грунта там (а соответственно и текущего шва) не будет. А что будет в данном случае? Такое расположение соседних захваток обеспечит цельность конструкции и непроницаемость воды?
Тяпа вне форума  
 
Непрочитано 17.03.2009, 14:01
#28
Sierone


 
Регистрация: 12.03.2009
Сообщений: 28
<phrase 1=


Я уже писал как раз по поводу(возможных швов) при разработке "прямым" ковшом.. При круглом, должно быть нормально... он будет все таки попадать в паз, оставшийся после извлечения "замка", тем самым будет обеспечивать стык бетона, без прослойки...
1 край - по бетону, 2 край - по грунту - нет ничего страшного, никуда ковш не уйдет.. Даже при плоской стене - так же копаются углы(не пряые).
Sierone вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология устройства омегообразной "стены в грунте" (система PALSIF)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Технология устройства слоистой кладки ollgik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2008 12:42