Реклама i
|
||
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Считаем, конструируем Регистрация: 24.12.2003
3 часа от Белокаменной
Сообщений: 33
![]() |
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19
|
В шарнирном узле не исключается возможность перемещения на 1мм(0.4мм) Да и пусть себе перемещается! Данные болты работают на срез. Их прочность - достаточна. А строительный подъем в 105мм-это обычный подъём для ферм подобного пролёта. Кстати, увеличив подъём, усилие в сжатых стержнях фермы увеличится. А если ферма прогнется на 78мм, то
усилие в сжатых стержнях уменьшится(не на много правда). Попробуйте построить примитивную плоскую ферму(для проверки) с подъёмом в 105мм и вторую такую же с подъёмом в 105-78=27мм. Рассчитайте ту и другую и убедитесь в правоте моих слов. В узле, где сходятся опорные раскосы и нижний пояс, сумма всех усилий во всех стержнях=0. На болты в данном случае действует перерезывающая сила(реакция опоры) равная половине собственного веса фермы плюс половина веса всего того, что на ней висит(если загружение симметрично). Прочность болтов на срез достаточна. Да пусть себе эта стена перемещается на 1мм! да хоть на 2.5мм!!! Ферма-то "висит" на болтах!!! Если бы ферма просто стояла на стене, опирание всё равно было бы шарнирным. Ну подняли её на 50мм и подвесили на болты, что именилось?, если если прочность болтов на срез достаточна? Да ни-че-го!!! Кстати посмотрите серию "Молодечно", она существует уже более 30 лет. Там в ферме тоже шарнирные опорные узлы и строительный подъём присутствует. Конечно, там ферма плоская и умники могут возразить, что это несколько нечто другое, но фактически и там и там стержни либо сжаты, либо растянуты, а опорные узлы - шарниры. И разница будет ну никак не более1-5%! |
|||
![]() |
|
||||
ломаю больше, чем строю Регистрация: 28.02.2007
Чебоксары
Сообщений: 31
|
Это не ферма-арка - это балка со строительным подъемом. Внимательно смотрю на чертежи, больше всего не нравится узел опирания этой балки. Под светопрозрачным куполом может быть значительное изменение температуры окружающей среды, и соответственно, теплового расширения/сжатия балки. (при дельта t = 70 градусов дельта l = 11,7мм). поэтому на так называемый распор может оказывать не только деформация стен здания, но и то, при какой температуре монтировали балки.
Конструкция не типовая, за пару минут такую не проверить, кроме узла опирания вызывает вопрос пик момента Мs на листе 4, табл. 4.2 в паре метров от опоры - этот пик или момент из середины пролета является максимальным, т.е. расчетным? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.09.2009
Сообщений: 19
|
Именно некоторый! Кстати кого-то смущает и пик момента в 2метрах от опоры. Вы посмотрите на величину этого момента!!! М=1,3кН*м! 130(грубо) кг*м. Настолько смешная величина, что о ней и разговора не может быть. А абсолютную жесткость стыка может обеспечить только фланцевое соединение на высокопрочных болтах при очень толстых(20мм и более) фланцах. Стык бетон-рубашка рамного анкера(обойма толщ. 0.6-0.8мм)-фланец(толщ. около 10мм)+невысокопрочный болт не может быть абсолютно жестким. Поэтому при расчете нужно запретить перемещение узлов, но не запрещать поворот, т.е. сделать узел шарнирным. А насчет того, что это балка.... Где вы видели, чтобы эпюра
скакала по балке как пила(вверх-вниз, вправо-влево), если сосредоточенная сила(2т) приложена всего в одном месте. Покажите мне,я хочу увидеть такую"балку"!!! Распор(какой-то), согласен, все-таки действительно есть(очень мизерный см. выше прикол 130кг*м), но он добавляет усилие сжатия в сжатых стержнях и добавляет усилие со знаком "-" в растянутых(т.е. разгружает их); но величина этого распора настолько мизерна, что это просто смешно(опять см. 130кг). А вообще, еще раз говорю, построй в том же SCADе простейшую ферму, сделай с нее копию, на оригинале сделай шарнирные опорные узлы, на копии-жесткие и посчитай обе. Результаты будут отличаться на "130кг"(прикол, однако)! А насчет логина, который "говорит сам за себя..." Это такая наживка, циничный крючок, для кое-кого, кто его (крючок, наживку) бездумно заглатывает, а соскочить.... поздно, не получается! |
|||
![]() |
|
||||
ломаю больше, чем строю Регистрация: 28.02.2007
Чебоксары
Сообщений: 31
|
меня больше всего волновало сжатие а не расширение, т.е. на анкере появится растягивающее усилее, ферма не будет работать на распор вообще. т.е. если эту ферму\балку ставили в жару, а в помещении стало холодно, то, надо пересчитывать узел опирания с учетом исчезновения распора, и, соответственно, надо пересчитать саму ферму с учетом отсутствия этого распора, т.е. узлы опирания надо вязять шарнирно-подвижными.
также интересует, насколько хорошо анкер будет держать циклическую нагрузку на растяжение. и еще, если вдруг, произошло температурное сжатие фермы, и стены ушли на пару миллиметров в стороны, что будет? опять надо произвести расчет Не знаю, где вы нашли величину пика момента в нескольких метрах от опоры, рекомендую внимательно посмотреть эпюру моментов на стр.4 пояснительной записки. Да, величина распора показана на стр. 6 пояснительной записки - это не 130 кг, а очень даже 6.5т! |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
diletant, еще на п.17 я задал Вам нормальные вопросы:
Цитата:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2009 в 08:11. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294
|
Цитата:
![]() Господа, анализируют систему после расчета - иногда после расчета по деформированной схеме. |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Господа, спасибо за активную переписку и обсуждение темы.
Коротко о важных моментах балки: -для того чтобы распор пропал нужно всего лишь 2,05мм и данная конструкция работает просто как пролётная балка, а анкера на выров; - возможные температурные расширения не учитывались при расчёте и монтаж проводился при комнатной температуре. Мне нужна точно понимать живучесть проектного решения - исполнение и монтаж, качество сварных сооединений и соотвествие марок стали уже отвественность изготовителей.
__________________
Инженер-конструктор |
|||
![]() |
|
|||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Цитата:
Очевидно же, что ДАННУЮ ферму не следует считать с закрепленными опорами. Вы, думаю, не сможете не согласиться с этим. Цитата:
Если бы например я ничего не считал никогда, не мог бы так говорить. Много всякого насчитано, можете не сомневаться. А конкретно по данному случаю достаточно вот такого расчета: Цитата:
Diesell Цитата:
Если и далее будут недопонимания и всякая фигня не по теме, выложу сравнительные расчеты.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 19.09.2009 в 16:19. |
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,649
|
Правильно. Можно просто поверить в:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Проектирование Регистрация: 02.10.2006
Москва
Сообщений: 35
|
Цитата:
![]() Запроектированная ферма выполенна по моим чертежам и расчётам. Запроектирована как арочное сооружение - если взять данную ферму и рассчитывать как простую пролётную балку на 26м, то распора не возникает - ферма прогибается - анкера начинают работать на вырыв (с плечём в 37,5мм (половина уголка 75х5мм) усилия приходящиеся на стенку уголка начинают его гнуть) - ферма под минимальной нагрузкой провисает вниз и может упасть!! Так вот вопрос в этом и состоит - можно ли мой проект сейчас оставить так как есть или стоит в срочном порядке его дорабатывать - т.к. фермы реально установлены!!! Хочу себя откорректировать - для того чтобы распор пропал нужно чтобы опора прошла в одну сторону 18мм (графически определил от окружности в центре вехней точки стыковки средних секций фермы к углу опорного уголка)
__________________
Инженер-конструктор Последний раз редактировалось Diesell, 19.09.2009 в 22:00. |
|||
![]() |
|
|||||
Регистрация: 08.11.2005
Сообщений: 8
|
Цитата:
Цитата:
Хотя не совсем понимаю "с плечём в 37,5мм" ![]() Вы недооцениваете разгружающего эффекта от распора, особенно для нижнего пояса. Цитата:
А так как элементы фермы будут работать не "совсем по расчетному", Вам будет оставаться молится, чтобы нагрузка не была 2т. Понять какие неприятности могут произойти с такой аркой сделайте простенький расчет: 3 точки, коор. Y, Z 1) 0, 0; 2) 2, 0,06; 3) 4, 0; стержни 1-2, 2-3 из квадр. труб 90х5, опоры 1, 3 шарниры, узел 2 шарнир к которому прил. верт. 2т. После расчета перемещение по Z точки 2 вычтите из координаты и пересчитайте, оцените результаты. Кстати чем считаете? Очень трудно дома, без нормальных инстр. нет Акада и т.д., результаты расчета просматривая в акробате, дать что-то, но попробую. Прикидка вручную, ферма не может обеспечить несущую способность сосредоточенной силы в 2т. приложенной посередине пролета. Из представленных материалов не понятно на какой подвеске эти 2т. Если есть возможность симметрично развести эту подвеску на 3-4м. от середины, и чем дальше тем лучше, можно попробовать спасти эти фермы. Еще Цитата:
Извините, что-то разошелся, начал быстро раздражатся - постарел или без работы сдвиг. Последний раз редактировалось kaa_str, 21.09.2009 в 06:33. |
||||
![]() |
|
||||
Moderator
LISP, C# (ACAD 200[9,12,13,14]) Регистрация: 25.08.2003
С.-Петербург
Сообщений: 40,431
|
С никами разбирайтесь в личке или чате.
__________________
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчёт опорного узла пространственной фермы | Mozgunov | Конструкции зданий и сооружений | 39 | 15.12.2014 10:07 |
Расчёт арочной конструкции | Rokky | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 09.02.2011 11:14 |
Расчёт узлов фермы трубчатого сечен, расчёт опирания фермы на ж.б. колонну | real_engineer | Расчетные программы | 4 | 15.09.2009 10:41 |
Расчёт фермы с криволинейными элементами решётки | Engineer IA | Расчетные программы | 9 | 15.07.2009 14:24 |
расчёт ж.б. фермы | tolik 1818 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 09.03.2009 13:29 |