Шарнирный узел - Страница 2
Реклама i
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел

Шарнирный узел

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 19.10.2009, 17:29
Шарнирный узел
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Здравствуйте всем!
Можно ли считать данный узел шарнирным?
[IMG]http://s45.***********/i108/0910/f3/adcd93c6dbcct.jpg[/IMG]
Просмотров: 21168
 
Непрочитано 20.10.2009, 18:27
#21
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Слева - шарнир до экспертизы, справа - после
Не, ну здесь все таки опирание на стальную колонну, здесь трохи по другому.
Я так понял, что сходимся на ом, что узел автора шарнирный
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 19:20
#22
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Чем трохи по-другому? Кажется, нет разницы - что ли стальной оголовок жестче?
Сходимся на том, что у автора узел еще более шарнирным будет после несложной доводки. Совсем несложной.
Иначе мы, сторонники доработки, потребуем от вас, сторонников недоработки, обоснования ширины продольного опрного ребра (в плоскости фрермы).
Зачем столько?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 19:23
#23
Антон 1970


 
Регистрация: 11.01.2009
Сообщений: 353


Усилия положено простовлять в узлах, для КМД шников, а то будут названивать
всё равно узел расчётный, конструктор просчитал, ГИП подписал,
кто не уверен калькулятор и СНиП в руки
Антон 1970 вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 20:17
#24
Michail

Эх.....
 
Регистрация: 18.02.2005
Казахстан
Сообщений: 459
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™


Я не металлист, но посмотрите может подойдет как аналог.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пример!.jpg
Просмотров: 694
Размер:	62.4 Кб
ID:	27550  
Michail вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 20:18
#25
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Сходимся на том, что у автора узел еще более шарнирным будет после несложной доводки. Совсем несложной.
Заметано!
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Иначе мы, сторонники доработки, потребуем от вас, сторонников недоработки, обоснования ширины продольного опрного ребра (в плоскости фрермы).
Зачем столько?
Да дело в том, что я как раз согласен с вами. Просто почему то (повторюсь) в большинстве учебников и примеров именно такое расположение болтов, как у автора. Поэтому я и утверждаю (в данном случае просто не видя оснований спорить с авторитетами), что такой узел перераспределяет усилия и он шарнирный. Но сам я к таким узлам тоже отношусь недоверчиво. В архиве примеры из учебников.
Вложения
Тип файла: rar pack.rar (266.6 Кб, 187 просмотров)

Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 20.10.2009 в 20:23.
Vavan Metallist вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.10.2009, 21:59
#26
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Чем трохи по-другому? Кажется, нет разницы - что ли стальной оголовок жестче?
Сходимся на том, что у автора узел еще более шарнирным будет после несложной доводки. Совсем несложной.
Иначе мы, сторонники доработки, потребуем от вас, сторонников недоработки, обоснования ширины продольного опрного ребра (в плоскости фрермы).
Зачем столько?
Ильнур, Вы говорите- узел будет "более шарнирным". А мне нужен такой узел, в котором вообще не возникает момент (100%-й шарнир). В посте #1 я рисовал узел, руководствуясь "Беленей" (стр. 242, рис. 9.26(или см. фото)). Там на счет моментов в узле ничего не написано. А написано, что плита распределяет давление от фермы на нижележащую конструкцию (см. фото).
Думаю можно взять за основу варианты Regby (п. 16) и Michail-а(п. 24).
[IMG]http://s42.***********/i097/0910/df/89e8ee6fa5f3t.jpg[/IMG]
[IMG]http://i034.***********/0910/9d/a6f4c6387982t.jpg[/IMG]
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 22:15
#27
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Для того что бы на опоре появился хоть какой-то момент необходимо, что бы угол поворота опорного сечения фермы был существенным, ибо без деформаций усилий не бывает. А ферма, надо заметить, это не балка и жесткость у нее вполне пристойная, поэтому сложно ожидать значительного угла поворота.

Впрочем, возможное отсутствие момента ни кому не мешает расположить анкер как лучше. В любом случае нужен расчет. Поэтому не понятна позиция автора, который не дал ни каких данных, ни по сечениям, ни по усилиям, ни по нагрузкам.

И еще я недопонял рассуждения Ильнура в посте #20. По-моему в случае присутствия момента на опоре "дополнительно напрягать примыкающие элементы фермы" он как раз не будет (опорный раскос, например). Или я че-то не так понял?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 001.png
Просмотров: 1160
Размер:	40.2 Кб
ID:	27553  
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 20.10.2009, 23:56
#28
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Все оси фермы должны сходиться то есть образовывать треугольник и передавать нагрузку непосредственно на опору так как элементы фермы работают только на сжатие и растяжение, а не на изгиб, а у вас на опоре с этим проблема.
PS в ферме все узлы принимаются условно шарнирными хотя привариваются жестко но этими моментами которые возникают пренебрегают так как ферма рассчитывается на сжатие или растяжение.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Чертеж1.jpg
Просмотров: 325
Размер:	19.9 Кб
ID:	27555  
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 01:16
#29
zebs


 
Регистрация: 14.09.2003
Сообщений: 809


Цитата:
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Rigel
Самый хороший и экономный вариант из всех, что здесь привели. По моему мнению. Только на сжатие бетон под пластиной проверить стоит.
zebs вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 09:25
#30
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Все оси фермы должны сходиться то есть образовывать треугольник и передавать нагрузку непосредственно на опору так как элементы фермы работают только на сжатие и растяжение, а не на изгиб, а у вас на опоре с этим проблема.
PS в ферме все узлы принимаются условно шарнирными хотя привариваются жестко но этими моментами которые возникают пренебрегают так как ферма рассчитывается на сжатие или растяжение.
Почему же. Стержни ферм расчитываются и на сжатие с изгибом и на растяжение с изгибом. Расцентровка осей допускается. Есть условие: "e"-т меньше или равен 0,25хh(пояса), при выполнении которого момент в поясе фермы не учитывается.
Вот схема усилий фермы:
[IMG]http://s51.***********/i133/0910/ef/038b29259d6et.jpg[/IMG]
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 11:22
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
... А мне нужен такой узел, в котором вообще не возникает момент (100%-й шарнир). ..
Если очень нужен такой шарнир, конструируете СПЕЦИАЛЬНО:
1. Как Вы нарисовали на п.16.
2. Как нарисовано у Michail на п.24
3. Даже с применением катка.
4. В любом произвольном исполнении.
Обычно в таких узлах нет необходимости, и применяются условные шарниры. Но при этом нужно следить за усилиями. Узел должен быть компактным в плоскости фермы, как у Вас на п. 26.
Карлсон
Цитата:
И еще я недопонял рассуждения Ильнура в посте #20
Цитата:
сложно ожидать значительного угла поворота
Sarman мог бы из расчета взять и показать конкретную величину. Могу предположить, что где-то 0,01 рад. Т.е. тангенс угла подъема опорный плиты примерно 0,01. Т.е. дальний конец опоры теоретический должен подняться на 4 мм .
А на деле на опору давит вертикальная сила допустим 30 тонн и пытается ставить плиту на место. Этому помогает и болт. И возникает момент примерно 6...7 тм. Этот момент поворачивает узел целиком! На деле узел на месте, а ферма повернулась, при этом раскос и пояс будут испытывать НЕУЧТЕННЫЙ ИЗГИБ. Нормальные напряжения (+\- в волокнах) от НЕУЧТЕННОГО момента будут складываться с напряжениями от продольных сил в этих стержнях (где с +, где с -) и возникнет нерасчетное НДС.
Уменьшение этого момента будет, и существенное, за счет пластичности, податливости и т.д. элементов (деталей) узла - это я здесь не учитываю.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 21.10.2009 в 13:00. Причина: усилия-напряжения
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 11:44
#32
Rigel

Проектирование
 
Регистрация: 19.06.2007
Одесса
Сообщений: 80


Sarman может и есть такая цифра или рекомендации но я бы не применял ее, а просто пересчитал эту консоль. Sarman более внимательно посмотрите вашу схему фермы, меня смущает то что реакция опоры меньше распредиленной нагрузки и в фермах нагрузку прикладывают в узлы а не на элементы пояса.
__________________
Твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
Rigel вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.10.2009, 12:54
#33
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от Rigel Посмотреть сообщение
Sarman может и есть такая цифра или рекомендации но я бы не применял ее, а просто пересчитал эту консоль. Sarman более внимательно посмотрите вашу схему фермы, меня смущает то что реакция опоры меньше распредиленной нагрузки и в фермах нагрузку прикладывают в узлы а не на элементы пояса.
Труба 180х6 проходит как консоль (L=250мм.) на момент 77 кН/м и сжимающую силу -7кН (см. схему усилий). Опорная реакция посчитана правильно. Проверка (грубо как для балки): qхL/2=36,3х16,88=306 кН.
Зачем прикладывать нагрузки на узлы, если у меня покрытие из профлиста без прогонов. Да и в серии Молодечно сплошная равномерно распределенная нагрузка. Это если вручную считать методом вырезания узлов, то там да, проще нагрузки в узлы приложить.

Ильнур, поворот по расчету составляет 0,024.
Еще мне же надо, чтобы одна опора была подвижной по горизонтали, а другая нет (получается как статически определимая балка). А по п. 24 (серия 1.263-4.4) узлы опирания с обеих сторон неподвижные (как статически неопред. балка). Т.е. момент будет передаваться на колонну и возникает распор.
Короче делаю одну опору шарнирно подвижной, другую шарнирно неподвижной (как статически опред. балка).
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 13:07
#34
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...Короче делаю одну опору шарнирно подвижной, другую шарнирно неподвижной (как статически опред. балка).
Для "раздвижки" опор фермы все равно, где именно есть возможность перемещения - в одной или обеих опорах - колонны изогнутся (от усилия, ограниченного трением скольжения) в ОБЕ стороны в соответствии с соотношениеи их жесткостей. При одинаковой гибкости - одинаково. Лишь бы хода хватило.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 15:27
#35
Карлсон


 
Регистрация: 28.04.2009
Сообщений: 302


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
поворот по расчету составляет 0,024.
Это как-то многовато. Для проверки посмотрите вертикальные перемещения второго узла первой от опоры панели и разделите на длину этой панели.

Мне кажется, что даже у Ильнура значение в 0,01 это много, хотя и похоже на правду. Но если учесть что реальное значение будет чуть меньше и то что анкер стоит не у края плиты и то что плита подастся и то что основание плиты прогнется, то и получится, что не так все страшно. Но это не должно мешать автору сделать узел более грамотно.

>Ильнур
Я собственно хотел сказать, что "неучтенный изгиб", как вы его называете, скорее будет разгружать место примыкания опорного раскоса, чем догружать.
Карлсон вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 15:58
#36
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
...Я собственно хотел сказать, что "неучтенный изгиб", как вы его называете, скорее будет разгружать место примыкания опорного раскоса, чем догружать.
Если взять конкретно узел с рисунка на п.1, то там вообще рассцентровка огромная - порядка 250 мм, и имеется добавка момента уже от этого. Направлен этот момент уже в обратную сторону. И разумеется, тот момент, о котором я говорил, будет вычитаться из этого. Т.е. произойдет разгрузка. Поэтому здесь чем жестче опорный узел, тем лучше.
Но в любом случае этот момент, или тот момент, или остаток их разницы - УХУДШАЮЩИЙ фактор.
В идеале расчет должен соответствовать реальной работе. Например, расцентровку назначаем такую, а центр поворота шарнирного узла опирания смещаем от оси опоры так, чтобы в сумме моментов в элементах не было.
Или узел конструируем жестким, а расцентровку вводим в расчет.
Лучше всего расцентровку убрать, а узел сконструировать таким, чтобы получился хороший шарнир, без сильного смещения центра поворота от линии действия вертикальной нагрузки. Т.е. компактным (вдоль фермы), болт со стороны фермы, опорная пластина тонкая и др.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 18:29
#37
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Вот товарищ Rigel предложил самый простой и надежный вариант. Лучше не придумать.
vegas вне форума  
 
Непрочитано 21.10.2009, 19:18
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
Вот товарищ Rigel предложил самый простой и надежный вариант. Лучше не придумать.
Прекрасный вариант. Как бальзам на сердце.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.10.2009, 12:23
#39
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Как Вам такой вариант: (шарнирно- подвижный узел)
[IMG]http://i037.***********/0910/c7/d1278578dfb1t.jpg[/IMG]
C другого конца будет шарнирно неподвижная опора. Т.е. пластинки поставлю впритык к катку.

Последний раз редактировалось Sarman, 22.10.2009 в 12:30.
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2009, 14:22
#40
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,651


Такой вариант хороший. Но зачем так идеально-то? Известно, что катки целесообразны при больших усилиях и перемещениях.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Шарнирный узел

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
Шарнирный узел сопряжения стальной балки с колонной Иван 80 Металлические конструкции 10 14.11.2008 21:09
База колонн (жесткий, шарнирный узел) опус Конструкции зданий и сооружений 12 09.01.2008 19:23
Возможен ли в монолитном железобетоне шарнирный узел? FRANC Железобетонные конструкции 39 24.03.2006 18:04