Непрочитано 18.08.2009, 08:45 1 | 1
Расположение "точки росы"....?
goncha
 
civil engineer
 
Київ
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 53

Здравствуйте, уважаемые!

Сейчас проектирую дом, выбрал следующий "пирог стены":
-лицевой кирпич _120мм, 0.32Вт/(м*С)
-воздушная прослойка _30мм
-минеральная вата ROCKWOOL _100мм, 0.037Вт/(м*С)
-керамический поризированный блок _250мм, 0.18Вт/(м*С)

При расчете "точки росы" (программа ТЕРЕМОК) результаты говорят, что она находится в керамоблоке (134мм от внутренней поверхности стены). Нормально ли это? Потом влага "выйдет" через вату или останется в керамоблоке? Где оптимальное местонахождение точки росы?
Спасибо!
Просмотров: 26088
 
Непрочитано 24.08.2009, 12:00
#21
Sерж

проектировщик
 
Регистрация: 30.07.2008
Владимир
Сообщений: 579
<phrase 1= Отправить сообщение для Sерж с помощью Skype™


а это с подогревом воздушной прослойки наверное
Sерж вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 14:09
#22
ed-dy


 
Регистрация: 26.10.2006
Novosibirsk
Сообщений: 175


недавно рассказали историю-отремонтировали старый кирпичный фасад штукатуркой, весной вся штукатурка легла рядом с домом, стали анализировать-точка росы оказалась рядом с внешней поверхностью кирпича....
ed-dy вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 14:52
#23
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от ed-dy Посмотреть сообщение
недавно рассказали историю-отремонтировали старый кирпичный фасад штукатуркой, весной вся штукатурка легла рядом с домом, стали анализировать-точка росы оказалась рядом с внешней поверхностью кирпича....
дай угадаю, наружную поверхность "отремонтировали" слоем цементной штукатурки, пароизоляция которого оказалась выше чем кирпичной кладки.

вы хотели песен ?? их есть у меня.
изнутри -> наружу
...................................
цементная штукатурка
кладка кирпичная
утеплитель открытой структуры (например, минплита)
прослойка вентилируемая
панель (какая ?? уже не имеет значения)
...................................
паропроницаемость изнутри наружу только увеличивается.
и где ожидается точка росы ?? где ожидается пробка на дороге, ширина которой только увеличивается ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:03
#24
EOL1000

Architect
 
Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Сообщений: 444


goncha

Конечно Москва Вам сейчас не указ, но на чужих ошибках можно и поучиться
см. :
Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 №18 «О применении
трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из
плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки
при строительстве гражданских зданий на территории Московской области»
Offtop: (хрен его знает, какой у этого постановления сейчас статус)

p.s. Вы кстати не сказали, сколько этажей в доме?

regards

Последний раз редактировалось EOL1000, 24.08.2009 в 15:11.
EOL1000 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:09
#25
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
вы хотели песен ?? их есть у меня.
изнутри -> наружу
...................................
цементная штукатурка
кладка кирпичная
утеплитель открытой структуры (например, минплита)
прослойка вентилируемая
панель (какая ?? уже не имеет значения)
...................................
паропроницаемость изнутри наружу только увеличивается.
и где ожидается точка росы ?? где ожидается пробка на дороге, ширина которой только увеличивается ??
Отличная песня
Точка росы при наиболее неблагоприятных условиях (т.е. при расчетных по нормам) ожидается в утеплителе
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:18
#26
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Ильнур, на каком основании ты сделал такой вывод ??
ты не попутал точку росы и точку с температурой ноль ??

и еще раз : где ожидается пробка на дороге, ширина которой только увеличивается ??

<Конечно Москва Вам сейчас не указ, но на чужих ошибках можно и поучиться
см. :
Распоряжение Минмособлстроя от 23.05.2008 №18 «О применении
трехслойных стеновых ограждающих конструкций с внутренним слоем из
плитного эффективного утеплителя и лицевым слоем из кирпичной кладки
при строительстве гражданских зданий на территории Московской области»>

обязаны учиться.
проектирование проектированием, а практика применения (возведения) таких конструкций - это отдельная песня : ((
lee вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:24
#27
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Ильнур, +1

Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
паропроницаемость изнутри наружу только увеличивается.
и где ожидается точка росы ??
Ну, как один из вариантов, в точке где в пироге стены будет +10,7С. Или в Вашей конструкции стены некоторые интервалы температур исключены??

Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
где ожидается пробка на дороге, ширина которой только увеличивается ??
В России ширина дороги и наличие пробки практически никогда не коррелируют
abel вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:35
#28
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от abel Посмотреть сообщение
Ну, как один из вариантов, в точке где в пироге стены будет +10,7С. Или в Вашей конструкции стены некоторые интервалы температур исключены??
а влажность имеет значение ??
lee вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:39
#29
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


lee, я все таки хотел уточнить может точка росы имеет место быть,но в вашем случае она максимально смещена к вентилируемой прослойке
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:43
#30
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
а влажность имеет значение ??
А температура воздуха внутри здания???
А может полистаете для начала хотя бы СП "Проектирование тепловой защиты здания"?
abel вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:53
1 | 1 #31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Цитата:
Сообщение от lee Посмотреть сообщение
..ты не попутал точку росы и точку с температурой ноль ??

и еще раз : где ожидается пробка на дороге, ширина которой только увеличивается ?? ((
Точка росы - это не точка, где t=0, а где начинается конденсация, т.е. где воздух не в состоянии уже содержать в себе воду в виде газа . Количество воды, которое способен воздух удержать в себе, зависит (такова физика воздуха и воды) как от температуры, так и от влажности и давления (есть еще тонкие нюансы, но здесь хватит и этих).
Пробка на дороге ожидается там, где скорость подъезжающих автомобилей такова, что пропускная способность дороги при данной ширине меньше расчетной. Т.е. при ширине 6 м едем без пробок со скоростью 40 км/час и поем веселые песни, а затем, увидев расширение до 12 м, разгоняемся до 120 км/час и врезаемся в машину, а сзади - в нас, и т.д. Вот где пробка.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:53
#32
EOL1000

Architect
 
Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Сообщений: 444


Lee,

С пробками на дорогах всё так же загадочно как и с точкой росы

По существу, мой пирог был бы таким (ИМХО)

12,5мм ГКЛ с пароизоляцией
50мм (мин) утеплитель
510мм кладка из поризированного блока на пирлитовом растворе
120мм лицевой кирпич

Но для маленького домика, я бы использовал деревянный каркас
с облицовкой лицевым кирпичом, если уж Заказчик таки полный "Naf-Naf™"

regards

Последний раз редактировалось EOL1000, 24.08.2009 в 16:00.
EOL1000 вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 15:56
#33
lee


 
Регистрация: 28.02.2004
43
Сообщений: 1,822
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от motor-serg Посмотреть сообщение
lee, я все таки хотел уточнить может точка росы имеет место быть,но в вашем случае она максимально смещена к вентилируемой прослойке
не понял про "может быть"

Цитата:
Сообщение от abel Посмотреть сообщение
А температура воздуха внутри здания???
А может полистаете для начала хотя бы СП "Проектирование тепловой защиты здания"?
вопрос был риторический
lee вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 16:00
#34
abel

шахтер
 
Регистрация: 27.09.2007
Москва
Сообщений: 107


Цитата:
Сообщение от EOL1000 Посмотреть сообщение
Lee,

По существу, мой пирог был бы таким (ИМХО)

12,5мм ГКЛ с пароизоляцией
50мм (мин) утеплитель
510мм кладка из поризированного блока на пирлитовом растворе
120мм лицевой кирпич

regards
еще один "волшебный" пирог.
Утеплитель точно внутри?
abel вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 16:02
#35
motor-serg

учусь на ГИПа
 
Регистрация: 21.12.2006
С-Петербург
Сообщений: 1,721
<phrase 1=


lee, я про то, что если столько человек уверяют, что она есть может в этом что-то есть?
motor-serg вне форума  
 
Непрочитано 24.08.2009, 16:09
#36
EOL1000

Architect
 
Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Сообщений: 444


abel,

Точку росы безопанее всего ловить в самой толстой и однородной
части стены.
Вы правы в стене набранной из слоёв с разным U-value
не может быть одного правила на все случаи жизни - надо проверять расчётом

Offtop: motor-serg
Вспомнилось
«Ты суслика видишь? — Нет. — И я нет. А он есть!» (фильм «ДМБ»)


regards

Последний раз редактировалось EOL1000, 24.08.2009 в 16:19.
EOL1000 вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 07:57
1 | 1 #37
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,645


Собственно, я возразил против такой установки:
Цитата:
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Точки росы вообще не должно быть! В этом весь смысл теплотехнического расчета!
Смысл ТТ-расчета не в этом - см. приложение.
Воздух и влага в воздухе просачиваются сквозь слои в различных направлениях в зависимости от времени суток или года вследствие разницы между парциальными давлениями и плотностями. Ну так устроена природа - пытается все привести к балансу.
Значит, конденсация в определенный неблагоприятный момент в толще стены произойдет.
В СНиП (см. приложение) расположение точки росы весьма условно - на деле эта точка БЛУЖДАЕТ!
P.S. Выполнение правила о порядке расположения слоев по уменьшению паросопротивления - это лишь создание благоприятных условий для ненакопления влаги, а не исключение конденсации как таковой.
Вложения
Тип файла: doc парозащита.doc (46.5 Кб, 470 просмотров)
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.08.2009 в 10:10. Причина: убрал повтор
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.08.2009, 08:45
#38
Сергей Ружинский


 
Регистрация: 29.07.2004
Сообщений: 48


Цитата:
Точки росы вообще не должно быть! В этом весь смысл теплотехнического расчета!
Смысл теплофизического расчета - в приведении конструкции к квазистационарному влажностному режиму. Если в толще конструкции в отопительный период происходит конденсация влаги то в летний период эта влага должна покинуть ограждающую конструкцию (условие ненакопления влаги).

Достаточно простые но эффективные программы теплофизического расчета можете взять тут:
http://www.allbeton.ru/forum/post28454.html

Рекомендую "Экономить нужно экономно".
А также рекомендую цикл статей под аналогичным названием
http://landlord.by/talk/viewtopic.ph...st=0&sk=t&sd=a
__________________
------------------
Админ Весьбетона
Сергей Ружинский вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 14:52
#39
donskoi

строительство
 
Регистрация: 09.03.2009
Ижевск
Сообщений: 24
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от EOL1000 Посмотреть сообщение
Lee,

С пробками на дорогах всё так же загадочно как и с точкой росы

По существу, мой пирог был бы таким (ИМХО)

12,5мм ГКЛ с пароизоляцией
50мм (мин) утеплитель
510мм кладка из поризированного блока на пирлитовом растворе
120мм лицевой кирпич

Но для маленького домика, я бы использовал деревянный каркас
с облицовкой лицевым кирпичом, если уж Заказчик таки полный "Naf-Naf™"

regards
Вопрос по конкретному пирогу. Сразу за ГВЛ пароизоляция. А не получиться что ГВЛ слишком напитает влаги и не начнет отторгать отделочные покрытия, нанесенные на него
donskoi вне форума  
 
Непрочитано 06.09.2009, 15:44
#40
EOL1000

Architect
 
Регистрация: 23.01.2009
Ireland
Сообщений: 444


donskoi,

В данном случае температура и влажность ГКЛ будет незначительно
отличаться от этих же параметров воздуха внутри помещения. Так что я
не вижу угрозы внутренней отделке.
В данном примере внутренний слой изоляции служит как дополнительное
утепление, уменьшающее теплопотери через стены. Конденсат не должен
выпадать и без этих 50мм, для Киева по крайней мере
Цель пароизоляции как можно быстрее отсечь насыщенный парами воды
теплый воздух помещения плюс уменьшить эфект безконтрольной инфильтрации
воздуха сквозь стену в обоих направлениях и связанные с этим теплопотери

regards
EOL1000 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Расположение "точки росы"....?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет "Точки росы" Fanatic13 Конструкции зданий и сооружений 4 24.03.2010 07:25
Наиневыгодное расположение нагрузок в расчетных программах Розмысл Расчетные программы 14 27.07.2009 11:03
Расположение коттеджа в плане относительно соседних коттеджей ? drill_man Разное 5 04.05.2009 15:31
не получается задать расположение плоскости в пространстве! БКС AutoCAD 1 10.10.2007 15:44
как сохранить то расположение пиктограмм и панелек Соня AutoCAD 35 29.09.2004 10:11