| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Ну если балка лежит на пластине, привареной к концу колоны, а между балкой и колоной установлены раскосы или кницы, то как же она крепится к стенке колоны ? К стенке колоны крепятся кницы (можно в нехлестку, т.к размер балки позволяет, и жестких точек не будет)
|
||||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
По моему, конструкция вполне работоспособная и достаточно технологичная в производстве. Крепить подкосы к колонне можно через фасонку, вваренную в прорезь в трубе (фасонка проходит сквозь трубу). Неразрезность главных балок существенно не улучшит работу конструкции, зато сильно усложнит ее изготовление. Узел опирания балки на колонну нужно проектировать с учетом возможных отрывающих усилий. Мю в плоскости рамы определяется по табл.17а СНиП "Стальные конструкции".
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
![]() А как бы Вы рассчитали швы крепления балки к опорной пластине? Последний раз редактировалось palexxvlad, 04.06.2009 в 17:49. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
AlexCAD777, а как Вы порядок сборки представляете? У вас везде заводская сварка. Там, видимо, монтажные швы должны быть? Или я что-то не правильно понял?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722
|
Цитата:
Раскрепление из полскости обеспечит настил из рифленки привареный сплошными швами. По расчету он именно так и делается
__________________
куплю справку |
|||
![]() |
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось DK, 04.06.2009 в 21:35. |
|||
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
str02, почему же не обеспечить жесткость узлов? Подкос по замыслу не будет вариться к стенке колонны и балке сбоку. А будет установлен в плоскости оси стенки балки ригеля и оси симметрии колонны.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Думается:
1. Общая жесткость системы с п.1 в продольном (по длиннной стороне) зависит от жесткости балки и жесткости колонны, имеющий внизу шарнир, наверху - жесткое креплениек балке. Вовлечение в совместную работу параллельных продольных рам диафрагмой-перекрытием не добавляет жесткости - рамы работают "синхронно". 2. Балка априори имеет хорошую жесткость. Следовательно, все упирается в жесткость колонны. В случае применения раскосов длина колонны умеьшается, а значит жесткость выше, причем чем длиннее раскос, тем жестче колонна. Однако введение раскосов ведет к увеличению кол-ва узлов, а введение длинных раскосов "съедает" полезное пространство. Поэтому в раскосах смысл будет только при хорошей их длине при условии, что они не мешают. В других случаях проще оформить рамный узел, тем более, что на узел приходится момент небольшой величины - скорее условная горизонтальная сила типа "1-3 тонны". 3. Разрезная балка потребует большего увеличения жесткости колонны (или больших раскосов), чем неразрезная. Устройство неразрезной балки по оголовкам колонн не представляет никакой сложности. В приложении-пример подобной балки пролетом 12 м. Схема клетки иная - это просто пример монтажного стыка балки, попавшийся под руку. Здесь база колонн защемлена, наверху шарнир. И вся клетка "прицеплена" к основным колоннам каркаса. Кстати, видны горизонтальные связи, введенные по монтажным соображениям (чтобы не шевелилось, пока нет перекрытия). 4. При выборе сечения колонн не нужно сразу "бросаться" на трубы (конечно, легкие и жесткие...) - на открытых сечениях (уголок, двутавр, швеллер) намного проще организовать узлы.
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Схема нормальная. Единственное, что я бы добавил - это горизонтальные связи в среднем отсеке для организации диска. Надежды на нормальное крепления рифленки, думаю, напрасны. Приварят "шоб не спрыгнул" и все. Насчет расчетных длин: в рамном направлении (вдоль длинной стороны) по формуле (68) таблицы 17а СНиПа, в связевом направлении - Мю=1. При наличии горизонтальных сязей неразрезность балки не нужна.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
IBZ, у меня опирание второстепенных балок в одном уровне с главными. Можно ли "уложить" фасонки связей на нижний пояс главных балок? Почему спрашиваю - не прикрепить их за верхний пояс и по середине (по высоте главных балок). Т.е. получается что раскрепление главных балок второстепенными, второстепенных - рифлёнкой. А горизонтальные связи буду препятсвовать закручиванию-скручиванию площадки относительно Z? И будут выполнять фиксацию на монтаже?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Не можно, а нужно. Ведь именно эти точки - верх колонны (они же опорные узлы главных балок) и должны быть раскреплены. И чем ближе крепление по высоте, тем лучше. На второй и третий вопрос ответы также положительные.
|
||||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,252
|
У меня по КМу на эту площадку 3-4 листа А2 будет. В своё время DEM выкладывал свой КМ и его активно обсуждали. Я вот тоже хочу. Как закончу - выложу. Критики не боюсь - можете пинать)))). Хотя пока есть неясности, несмотря на то, что конструкция простая.
Имеется вот такой вопрос - по какому нормативному документу приянть нагрузку на квадратный метр площади? СНиП по нагрузкам сказал : что п 3.5, табл.3, п/п 11. Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях - не менее 150 кг/м2. Я принял 200 на квадрат. Заказчик не выдаёт задание на нагрузку на квадрат. Прав ли я? Или есть ещё документ, регламентирующий нагрузку на площадки?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 05.06.2009 в 12:05. |
|||
![]() |
|
||||
1.Технология может быть разной (колону с кницами и пластиной варите в заводе - балки привариваете на понтаже к пластине, после того, как колоны выставили.
2.Кницу расчитать не сложно. Катет с подбирается следующим образом: с=5*squrt(W/s). W- момент сопротивления подкрепляемого сечения, s - толщина кницы, squrt - корень квадратный. s принимается равной толщине стенки подкрепляемой балки, если толщина стенки > 7 мм , то можно уменьшить s на 1 мм, > 12? на 2 мм. Если длина свободной кромки кницы получается больше 45*s, обічно ставят фланцы. Это судостроительная практика, так что , кницы могут показаться большими. Можно смоделировать узел в СКАД-е, или Лире. Для дотошных есть еще метода - там подробненько про распределение напряжений в кницах, прилагается. Картинка к выбору размеров... 3.Если раскос - труба без фасонки - то необходима проверка на вырывание/продавливание в месте стыковки с колоной, если другое - еще хуже - фасонка варится посреди стенки квадратной трубы и создает жесткие точки по концам приварки. 4. Стык по балкам, необходим по причине ограничений длинны отправной марки, я думаю, что лучше его делать над колоной, нижняя пластина используется в полной мере. Стыки такие - стандартные - в справочниках есть. 5. Приварка балки к плите колоны из-за размера книц будет более чем достаточной, роль шва - предотвращение смещения и частично, передача момента (половина шва работает на отрыв и то, если балка довольно гибкая и прогибы значительные - что на практике не встречается). Этот шов если и разрушится - то при циклических частых нагружений от усталости, и то врядли - что, замечу НЕ ПРИВЕДЕТ к падению балки (чего не скажеш в случае стыковки сбоку) ![]() |
||||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Усиления монолитного перекрытия путем подведения разгружающей балочной металлической клетки | студент | Железобетонные конструкции | 47 | 22.02.2011 19:35 |
Расчет металлической конструкции переменного сечения в SCAD | Пантелей | SCAD | 24 | 12.05.2009 17:50 |
Расчетная схема металлической рамы с колоннами переменного сечения в SCAD | KristiK | SCAD | 4 | 30.04.2009 08:41 |
Расчёт металлической колонны, опять | Elbran | Металлические конструкции | 38 | 03.04.2009 23:59 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |