Как такие узлы решаете, без гнутой арматуры кто-нибудь делает?
Просмотров: 52592
 
Непрочитано 09.02.2006, 14:29
#21
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


p_sh
Процитирую сам себя:
Цитата:
Установлением коротышей с глубиной заделки Lan в нижней колонне и запуском на 2*Lov в верхнюю.
Lan есть длина зоны анкеровки, а Lov есть длина стыка внахлест, см. формулы 5.15 и 5.16, а также рис. 6.53в Справочного пособия Проектирование ЖБК под ред.Голышева.
Фомулы для определения Lan и Lov имеют разные коэффициенты для растянутых или сжатых стержней.
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 14:54
#22
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


никак не уразумею: почему по одному элементу (многоэтажная колонна) стык арматуры вниз элемента считается анкеровкой, а вверх элемента - перепуском.??. при этом и моменты в колоннах верхних этажей здания имеют тенденцию возрастать как в верхнем так и нижнем её сечении, при снижении нормальной силы.
[sm2102]
[ATTACH]1139486061.rar[/ATTACH]
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 15:53
#23
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Shbalanke, для разрешения вопроса требуется эскиз
Цитата:
Установлением коротышей с глубиной заделки Lan в нижней колонне и запуском на 2*Lov в верхнюю.
ибо не понятно. где заканчивается стержень в нижней колонне (предполагаю что в уровне перекрытия), тогда для растянутых стержней колонны не выполняется условие перепуска и разбежки
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 16:13
#24
Shbalanke


 
Регистрация: 03.11.2005
Сообщений: 87


Выставляю эскиз:
[ATTACH]1139490821.gif[/ATTACH]
Shbalanke вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 16:21
#25
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


прояснилось. Данный узел для стыка колонн различных по ширине, а я имею в виду стык колонны не изменяющей свои габариты, какой довольно часто является колонна в многоэтажном здании. В таком случае приведенный узел стыка неприменим по вышеизложенным соображениям, для этого случая и имеются рекомендации о которых упоминал maestro т.е. с изгибом стержня.

этот вопрос (о организации стыка) подробно изложен в Руководстве по конструированию ж.б. конструкций на страницах 81 и 93, ограничение по диаметру - Ф36 п 2.43 (и в Снипе такой же) , по изгибу стержня - не более Ф32 (по согласованию)
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 17:28
#26
Андрей С

строительство
 
Регистрация: 07.02.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 224
<phrase 1=


я на практике применял и гнутые стержни, и стык с помощью дополнительного стержня арматуры, и ванную сварку
неоднократно видел в москве, как стержни просто вяжут внахлест (со смещением всех стержней по или против часовой стрелки)
Андрей С вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 17:41
#27
Om81

Хочу быть фотографом :)
 
Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
Сообщений: 2,538
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от p_sh
прояснилось. Данный узел для стыка колонн различных по ширине, а я имею в виду стык колонны не изменяющей свои габариты, какой довольно часто является колонна в многоэтажном здании.
Я что-то не понимаю, а почему вышепривиденный узел нельзя использовать для одинаковых колонн?.. Стержни нижней колонны также связать с доп. стержнями до ее замоноличивания, и оставить их как выпуски.. Почему нельзя?
__________________
Камень на камень, кирпич на кирпич..
Om81 вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 17:52
#28
Sinuss


 
Регистрация: 10.09.2003
Сообщений: 224


Андрей С
Цитата:
неоднократно видел в москве, как стержни просто вяжут внахлест (со смещением всех стержней по или против часовой стрелки)
Правильно и отдельными стержнями и с отгибом, но внутрь сечения от вышележащего каркаса, с соблюдением треб. п.3.67 Руководства по конструированию.
Sinuss вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2006, 22:27
#29
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от Om81
Цитата:
Сообщение от p_sh
прояснилось. Данный узел для стыка колонн различных по ширине, а я имею в виду стык колонны не изменяющей свои габариты, какой довольно часто является колонна в многоэтажном здании.
Я что-то не понимаю, а почему вышепривиденный узел нельзя использовать для одинаковых колонн?.. Стержни нижней колонны также связать с доп. стержнями до ее замоноличивания, и оставить их как выпуски.. Почему нельзя?
начнем с общих понятий: 1.
Цитата:
никак не уразумею: почему по одному элементу (многоэтажная колонна одинаковой жесткости) стык арматуры вниз элемента считается анкеровкой, а вверх элемента - перепуском.??
2. нарушаются требования п. 5.39 СНиП

