Крановые нагрузки
Визуализатор
 
Тверь
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 223

Здравствуйте!Вот какая незадача имеется трех-пролетное промздание в каждом пролете действует по 2 крана грузоподъемностью 20т.Как составить РСУ какие нагрузки объединить какие исключить?Как лучше построить пространственную или плоскую систему?Теряюсь в догадках
Просмотров: 23067
 
Непрочитано 30.08.2010, 15:41
#21
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
тем не менее вариант "вертикальное давление без тормоза" возможен как расчетный. И СНиПом нигде не запрещен. То есть не сказано, что 100% если есть вертикальное давление, то должен быть и тормоз.
Ага, типа кран никогда не затормозит в самом не предсказуемом месте, ну ну.
таи вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 16:17
#22
cheap

инженер
 
Регистрация: 05.02.2008
Сообщений: 342
<phrase 1=


Речь идет о теоретической возможности
Тем более вертикальная нагрузка - это тележка, максимально приближенная к одной из колонн, при том, что кран стоит прямо над колонной. При этом кран захватил груз, соответсвующий своей грузоподьъемности.
Не обязательно же при этом тележка будет еще и тормозить ведь)))

Я конечно с Вами согласен, тормоз знакопеременен, в любом случае увеличивает момент, и по идее всегда войдет в РСУ.
А если расчетным окажется сочетание (при расчете колонны), где момент минимален, а продольная сила максимальна.
Просто уперся один человек, что всегда "когда давление, тогда и тормоз", а я вот доказываю, что не всегда, а когда это дело наихудшую комбинацию составляет. Дело принципа)))
cheap вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2010, 16:22
#23
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от cheap Посмотреть сообщение
Просто уперся один человек, что всегда "когда давление, тогда и тормоз", а я вот доказываю, что не всегда, а когда это дело наихудшую комбинацию составляет. Дело принципа)))
Как Вам будет угодно.
таи вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 11:11
#24
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


В учебнике Горева написано, что тормозная нагрузка от тележки крана может быть направлена как внутрь пролета, так и наружу.
Означает ли это, что на каждую надкрановую часть колонны мне надо направить тормозную нагрузку в 2 разных направлениях, и того 4 загружения, взаимоисключаемые?
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 16.04.2011, 15:21
1 | #25
bahil


 
Сообщений: n/a


Cпор ни о чём. В СНиПе все четко прописано. Вертикальное давление может быть без торможения. Торможение не может быть без вертикального давления. Торм. направлено в любую сторону и может действовать на одну из двух колонн (поперечник) с максимальным либо минимальным верт. давлением. Да получается 4 взаимоискл. Но обычно тормож. задается как знакопеременная,тогда 2.
 
 
Непрочитано 17.04.2011, 04:26
#26
Саразан

ПТО, ОКС
 
Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 764


Цитата:
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Cпор ни о чём. В СНиПе все четко прописано. Вертикальное давление может быть без торможения. Торможение не может быть без вертикального давления. Торм. направлено в любую сторону и может действовать на одну из двух колонн (поперечник) с максимальным либо минимальным верт. давлением. Да получается 4 взаимоискл. Но обычно тормож. задается как знакопеременная,тогда 2.
Спасибо, bahil, С этим все понятно!)
У меня возникли 2 вопроса еще.
1) Торможение не может быть без вертикального давления. То есть нужно учесть в программе, что группа тормозных нагрузок не может быть отдельно без группы вертикальных нагрузок от крана. Как это сделать , напрмер, в РСУ?
Если просто написать номер группы сопутствующих загружений, будет ли это правильным?

2) Нужно ли прикладывать в расчетную схему момент, если я всю нагрузку вертикальную прикладываю с эксцентриситетом? По Гореву, вроде надо, там есть рисуночки, где нарисована подобная моей, колонна загружена моментом. Но я сомневаюсь и спрашиваю, ведь я все равно силу с эксцентриситетом даю.

Последний раз редактировалось Саразан, 17.04.2011 в 06:09.
Саразан вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 14:37
#27
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Считаю цех, 2-х пролетный. В каждом пролете по 3 мостовых крана. По СП Нагрузки и воздействия п.9.13 и 9.15 вертикальные и горизонтальные нагрузки принимаются не более чем от двух наиболее неблагоприятных по воздействию кранов. Это значит что третий можно не включать в расчеты?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 17:28
#28
alexfr

КМ
 
Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
Сообщений: 649


Вы хотя бы тему целиком прочитали
для балки - мах 2 крана, для колонны - 4 - и еще раз -обратите внимание - хуже может быть когда краны в разных пролетах
alexfr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2012, 17:35
#29
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


прочитал, и не один раз.
у меня в каждом пролете по 3 крана, пролета -2, поэтому, гипотетически на колонну среднего ряда можно собирать нагрузки от 6 кранов. Вопрос был - в одном пролете нагрузку учитывать только от 2 кранов (в соответствии с СП)?
У меня по средним колоннам шаг 12м, поэтому гипотетически там могут появиться 3 крана (габарит - 3м)
topotun вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 05.01.2013, 23:45
#30
Визуализатор


 
Регистрация: 31.03.2008
Тверь
Сообщений: 223
<phrase 1=


Надо учитывать нагрузку только от двух кранов при одинаковых пролетах (в соответствии с СП). Вероятность сближения более двух кранов маловероятна
__________________
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума  
 
Непрочитано 06.01.2013, 02:35
#31
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Как составить РСУ РСН
- РСУ не составляют, оно автоматически вычисляется.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крановые нагрузки

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
Как правильно задать крановые нагрузки? (Scad) Fag SCAD 34 07.06.2019 09:52
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
крановые нагрузки для крана Q=30т funky_Frankie Конструкции зданий и сооружений 3 26.12.2008 22:04
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44