Расстановка диафрагм - Страница 2
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расстановка диафрагм

Расстановка диафрагм

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 27.10.2005, 02:38
Расстановка диафрагм
taras
 
конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530

Как расчитать количество диафрагм
в монолитно-каркасном здании
Знаю что есть такие ручные расчеты
Просмотров: 14055
 
Непрочитано 15.11.2005, 11:23
#21
PBaga


 
Регистрация: 06.01.2004
Сумы, Украина
Сообщений: 136


Цитата:
Сообщение от Engineer IA
Дальше: сгрузить картинки с фотика на комп ...
А времени сколько прошло... Проще оказалось сканер найти.
Может еще кому пригодится.
Из-за объема выбрал только рекомендации по определению количества диафрагм и их расстановке. Частный случай - здание с ж-б каркасом. Сама книга перегружена диффуравнениями и ориетирована на ручной счет. Серия тоже приводит графики несущей способности диафрагм для ручного счета( не прилагаются), но кто сегодня будет считать такое вручную?
Дальше, после расстановки диафрагм, выбор расчетной схемы, кодирование, статический и конструктивный расчет.
Вариант с лифтово-лестничным ядром, упомянутый раньше - это тема отдельная.
Материал сканирования отправил в download, более 5 Мб.
PBaga вне форума  
 
Непрочитано 15.11.2005, 18:42
#22
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


БЛАГОДАРСТВУЮ!
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2006, 19:26 Диафрагмы в проемами
#23
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Уважаемые! Хочу возобновить тему о диафрагмах.

Проектирую комплекс 6-9 этажей. Внизу гаражи. Архитекторы просят в двух блоках этого комплекса не ставить диафрагмы внутри здания, а устроить их по наружным стенам, причем стены с проемами. Опыта не хватает. Подскажите, соглашаться ли? Или упираться? На картинке обвел места, где предлагают диафрагмы поставить. Заранее благодарю.
[ATTACH]1143217607.jpg[/ATTACH]
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.03.2006, 19:38
#24
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Считаю без диафрагм не обойтись
тем более ширина здания небольшая
учти имееи значение не только колмчество но и
симетричность расположения
taras вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2006, 19:54
#25
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Engineer IA
Какой каркас здания, архитекторы сделают решение, позволяющее нормально утеплить ж/б диафрагмы наружных стен, сейсмика есть ? Стальные связи возможны?
wjea вне форума  
 
Непрочитано 24.03.2006, 20:12
#26
Profan


 
Регистрация: 25.12.2005
Москва
Сообщений: 13,627


Для Engineer IA
Если уж и ставить здесь диафрагмы, то - поперечные. Продольные можно, конечно, поставить, только при попречном ветре толку от них будет мало.
Помнится, была книга Ханджи "Пространственные расчеты зданий". Кажется, так называлась.
Profan вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 00:14
#27
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Насчет лифтовых шахт хотелось бы отметить, что помимо соображений статики каркаса, есть еще сами лифты. Во первых крепить направляющие с динамикой к кирпичным стенам это не есть гуд. Как правило в этих случаях приходится городить стальной фахверк, а металл нынче стоит весьма дорого. Во вторых надо помнить о конструкционных шумах, зодчие должны соображать как и к чему шахта примыкает.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 05:18
#28
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


wjea
Цитата:
Какой каркас здания, архитекторы сделают решение, позволяющее нормально утеплить ж/б диафрагмы наружных стен, сейсмика есть ? Стальные связи возможны?
Каркас жб. Утепление еще не обсуждал. Сейсмики нет.

Я установил одну диафрагму поперек здания, но ГИП упирается: надо чтобы и в продольном была. На мой взгляд - блок небольшой, одной диафрагмы в поперечном направлении хватило бы. Да, высота здания здесь 22м.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 07:44
#29
wjea

конструктор
 
Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135


Engineer IA
Когда есть вопрос какой каркас, то желательно получить ответ --- ж/б сборный , монолитный, рамный в каком направлении, или плоские плиты.
У Вас по всей видимости административное здание, а это говорит о том, что есть большая вероятность полного, проектного загружения (не выгодного для устойчивой работы каркаса здания) какой –- то части помещений, что в купе с возможной осадкой , или иной деформацией каркаса при действии ветра, может привести к не желательным, общим деформациям или колебаниям всего каркаса. По сему Ваш ГИП совершенно прав. Размер диафрагмы на пол полёта, не всегда рационален, это покажет расчёт каркаса, Вы увидите какие концентрации напряжений, появятся, в ригелях или плитах в точках сопряжений. Постарайтесь нормально симметрично расположить диафрагмы.
wjea вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 15:39
#30
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Спасибо, wjea!
Попробуем ввести диафрагмы. Меня тревожило, что диафрагмы имеют проемы, поэтому и хотел получить консультацию.
Попробую просчитать, исходя из того, что есть. Там есть простенки диафрагм очень тонкие: от колонны всего 200мм. Это и смущает.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 15:45
#31
Engineer IA

Тугодум
 
Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Сообщений: 686


Да, забыл: каркас монолитный, безбалочное перекрытие. Мне тут целый комплекс поддудолили. Раньше занимался реставрацией: купола, своды и прочее. Считал дедовскими методами. А теперь все суперсовременное, модное, компьютерное. Да еще после перерыва в работе. Стараюсь освоить.
__________________
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2006, 15:47
#32
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


art

Цитата:
и кому нибудь из своих более опытных коллег.
Вот спросил- оказывается, когда считаешь совместно колонны и диафрагмы, первые моделируются по концам как шарниры.

Какого? :twisted:
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 27.03.2006, 13:07
#33
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Чувствую, попал:
Устроился на новую работу и ТЫК – будешь считать колонны с шарнирным опиранием по концам. Здания железобетонные с диафрагмами.
Что делать и как бороться?
:?:
OlegM вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 27.03.2006, 15:23
#34
taras

конструктор
 
Регистрация: 27.10.2005
Сообщений: 530


Так не колонны надо считать
а усилия в элементах здания
taras вне форума  
 
Непрочитано 28.03.2006, 11:29
#35
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Получаются усилия без моментов. :?
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2013, 22:48
#36
Tym

инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.07.2008
Калининград
Сообщений: 825


можите считать меня некрофилом, но уж очень заинтересовала инфа
Цитата:
Сообщение от YakovSN Посмотреть сообщение
Такие ручные расчеты есть, вопрос в том, сколько времени вы готовы убить на них . Например "Вопросы статического расчета многоэтажных зданий связевой истемы", Швехман, Моспроект-2, 1969 г. Или "Унифицированный каркас. Пример расчета надземной части здания", Ханджи В.В., Моспроект-1, 1970 г. В сравнении с програмными методами расчета это все равно, что идти с Днепрпетровска в Киев пешком (хотя есть автомобиль) .
YakovSN, а у вас есть другие труды Моспроекта?
__________________
набираюсь опыта:drinks:
Tym вне форума  
 
Непрочитано 07.04.2013, 19:50 Нужен совет по длине диафрагмы
#37
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


Чтобы не плодить очередной темы, решил задать свой вопрос здесь.

Имеется здание высотой 15м, в плане 25х17.5м. (4 этажа надземных, один подвальный)
По длинной стороне расположены две диафрагмы жесткости (каждая длиной 5.3м). По короткой - одна (3.4 м с проёмами). Выполнил прикидочный расчёт с горизонтальной ветровой нагрузкой (все возможные виды её приложения), горизонтальные перемещения каркаса не превышают допустимых h/500.

Из собственного опыта посоветуйте (буду очень благодарен): достаточно ли одной короткой поперечной диафрагмы для такой конструктивной схемы?

Схема в скаде прилагается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ЭСКИЗ-планы -разрез- новые колонны Model (1)1.jpg
Просмотров: 163
Размер:	176.2 Кб
ID:	100581  
Вложения
Тип файла: rar SCAD.rar (279.5 Кб, 28 просмотров)
PashaStr вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 06:19
#38
Alex_26


 
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535


Это какой извращенец колонны расставлял?
Alex_26 вне форума  
 
Непрочитано 08.04.2013, 10:40
#39
PashaStr

инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.04.2011
Минск
Сообщений: 320


Цитата:
Сообщение от Alex_26 Посмотреть сообщение
Это какой извращенец колонны расставлял?
Есть такое дело. Особая прихоть заказчика (подгоняет под технологию помещения). Вообщем не так уж и страшно для меня. Меня другое волнует в этой теме
PashaStr вне форума  