данный стык ,как указано в руководстве по конструированию, применяется при резком различии в сечениях колонн верхнего и нижнего этажей (разница для половины сечения более 100 мм) т.е. жесткость нижней колонны много больше верхней, поэтому для верхней колонны с достаточной достоверностью можно полагать анкеровку в нижнюю колонну (по аналогии с анкеровкой колонны в фундамент) как в жесткое тело
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2006, 23:17
#30
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от baryshnikoff
Цитата:
Сообщение от X-DeViL
А вариант решения такой... стержни выполнять слегка гнутыми в верхней части колонны! со смещением вовнутрь...
Загиб получается 1/6 в уровне плиты перекрытия, так?
здесь, несмотря на нормативную рекомендацию (руководство по конструированию) усматриваю следующую проблему:
например
- диаметр изгибаемого стержня 25 мм.
- угол загиба 1/6=0,166
при арматуре класса А-III продольное усилие воспринимаемое арматурным стержнем составляет 4,9[см2]*3,650 [т/см2]=17,900 т

усилие (боковой выпор) в наклонной части стержня составит 17,9*,16=3,0 т - Весьма солидное...
что его будет воспринимать????
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2006, 11:39
#31
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Сообщение от maestro
А вот и рисуночек как мы делаем:
[ATTACH]1123235985.jpg[/ATTACH]
в посте выше имеется в виду следующее:
1. если изгиб в теле колонны
если стержни (угловые) выполнены указанным образом и то в них ( сжатых учитываемых в расчете) со сжимающей силой возникает и горизонтальная сила (требуемая площадь хомутов для восприятия распора для 32 диаметра 4,4т/1,75=2,5 см2 в направлении действия силы плоскости изгиба стержня).
2 если изгиб в теле перекрытия
то преимущество данного решения с точки зрения ho не очевидно в виду того что выпуски, работающие в нижнем сечении колонны имеют ho худшее чем у стыкуемого с ним стержня.

ps
склоняюсь что наиболее рациональным будет выполнение колонны с прямыми стержнями без изгиба стыкуемыми непосредственно.
- Учитывать это обстоятельство в расчете.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2006, 17:05
#32
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


p_sh
Согласен с Вами:
Цитата:
склоняюсь что наиболее рациональным будет выполнение колонны с прямыми стержнями без изгиба стыкуемыми непосредственно.
- Учитывать это обстоятельство в расчете.
Уточню, как делаем мы:
1. Стыки на сварке никто не любит (не выгодно, не умеем, проверить сложно).
2. Стыки внахлестку с отгибами в теле ригелей (перекрытий) позволяют решить проблему с защиными слоями. При этом не требуется учет в расчетах.
Примерно так:
[ATTACH]1157375101.jpg[/ATTACH]
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2006, 11:16
#33
p_sh

новичок
 
Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396


Цитата:
Стыки внахлестку с отгибами в теле ригелей (перекрытий) позволяют решить проблему с защиными слоями. При этом не требуется учет в расчетах.
возможно я недопонял приведенный пример, но не усмотрел в нем разницы с эскизом руководства по конструированию.

подробнее:
- предположим что рассматривается квадратная колонна, испытывающая двухосный изгиб
- выпуски в вышележащую колонну на вашем эскизе имеют бОльший защитный слой чем основные стержни, тем не менее в крайнем нижнем сечении вышележащей колонны именно они являются рабочей арматурой, поэтому в расчетах следует исходить из этого значения (бОльшего), по крайней мере для нижнего сечения.
Что удобнее, выгоднее и т.п. :
- некоторое увеличение арматуры за счет уменьшения ho
- некоторое превосходство варианта с изгибом стержней лишь в верхнем сечении.
p_sh вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2006, 17:26
#34
EUDGEN

конструктор
 
Регистрация: 18.03.2005
Кишинев
Сообщений: 1,641


p_sh
Цитата:
- выпуски в вышележащую колонну на вашем эскизе имеют бОльший защитный слой чем основные стержни, тем не менее в крайнем нижнем сечении вышележащей колонны именно они являются рабочей арматурой, поэтому в расчетах следует исходить из этого значения (бОльшего), по крайней мере для нижнего сечения.
Если строго рассуждать, то:
1. При нахлесте работают оба стержня в монолите и, без сомнения, если рассмотреть работу зоны вокруг нахлестки как двухкомпонентного материала (арматура+бетон), интенсивность напряжений в реальности будет иной нежели для однокомпонентного материала при упругом расчете. Здесь заложен определенный КСС.
2. Соглашусь с необходимостью ввода в расчет несколько завышенного защ. слоя. Это и для устранения влияния человеческого фактора на монтаже.
3. Но вопрос в теме: варить или не варить стыки? На это я ответил.
__________________
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2006, 23:57
#35
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Меня тут вот что беспокоит:
Ну просто афигенные длины стержней.
Допустим длина перепуска у нас 40 диаметров при B20.
диаметр стержня 28
2*40*28=2240, ТАК ЭТОЖ ЦЕЛЫЙ почти ЭТАЖ.
Что блин тут делать.
Перерасход метала?
:shock:
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 10:43
#36
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от OlegM
Меня тут вот что беспокоит:
Ну просто афигенные длины стержней.
Допустим длина перепуска у нас 40 диаметров при B20.
диаметр стержня 28
2*40*28=2240, ТАК ЭТОЖ ЦЕЛЫЙ почти ЭТАЖ.
Что блин тут делать.
Перерасход метала?
:shock:
ставить через один короткий, длинный стержень...и мы не используем почти в верт конструкциях бетон ниже В30... только верхушки зданий
и еще ......у нас и диаметр 40 в колоннах есть ...перепуск каждые 2 этажа. при этом правда масса стержня немаленькая...поэтому каркас колонны изготавливается на базе и монтируется краном...

по поводу перепуска...в последнее время склоняюсь к решению средние стержни колонн сдвигать вдоль грани колонн (обеспечивая при этом расстояния между ними по нормам и здравому смыслу) а угловые гнуть...
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 11:49
#37
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Цитата:
Сообщение от OlegM
Меня тут вот что беспокоит:
Ну просто афигенные длины стержней.
Допустим длина перепуска у нас 40 диаметров при B20.
диаметр стержня 28
2*40*28=2240, ТАК ЭТОЖ ЦЕЛЫЙ почти ЭТАЖ.
Что блин тут делать.
Перерасход метала?
:shock:
Еще старое руководство по конструированию (кажется 1978 года) в таких случаях рекомендовало делать стыки через этаж.
vv_77 вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 12:03
#38
Radcha

Конструктор
 
Регистрация: 15.11.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 66


[quote="AlfF1"]
у нас и диаметр 40 в колоннах есть


А как же ПОСОБИЕ к СНиП 2.03.01-84
5.47 (5.37). Стыки рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм.
Radcha вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 13:16
#39
Xo66iT

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.09.2004
Москва
Сообщений: 184
<phrase 1=


А вариант стыка через обжимную гильзу никто не рассматривает ???

Или через гильзу но на резьбе.
Помоему разработки НИИЖБ'а, да и у зарубежных товарищей такие разработки есть.
Xo66iT вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2006, 16:24
#40
AlfF1

проектирование
 
Регистрация: 08.08.2005
Екатеринбург
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Radcha
А как же ПОСОБИЕ к СНиП 2.03.01-84
5.47 (5.37). Стыки рабочей арматуры внахлестку применяются при стыковании сварных и вязаных каркасов и сеток, при этом диаметр рабочей арматуры должен быть не более 36 мм.
СП 52-101-2003 п.8.3.27
__________________
век живи - век учись
AlfF1 вне форума  