| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Опорную пластину не приваришь - как уже было сказано. А если и приваришь, потом монтажники при разборке этой конструкции спасибо не скажут, более того, есть все шансы что обматерят. ![]()
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
инженер-проектировщик Регистрация: 17.10.2007
Тула
Сообщений: 4,261
|
Цитата:
Цитата:
Фермы "молодечно" вроде по 30 метров максимум... Про разборку я не просто так сказал.... Сейчас делаем реконструкцию завода с подъемом кровли с 10.8 до 21.0м, часть ферм уже подняли. Поэтому вопрос этот не праздный для меня. Вот именно что открутили 4 болта ...и делов. При чем тут оголовок? Он на месте.
__________________
Дураки учатся на своих ошибках, умные на чужих, а мудрые смотрят на них и неспеша пьют пиво. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 25.07.2007
Новосибирск
Сообщений: 51
|
Ладно, понятно, что честной народ в конец заплутал между опорными ребрами и опорной пластиной. Пост 20 верное резюме разговора.
__________________
Если ты сделал все в соответствии со СНиП, но это не помогло, все равно СНиП виновным не объявят. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Особенность опирания стальной балки на опорное ребро | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 01.08.2017 16:42 |
Что делать если опорное ребро не остругано?Клиновидный зазор | Chief Justice | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 31.01.2007 11:27 |