| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Талию будем делать жестко или по модному шарнирно? Вам встречный вопрос - можно ли стыковать 25К2 с 45Б2 ? ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() У Вас есть интернет - Вы хотя бы периодически смотрите прайс-листы продавцов. Ну или используйте сварные балки, если очень надо. Последний раз редактировалось таи, 25.11.2009 в 20:47. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Поделитесь как вы посчитали без размеров и сечений коэф. мю? И почему так критично, что не может быть 10м расчетная длина?
|
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
ригель жестко крепится к колонне при больших пролетах в первую очередь для уменьшешения прогиба, т.к. пролет в этом случае в 4 степени в отличие от расчета на прочность, где пролет в квадрате, когда ригель рамы - ферма то благодаря ее высоте прогиб не актуален, поэтому чаще всего крепят ферму шарнирно - в колонне не возникает момент, что значительно уменьшает и колонну и фундамент
у меня при высоте колонны 8,4 м еле еле прополз 35 двутавр ( пролет 30 м нормативный снег 120) выше 10,8 м в серии колонна двухветвевая |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 16
|
Подскажите пожалуйста, где об этом говорится? И почему в данном случае нельзя применить мю по прил.6., табл.71а СНиПа "Стальные конструкции"?
Последний раз редактировалось fenomenЧИК, 25.02.2010 в 11:40. Причина: не указала источник |
|||
![]() |
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 980
|
табл. 71 мю для расчета стоек (напр. пристройки с жесткостью стойки значительно меньшей, чем основной каркас), а вы считаете РАМУ по табл. 17а снипа и общую устойчивость рамы
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Проектирую фундамент, нашел один узел, на котором показано сопряжение стальной колонны с фундаментом. У меня вопрос как сделать сопряжение базы колонны к монолитному фундаменту, на картинке показана сварка, каким образом законструировать??? Как сделать по поверхности фундамента закладную деталь, чтобы приварить?
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Фундамент под металлическую колонну проектируется классически так, как рассказал Allaz.
Вы нашли узел особенного фундамента. Вам именно такой "узкий" подколонник требуется?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Инженер ПГС Регистрация: 17.04.2009
Москва
Сообщений: 91
|
Что касается колонны, то это типовая стойка портала ОРУ 35-110 кВ, соответственно и узел взят из типовой серии, но фундаменты из серии не подходят, поэтому проектирую сам.
Я думал по этому поводу, но не изменится устойчивость, жесткость узла? Сечение подколонника не ограничивается. Как объяснить, что сечение 1200х1200, а если взять по минимуму, скажем если по узлу, хотя бы 800х800? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645
|
Цитата:
Вам нужны ссылки на эти требования?
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD | searcher | SCAD | 1 | 07.08.2008 17:53 |
База стальной колонны, защемленная в двух направлениях | Dmitij | Металлические конструкции | 28 | 24.07.2008 15:30 |
Сопряжение монолитной колонны и фундамента | Deimos | Основания и фундаменты | 41 | 27.05.2008 17:05 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |