Подскажите пожалуйста, допускается ли автономную котельную располагать в подавле под лестничной клеткой.
Характеристики: площадь котельной 8.9 м2, отапл. объем - 4500м3, отапл. площадь - 780 м2; выход из котельной непосредственно наружу через тамбур, имеются два окна; над котельной лестница на второй этаж (на колокольню, хоры, короче на 2 этаже - не более 10чел.)
Пересмотрел все нормы по данной теме (СНиП 21-01, СНиП31-103-99, СНиП31-05-2003, СНиПII-35, АВОК) - ни одна напрямую не запрещает делать автономную котельную в подвале (есть ограничения, но не запрет). Однако практики (пожарники) утверждают, что при любом раскладе такое не пропустят. Мол в общественном здании однозначно нельзя делать встроенные котельные
СНиП31-103-99 "Общественные здания административного назначения" п.9.8: "Теплоснабжение здания или отдельных групп помещений может быть осуществлено от централизованных, автономных или индивидуальных источников теплоты согласно СНиП 41-01, СНиП II-35"
СНиП31-103-99 "Здания и сооружения, комплексы православных храмов", п.9.3: "...Теплоснабжение зданий и сооружений храмовых комплексов может осуществляться от внешних сетей или от собственных автономных источников теплоты"
АВОК СТАНДАРТ-2-2004 "Храмы православные. Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха", п.7.1: "Теплоснабжение храма может осуществляться от внешних источников или собственных автономных источников тепла, расположенных как внутри здания, так и в пристроенных или отдельно стоящих зданиях"
Специалисты, поделитесь мнением
Заранее благодарю, Владимир petrov_v_a_@bk.ru
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.10.2009 в 10:30.